通辽市公路工程质量检测中心 公路工程无机结合料稳定材料试验规程
目 录
3、原材料试验???????????????????????????2 T 0801—2009 含水量试验方法(烘干法)??????????????2 T 0809—2009 水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量测定方法
(EDTA滴定法)??????????????????6 T 0813—1994 石灰有效氧化钙和氧化镁简易测定方法????????12
T 0814—2009 石灰细度试验方法?????????????????17 T 0815—2009 石灰未消化残渣含量测定方法????????????19 T 0817—2009 粉煤灰烧失量测定方法???????????????21 T 0818—2009 粉煤灰细度试验方法????????????????23 4、无机结合料稳定材料的取样、成型和养生试验????????????26
T 0841—2009 无机结合料稳定材料取样方法????????????26 T 0804—1994 无机结合料稳定材料击实试验方法??????????28 T 0842—2009 无机结合料稳定材料振动压实试验方法????????38 T 0843—2009 无机结合料稳定材料试件制作方法(圆柱形)?????44 T 0845—2009 无机结合料稳定材料养生试验方法??????????50 5、无机结合料稳定材料的物理、力学试验???????????????55
T 0805—1994 无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验方法?????55
— 1 —
通辽市公路工程质量检测中心 公路工程无机结合料稳定材料试验规程
3 原材料试验
T 0801—2009 含水量试验方法(烘干法)
1 适用范围
本方法适用于测定水泥、石灰、粉煤灰及无机结合料稳定材料的含水量。 2 仪器设备
2.1 水泥、粉煤灰、生石灰粉、消石灰和消石灰粉、稳定细粒土 2.1.1 烘箱:量程不小于110℃,控温精度为±12℃。 2.1.2 铝盒:直径约50mm,高25~30mm。 2.1.3 电子天平:量程不小于150g,感量0.01g。 2.1.4 干燥器:直径200~250 mm,并用硅胶做干燥剂①。
注①:用指示硅胶做干燥剂,而不用氯化钙。因为许多粘土烘干后能从氯化钙中吸收水分。 2.2 稳定中粒土 2.2.1 烘箱:同2.1.1
2.2.2 铝盒:能放样品500g以上。
2.2.3 电子天平:量程不小于1000g,感量0.1g。 2.2.4 干燥器:同2.1.4。 2.3 稳定粗粒土
2.3.1 烘箱:同2.1.1。
2.3.2 大铝盒:能放样品2OOOg以上。
2.3.3 电子天平:量程不小于3000g,感量0.lg。
— 2 —
通辽市公路工程质量检测中心 公路工程无机结合料稳定材料试验规程
2.3.4 干燥器:同2.1.4。 3 试验步骤
3.1 水泥、粉煤灰、生石灰粉、消石灰和消石灰粉、稳定细粒土
3.1.1 取清洁干燥的铝盒,称其质量m1,并精确至0.01g;取约50g试样(对生石灰粉、消石灰和消石灰粉取100g),经手工木锤粉碎后松放在铝盒中,应尽快盖上盒盖,尽量避免水分散失,称其质量m2,并精确至0.01g。
3.1.2 对于水泥稳定材料,将烘箱温度调到11O℃;对于其他材料①,将烘箱调到105℃。待烘箱达到设定的温度后,取下盒盖,并将盛有试样的铝盒放在盒盖上,然后一起放人烘箱中进行烘干,需要的烘干时间随试样种类和试样数量而改变。当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样质量的0.1%
②
时,即认为样品已烘干。
3.1.3 烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,并将盒盖盖紧。 3.1.4 将盛有烘干试样的铝盒放人干燥器内冷却③。然后称铝盒和烘干试样
的质量m3,并精确至0.01g。
注①:某些含有石膏的土在烘干时会损失其结晶水,用此方法测定对其含水量有影响。每1%石膏对含水量的影响约为0.2%。如果土中有石膏,则试样应该在不超过80℃的温度下烘干,并可能要烘更长的时间。
注②:对于大多数土,通常烘干16~24h就足够了。但是,某些土或试样数量过多或试样很潮湿,可能需要烘更长的时间。烘干的时间也与烘箱内试样的总质量、烘箱的尺寸及其通风系统的效率有关。
注③:如铝盒的盖密闭,而且试样在称量前放置时间较短,则可以不放在干燥器中冷却。
— 3 —
通辽市公路工程质量检测中心 公路工程无机结合料稳定材料试验规程
3.2 稳定中粒土
3.2.1 取清洁干燥的铝盒,称其质量m1,并精确至0.1g。取500g试样(至少300g)经粉碎后松放在铝盒中,盖上盒盖,称其质量m2,并精确至0.lg。
3.2.2 对于水泥稳定材料,将烘箱温度调到110℃;对于其他材料,将烘箱调到105℃。待烘箱达到设定的温度后,取下盒盖,并将盛有试样的铝盒放在盒盖上,然后一起放入烘箱中进行烘干,需要的烘干时间随土类和试样数量而改变。当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样质量的0.1%时,即认为样品已烘干。
3.2.3 烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,并将盒盖盖紧,放置冷却。3.2.4 称铝盒和烘干试样的质量m3,并精确至0.lg。 3.3 稳定粗粒土
3.3.1 取清洁干燥的铝盒,称其质量m1,并精确至0.1g。取2000g试样经粉碎后松放在铝盒中,盖上盒盖,称其质量m2,并精确至0.lg。
3.3.2 对于水泥稳定材料,将烘箱温度调到110℃;对于其他材料,将烘箱调到105℃。待烘箱达到设定的温度后,取下盒盖,并将盛有试样的铝盒放在盒盖上,然后一起放人烘箱中进行烘干,需要的烘干时间随土类和试样数量而改变。当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样质量的0.1%时,即认为样品已烘干。
3.3.3 烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,并将盒盖盖紧,放置冷却。3.3.4称铝盒和烘干试样的质量m3,并精确至0.lg。 4 计算
用式(T 0801-1)计算无机结合料稳定材料的含水量。
— 4 —
通辽市公路工程质量检测中心 公路工程无机结合料稳定材料试验规程
w?m2 ?m3?100 (T 0801-1)
m3-m1式中:w无机结合料稳定材料的含水量(%);
M1—铝盒的质量(g);
m2—铝盒和湿稳定材料的合计质量(g); m3—铝盒和干稳定材料的合计质量(g)。
5 结果整理
本试验应进行两次平行测定,取算术平均值,保留至小数点后两位。允许重复性误差应符合表T 0801-1的要求。
表T 0801-1 含水量测定的允许重复性误差值
含水量(%) ≤7 >7,≤40 6 记录
本试验的记录格式见表T 0801-2。
表T 0801-2 无机结合料稳定材料含水且测定记录表(烘干法) 工程名称 试 验 者 试样位置 校 核 者 试样编号 试验日期 试验方法
盒号 盒的质量m1(g) 允许误差(%) ≤0.5 ≤1 含水量(%) >40 允许误差(%) ≤2 — 5 —