好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师重点笔记

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。

4.变压器之间,变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2小时的不燃烧体墙隔开。 5.油浸变压器,多油断路器,高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。 6.应设置火灾报警装置。

7.应设置与油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。]规定。

378.电力变压器本体的防火防爆措施:1.防止变压器过载运行。2.保证绝缘油质量。3.防止变压器铁心绝缘老化损坏。4.防止检修不慎破坏绝缘。5.保证导线接触良好。6.防止雷击。7.短路保护要可靠。8.保持良好的接地。9.防止超温。10.变压器室应配备相应的消防设施。消防设施设备的线路,可以考虑采用铜芯护套绝缘,耐高温,防火电缆或其他耐火电缆,以满足防火的要求。11.应经常对运行中的变压器进行检查,维护,包括变压器的声音,油面,接地,温度表保护装置,套管以及变压器整体整洁等是否完好,止常,便于及早发现隐患即时处理。

第十章建筑装修、保温材料防火 第一节装修材料的分类与分级

379.装修材料按实际应用分类为:1.饰面材料。2.装饰件。3.隔断。4.大型家具。5.装饰织物。

380.装修材料按使用部位和功能分类为:1.顶棚装修材料[包括不燃材料和可燃材料两大类,不燃烧材料包括:玻璃,石膏板,氯氧镁,不然无机板,硅酸钙板,水泥纤维板,玻璃棉吸声板等。

]。2.墙面装修材料。3.地面装修材料。4.隔断装修材料。5.固定家具。6.装饰织物。7.其他装饰材料。

381.建筑装修材料分级:A级(不燃材料)、B1级(难燃材料)、B2级(易燃材料)、B3级(可燃材料)。

第二节装修防火的通用要求

382.消防控制室的顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面以及其他装修应使用不低于B1级的装修材料。

383.疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料,其他装修应采用不低于B1级的装修材料。无自然采光楼梯间,封闭楼梯间,防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。

384.挡烟垂壁的作用主要是减缓烟气扩散的速度,提高防烟分区蓄烟以及排烟口的排烟效果,防烟分区的挡烟捶壁,其装修材料应采用A级材料。 385.变形缝是指建筑物在墙与墙、板与板等结构构件之间为防止建筑物因受温度变化、地基不均匀沉降和地震等因素影响而发生变形等现象而设置的缝隙。建筑内部的变形缝[沉降缝,温度伸缩缝,抗震缝]两侧的基层应采用A级材料,表面装修材料应采用不低于B1级的材料。 386.建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。

387.为了防止配电箱可能产生的火花或高温金属熔珠引燃周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。

388.照明灯具的高温部分,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热,散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级,灯饰应至少选用B1级材料,若由于装饰效果的需要必须采用B2或B3级材料时,应对其进行阻燃处理,使其达到B1级的要求。

389.公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂,雕塑,模型,标本,当需要设

.

.

置时,不应靠近火源或热源。

第三节特殊功能部位与用房装修防火要求

390.当歌舞厅等歌舞游艺场所设置在耐火等级一、二级的建筑的四层以及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部分应采用不低于B1级的装修材料,当设置在地下一层时,室内装修的顶棚,地面材料应采用A级装修材料,其他部分应采用不低于B1级的装修材料。

391.建筑物设有上下层相连通的中庭、走马廊、敞开楼梯,自动扶梯时,其连通部位的顶棚面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

392.除地下建筑外,无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级,除A级以外,在原规定基础上提高一级。

393.图书、资料、档案等本身为易燃烧物,一旦发生火灾,火势发展迅速,有些图书资料档案文物等的保护价值很高,一旦被焚,无法复制,因此,要求这类房间的顶棚,墙面应采用A级装修材料,地面应使用不低于B1级的装修材料。

394.大中型电子计算机房,中央控制室,电话机房等放置特殊贵重设备的房间,一旦发生火灾,直接经济损失较大,另外,有些设备,不仅怕火,也怕高温和水渍,即时火势不大,也会造成很大的经济损失,因此其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面和其他装修材料应使用不低于B1级的装修材料。

395.消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间,配电室、变压器室、通风和空调机房等设备机房,在建筑中起到主控正常运转以及安全的作用,其内部所有装修材料应采用A级。 396.厨房内明火较多,餐馆、饭店的厨房工作时间又较长,因此有必要对其装修材料进行严格的控制,厨房的装修材料多以易于清洗为目的,多采用瓷砖,石材、涂料等不燃烧材料进行装修,因此建筑物内厨房的顶棚、墙面、地面这几个部位应采用A级装修材料。 397.使用明火的餐厅是指那些设有明火灶具的餐厅,宴会厅,包间等,这些地方的明火灶具,往往数量大,且由流动人员操作,因此不易控制和管理。有些科学实验室,需用明火装置进行试验,且实验室内往往存有一些易燃易爆的试剂,材料等。因此经常使用明火的餐厅、科研实验室,装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应比同类建筑物的要求提高一级。 398.建筑内部装修不应遮挡消防设施,疏散指示标志以及安全出口,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用,也不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道设计所得净宽度和数量。 第四节单层、多层公共建筑装修防火

399.某局部或某房间因特殊要求,需采用可燃装修材料,且该局部又无法设置自动报警、自动灭火系统时,允许那些面积小于100㎡,且采用防火墙和耐火极限不低于甲级的防火门窗与其他部分分隔的房间的装修材料降一级。 400.除歌舞娱乐场所外,当单层、多层民用建筑需进行内部装修的空间安装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在要求上降低一级;当同时安装火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其顶棚装修时,燃烧性能等级可以降低一级,其他部位装修材料的燃烧性能等级可不受限制。 第五节高层公共建筑装修防火

401.考虑到一般裙房与主体高层建筑之间有防火分隔并且裙房的层数有限,因此规定高层民用建筑的裙房内面积小于500㎡的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火等级不低于2小时的隔墙,甲级防火门窗与其他部位分隔时,顶棚,墙面、地面的装修材料燃烧性能等级可以降低一级。

402.除歌舞娱乐场所、100米以上的高层民用建筑以及座位数超过800个的观众厅会议厅外,当同时安装火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚装修外,其他部分燃烧性能等级可以降低一级。

.

.

403.电视塔等超高的观光厅,餐厅,装饰织物应不低于B1级,其他均应采用A级[装修材料中要求最高,也是最特殊的一个]。 第六节地下民用建筑装修防火

404.地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修应采用A级装修材料,而对于那些人员密度大,人员流动性大的地下商场,地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等也规定全部使用A级装修材料。

405.单独建造的地下民用建筑的地上部分,由于面积小,容易扑救,则其门厅,休息室,办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可降低一级。 第七节建筑外保温系统的防火

406.建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。

407.以矿棉和岩棉为代表的无机保温材料,通常被认定为不燃材料; 408.以胶粉聚苯颗粒保温浆料为代表的有机-无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料; 409.以聚苯乙烯泡沫塑料,硬泡聚氨酯和改性酚醛树脂为代表的有机保温材料,通常认定为可燃材料。

单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善 教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

.

一级消防工程师重点笔记

.楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。4.变压器之间,变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2小时的不燃烧体墙隔开。5.油浸变压器,多油断路器,高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。6.应设置火灾报警装置。7.应设置与油浸变压器容
推荐度: