好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

包装材料办公楼单位方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

第1章 工程概况

工程名称:大步包装材料办公楼 建设单位:市大步包装材料 施工单位:市金斗建造工程 勘察单位:核力工程勘察院 监理单位:市东远建设工程监理 设计单位:市冶金

建筑物位置:位于市麻涌镇大步村 工程性质类型:新建办公楼 建筑面积:2839m 占地面积:420m 外形尺寸(m):32×15 层数:地上六层

层高(m):首层层高5.2;二层层高3.5;三至六层层高3

墙体厚度(mm):电梯墙为240,外墙、梯间墙、分户墙为180,墙为120 楼板厚(mm):100

屋面:保温材料层水泥砂浆膨胀珍珠岩板;防水材料为2厚聚氨脂

地质报告:核力工程勘察院岩土工程勘察报告(报告编号:HL\\KC\\2005-1106)

地基承载力:持力层为强风化泥岩,灰褐、灰黑色,属软质岩类,岩石为泥质结构,层理构造,风化强烈,微裂隙极发育,岩芯呈半岩半土状,局部呈碎块状,泡水易软化,硬块手折易断,钻进较易。地基承载力为?a=500kPa 基础类型:桩基础 结构类型:框架结构

22

第2章 施工部署

2.1 组织分工

成立大步包装材料办公楼工程项目经理部负责本工程施工,为保证工期及质量的要求,我公司选派具有丰富施工经验出任该工程项目经理。管理层设一名项目工程师主管技术,另一名项目质安员;下设施工员、安全员、防火责任人。

项目经理部的组织机构图

项目经理 袁浩海 项目质安负责人 李景华 项目技术负责人 吴肇立 施工员 梁永叠 安全员 戴中任 防火责任人 吴道伟 电工 冯 永 允 木工 谭 国 福 泥工 林 电 铁工 谭 进 成 砼工 林 电 材料员 吴 道 伟 . . . . . . .

2.2 工程目标 2.2.1 工期目标

工期210日历天,工程计划开工日期为2006年6月1日开工,2006年12月30日竣工。

我公司对进度计划的可行性进行了深入研究,结合本工程特点,对施工进行了细致的安排和筹划,对每一道工序的安排做到合理有序,在确保施工质量目标的前提下,对工期安排提出如下目标:

在竖向,当完成二层主体框架,进入三层框架施工时,第二组泥工进场砌砖工程,中间可穿扦门窗框安装、室批灰、楼地面清理,穿扦施工,流水作业。 其中:基础工程:25天,2006年6月1日~2006年6月25日。

主体结构:90天,2006年6月26日~2006年9月26日。 装修阶段:95天,2006年9月27日~2006年12月30日。 2.2.2 质量保证体系

施工要达到样板工程标准。为了主体工程和装修工程达到样板目标,从施工队到施工班组均建立施工质量的保证体系,层层落实责任制。严格执行现行施工规,针对工程的施工特点,对采用的新工艺、新材料、新枝术和新结构,制定有针对性的枝术措施,保证工程质量。确保放线定位正确无误的措施,确保地基基础技术措施,保证主体结构的质量措施,复杂的、特殊的工程施工技术措施。预防自然灾害措施,防火防爆措施,高空或立体交叉作有防护和保护措施,安全用电和机电设备的保护措施。首先从材料方面实行产品合格证,出厂检验证,以及材料抽样试验,严格把关,不合格的材料,不够等级的材料拒绝使用;其次对工程质量实行“三检制”即自检、互检、交接检,做到质量不过关,不进入下一施工工序。施工员及工地技术负责人要对各个班组进行技术交底,在施工现场发现问题,要及时纠正。施工队还要落实工程质量优劣奖罚制度,确保工程验收达到样板工程标准

2.2.3 安全生产、消防保卫

杜绝发生重大安全事故和火灾事故。一般工伤事故频率不超过2‰。 2.2.4 文明施工

达到市级文明施工工地标准。 2.3 施工安排 2.3.1 总体安排

为使大步包装材料办公楼工程早日竣工,根据该工程特点和我公司同类工程施工经验,在满足工期、质量、安全的条件下进行部署。

首先在工程上遵循先地下后地上,先深后浅,先主体后辅助,先工期长的工序,后工期短的工序的原则,统筹组织施工。其次结合该工程工期、平面布置等因素,按三个施工阶段进行施工进度控制(三个施工阶段是基础施工、主体施工、装修)。

