好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1#加油站钢筋工程施工方案hw

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

搭设柱筋支撑脚手架:柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作

面铺脚手板。

套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋。

电渣压力焊竖向受力钢筋:柱子主筋立好后,进行电渣压力焊连接,电渣压力焊应符合有关规范要求。

画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线。

柱箍筋绑扎、连接:箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,柱角钢筋和箍筋间用双扣交错绑扎,绑扣相互间应成八字形。箍筋和主筋要垂直。

下层柱竖向钢筋漏出楼面部分,用柱箍将其固定。 最后按设计及相关规范要求,绑扎后砌墙体预留贴模钢筋。 柱筋保护层厚度应符合设计及规范要求。 ⑶墙体钢筋绑扎

弹墙体线→剔凿墙体砼浮浆→修理预留搭接(连接)钢筋→绑扎竖向梯子筋→绑扎横向梯子筋→绑扎竖向钢筋→绑扎横向钢筋→绑扎拉筋

绑扎并调整竖向梯子筋位置:在伸出砼面的钢筋上绑扎竖向梯子筋,根据第一排横筋标高调整竖向梯子筋的位置。

绑扎横向梯子筋:在竖向梯子筋及柱筋上绑扎横向梯子筋。

绑扎横竖钢筋:按绑扎调整好的横竖向定位筋,绑扎横竖墙筋。 所有墙体钢筋均为竖筋在内,水平筋在外。墙体暗梁放置在墙体主筋内。钢筋的弯钩朝向砼内。

剪力墙和框架柱连接处,剪力墙的水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。 ⑷梁和板钢筋绑扎及安装

梁筋绑扎:画主次梁箍筋间距→放主次梁箍筋→穿主梁底层纵筋→穿次梁底层纵筋并和箍筋固定→穿主梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→绑扎构造柱预留钢筋

板筋绑扎:清理模板→模板上画线→绑扎板下铁→绑扎板上铁 梁板钢筋下层弯钩朝上,上层弯钩朝下。板、次梁和主梁交叉处,板筋在上,次梁钢筋在中间,主梁钢筋在下。

相同箍筋接头交错布置在梁筋上。纵向受力筋为多层时,层间垫以短钢筋保证其间距。

板中钢筋从距墙或梁边5㎝开始配置。

箍筋从距墙或柱边5㎝开始配置;箍筋间距及肢数见图纸。 在主、次梁及板受力筋下均应垫垫块以保证保护层厚度。 按设计及相关规范绑扎构造柱预留钢筋。 钢筋绑扎安装时还应满足图纸、相关规范要求。 ⑸楼梯钢筋绑扎

划位置线→绑扎主筋→绑扎分布筋 在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。

根据图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋;有梯梁的地方先绑扎梁筋后绑扎板筋。板筋锚固到梁内。

⑹钢筋直螺纹机械连接

钢筋就位→拧下钢筋保护帽→接头拧紧→作标记→施工检验 钢筋就位:将丝头检验合格的钢筋(丝头干净、完好无损)搬运到待连接处。

接头拧紧:连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套,接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。

作标记:经拧紧后的直螺纹接头作出标记,和未拧紧的接头区分开。

施工检验:对施工完的接头进行的质量检验。 五、技术质量保证措施 5.1进场钢筋质量标准及验收 5.1.1原材方面

进场热轧光圆钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》﹙GB13013﹚的规定,进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的规定。每次进场钢筋必须具有原材产品合格证、出厂检验报告。

原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总试验数的30%。

热轧钢筋进场时,应按批进行检查和验收。每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。每一验收批取一组试件(拉伸2个、弯曲2个)。

钢筋检验所得的强度实测值应符合下列规定:

钢筋的抗拉强度实测值和屈服强度实测值的比值≥1.25; 钢筋的屈服强度实测值和强度标准值的比值≤1.3。 外观检验:

进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。 力学性能试验:

从每批钢筋中任选两根钢筋切取,每根取2个试样分别进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。如有一项试验结果不符和要求,则从同一批中另取双倍数量的试样重做各项试验。如仍有一个试样不合格,则该批钢筋为不合格品。 5.1.2配料加工方面

配料时在满足设计及相关规范、本方案的前提下要有利于保证加工质量,要考虑附加筋。配料相关参数选择必须符合相关规范的规定。

成型钢筋的形状、尺寸准确,平面上没有翘曲不平。末端净空直径≥钢筋直径的2.5倍。弯曲点处不得有裂纹和回弯现象。

钢筋加工的允许偏差

项 目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 5.2钢筋滚轧直螺纹机械连接接头检验

允许偏差(㎜) ±10 ±20 ±5 5.2.1工程中使用钢筋滚轧直螺纹时,套筒提供单位负责提供有效的型式检验报告。

5.2.2钢筋连接工程开始前和长期施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验,工艺检验应符合下列要求:

每种规格钢筋母材进行抗拉强度试验; 每种规格钢筋接头的试件不应少于3根;

3根接头试件的抗拉强度均不应小于该级别钢筋抗拉强度标准值,同时尚应大于等于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度。计算钢筋实际抗拉强度时,应采用钢筋的实际横截面面积。 5.2.3现场检验

现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。

随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查,钢筋和连接套规格一致,接头无外露有效丝扣。

钢筋滚轧直螺纹接头的单向拉伸强度试验按验收批进行。同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500个为一个验收批进行检验和验收,不足500个也作为一个验收批。

对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单

1#加油站钢筋工程施工方案hw

搭设柱筋支撑脚手架:柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面铺脚手板。套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋。电渣压力焊竖向受力钢筋:柱子主筋立好后,进行电渣压力焊连接,电渣压力焊应符合有关规范要求。画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ixbp08kbs77t6k14pg60zn011onzd01ahj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享