好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电室安全操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高低压配电室安全操作规程

一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力.

二、电工要有高度的工作责任心

严格执行巡视制度倒闸操作制

度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定.

三、不论高压设备带电与否值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人在场并符合设备不停电时的安全距离。

四、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。

五、巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。 六、与供电单位或用户联系进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复核对无误并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

七、停电拉闸必须按照先断开负荷侧、母线侧刀闸的顺序依次操作。

八、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。

九、用绝棒拉合高压刀闸或电源断路器时,都应戴绝缘手套。雨

天操作室外高压设备时应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

十、电气设备停电后在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏以防突然来电。

十一、施工和检修需要停电时值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。

十二、工作结束时,工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前闸送电。

十三、高压设备停电工作时距离工作人员工作中正常活动范围小于米必须停电。距离大于米但小于米设备必须在与带电体不小于米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

十四、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开电源开关进行工作,而必须拉开各负荷侧的刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。电源断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

十五、验电时必须用电压等级合适并且合格的险验电器,在检修设备时进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电

不准将施工设备合

器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。

十六、当验明设备确已无电压后

应立即将检修设备导体接地或

互相短路。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。

十七、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

十八、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

十九、操作人员必须严格遵守安全操作规程,不准擅自操作与检修无关的设备或做与本职工作无关的事情。

二十、点检人员必须认真检查各设备的工作情况、线路、电压及负荷变化情况,发现异常要立即报告组长,紧急时要采取断电处理,并及时向班长、调度汇报故障情况。

二十一、点检人员必须按时按要求填写点检记录及配电室巡检记录,按要求填写点检电流、电压、最高负荷、最低负荷、变压器温升等有关数值数值要准确可靠。

配电室安全操作规程

高低压配电室安全操作规程一、电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力.二、电工要有高度的工作责任心严格执行巡视制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定.三、不论高压设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5iqyx9dffs01k8300wxv0h1ll01f5u01c1s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享