好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

温湿度独立控制空调系统的设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

温湿度独立控制空调系统的设计

作者:张子平 彭伟丛

来源:《科技创新与应用》2013年第17期

摘 要:为了满足室内环境温湿度的要求,空调系统是实现建筑物功能要求的主要系统,冷热负荷的计算是建筑物空调系统中的重要内容。设计过程中用冷热负荷来确定夏冬空调系统的末端、冷热设备以及输送系统,还决定着空调系统的投资与今后的运行费用。所以,专门分析研究针对温湿度独立控制系统的冷热负荷计算分析方法具有重要意义。文章介绍了温湿度独立控制空调系统的设计方法,并分析了辐射供冷系统防结露、新风量的再调节、典型房间的处理等设计难点及其解决措施。以某建筑为例,分别计算显热负荷和潜热负荷,温度、湿度控制系统的设备选型。

关键词:辐射供冷;负荷计算;显热负荷;潜热负荷 1 引言

目前,传统的空调系统是温湿度耦合处理过程,所以为了满足湿度的要求就需要使温度过度降低,这样势必造成能源浪费。近年来,温湿度独立控制空调系统有了快速发展。其原理是分别处理全热负荷的显热负荷与潜热负荷,根据两种负荷的不同特性,采用不同温度的介质处理。这样处理显热负荷的冷源只要低于室内空气温度(25℃)即可,考虑10℃温差,冷源温度在15℃左右,因此可以减少温湿度耦合处理造成的高品质冷源的过度消耗,以达到节能的目的[1]。 2 工程实例 2.1 工程概况

本项目位于中国河北省石家庄市,建设大街与东风路交汇口附近,地理位置优越。小区总建筑面积11万m2,共5栋楼,其中有4栋大户型高端精装住宅(4.3万m2),配置恒温恒湿空调系统。另外的1栋商业楼(4#楼),地下商业配套中心的空调系统由开发商另外考虑。住宅楼1#、2#、3#、5#、及别墅配置先进高端的恒温恒湿空调系统,全年使用。主要功能是房间四季恒温18~26℃,四季恒湿40~70%,四季提供室内新风。其中3#楼建筑面积11062m2,空调面积7003m2,地下一层,地上十层。以下计算数据均以3#楼为例。 2.2 负荷计算

温湿度独立控制空调系统的负荷需分别计算新风负荷、显热负荷和湿负荷。3#楼夏季总冷负荷1212kw,其中新风负荷475kw,显热负荷346kw,湿负荷26060g/h。 2.3 总湿负荷的确定

温湿度独立控制空调系统的设计

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn温湿度独立控制空调系统的设计作者:张子平彭伟丛来源:《科技创新与应用》2013年第17期摘要:为了满足室内环境温湿度的要求,空调系统是实现建筑物功能要求的主要系统,冷热负荷的计算是建筑物空调系统中的重要内容。设计过程中用冷热负荷来确定夏冬空调系统的末端
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5iwxb61e2p8xzko02xoc4ddq3430ci00y6c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享