西江原水管理所下陈取水泵站新建永久应急投加
系统工程勘察设计、施工一体化项目
原材料取样与送检专项方案
编制单位:广州自来水专业建安有限公司 编制人:郑喜金
编制日期:2016年5月14日 审核人 : 审核日期:
广州自来水专业建安有限公司
2016年5月14日
第一章 编制说明 ......................... 2 第二章 第三章 第四章 编制依据 ........................ 2 工程概况 ........................ 3 原材料检验项目、见证取样方法及数量
....... 3
第五章第六章见证取样送检计划书 .................. 8 材料进场条件 ...................... 10
第一章编制说明
为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本工程《见证取 样送检计划书》。
第二章编制依据
1、 《建筑工程质量管理条例》;
2、 建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样 和送检的规定》的通知”;
3、 建筑工程施工质量验收规范和相关标准; 4、 广东省建设工程质量安全监督检测指南;
5、 广州市建筑材料研究所职业技能鉴定所检测指南; 4、 本工程施工图纸; 5、 本工程施工组织设计
第三章工程概况
建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单
位:
广州市自来水公司;
中国华西工程设计建设有限公司; 广州市富华工程建设监理有限公司 广州自来水专业建安有限公司
本工程为在广州市自来水公司西江原水管理所下取水泵站内建设永久应急投加室,投 加药物包括次氯酸钠、高锰酸钾及粉末活性炭等。本工程需考虑充分利用对现取水泵站内 的临时应急活性炭投加室进行改造。
工程规模:本工程土建按广州市自来水公司西江原水管理所最大输水量
350万mVd设计,
投加设备按目前输水量242万nVd配置,并预留设备安装位置,待水量达到最大输水量 350万m/d后再增加设备。高锰酸钾药物储存量按 7天计算,高锰酸钾最小投加量为 0.1mg/l,较大时为2mg/l,极端情况下的最大投加量为 4mg/l。活性炭最大投加量为 20mg/l,最小投加量为1mg/l,活性炭药物储存量 按7天计算。次氯酸钠药物储存量按 3 天计算,最大投加量为5mg/l,最小投加量为1mg/l。
第四章 原材料检验项目、见证取样方法及数量
—、土建工程
1、 蒸压加气混凝土砌块:
(1) 检验项目:1、尺寸偏差2、外观质量、颜色3、抗压强度4、吸水率5、密度
(2) 取样方法:同品种、规格、强度等级的砌块以 1万块为一批,不足1万块亦为一批。 从6个砌块中各切取3块,并按膨胀方向注明在砌块中的“上、中、下”部位及膨胀方向, 试样尺寸:100X100XI00mrm 强度级别9块;体积密度9块。 2、 玻璃:
(1) 检验项目:1、外观质量2、尺寸偏差3、可见光透射比4、可见光反射比5、遮阳系 数&传热系数
(2) 取样方法:同一厂家同一品种的产品抽检不少于 1组面积大于3000卅或建筑外墙面