本工程施工场地细窄,工程质量要求高。基于上述特点,我们在施工安排上既要作到整体全局控制协调,又要做到精心安排流水作业施工。做到局部服从整体要求,平面作业施工与立面作业施工兼顾考虑,工程质量、安全施工、工程进度全面均衡考虑,劳动力、机械、模板架木等合理安排调度使用。同时,在材料供应上需要统一协调安排材料运输的进场,材料堆放要紧凑有序。 2.3.2 基础阶段

土方开挖:本工程基础为桩基础,基坑较浅。采用1台挖土机开挖,挖至设计标高时,由人工清挖完成。

2.3.3 主体结构施工阶段

主体结构施工期间处于冬季,在施工作业时间上,尽量避免夜间施工。结构流水作业施工模板施工是关键工序,所以综合考虑,每个结构标准层施工时间为10 天,即二个月完成标准层结构。主体结构施工采用搅拌站供应混凝土,钢筋由现场钢筋加工区加工成型后,由吊车运输到施工作业面。梁板模板采用夹板,梁板支撑采用钢门型顶架,根据施工进度计划安排及结构混凝土施工规要求,

. . . .

. . .

配置2层顶板模板、2层支撑即可。本工程外墙装修为贴面砖,主体结构施工与外墙装修综合考虑,主体结构施工采用外双排钢管脚手架,这样,既可以满足结构施工需要,同时也满足了装修施工的需要。

2.3.4 装修施工

预计在2006年7月底可完成二层主体结构施工,结构验收后开始插入装修施工,插入装修项目主要门窗安装。2006年9月初开始全面装修施工。外墙装修采用主体结构施工期间搭设的双排钢管脚手架。装修期间墙面抹灰施工所需砂浆由现场搅拌供应。装修施工期间的一台井字架用于装修材料的运输。预计在2006年8月底结构封顶,立即开始其屋面及外墙施工。确保2006年11月30日的本工程竣工。

2.4 施工总体进度计划及保证措施 2.4.1 施工进度计划表(详见附表)

施工进度计划表

6月 分项工程名称 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 基础工程 框架工程 砌砖批挡 门窗安装 室外装修 室装修 收尾工程 竣工 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2.4.2 为了保证各阶段目标的实现,将采取以下施工步骤: (1)结构施工根据平面布置原则,组织流水线施工。

(2)粗装修在主体结构施工阶段插入交叉施工。 (3)外墙装修在结构施工封顶完成后插入施工。 2.4.3 交叉施工的原则

2.4.3.1 结构施工与装修的交叉施工:由于本工程工期很紧,如想按期完成就必须采取装修提前插入的原则。在主体结构完成后,及早进行结构整体验收,以便抹灰工程的及时插入。但是结构施工和装修之间有很多交叉矛盾,施工中必须注意解决。

2.4.3.2 工作面交叉的矛盾:装修插入后要与结构面的适当隔离,划分区域,各有一定的独立性,避免过多的干扰。以不影响结构施工为原则。

2.4.3.3 安全防护设施的交叉:在施工过程中可能会存在局部防护设施妨碍施工,在这种情况下,可向现场安全负责人申请临时拆除,施工完成后再行恢复。同时在施工中采取其他安全防护措施。严禁私自拆除必要的防护设施,以保证结构施工过程的安全原则。

2.4.3.4 室外装修的交叉施工:进入装修阶段后,在室装修有交叉时,要按照如下原则来进行:先外后,装修要为外装修特别是外窗的安装提供条件,但在外窗基本封闭后,装修要尽快插入,因此一切装修施工前的工作都是为保证外装修特别是外窗安装的施工进度为前提。 2.4.4 工期保证措施

2.4.4.1 工期保证组织措施:我公司将为该工程配备强有力的指挥班子和技术力量,配备足够的施工机械和建筑材料,保证工程进度。推行项目管理,组织有力的工程指挥系统,进行合理施工部署,

. . . .

. . .

统筹确定施工流程,编制切实可行的施工方案、技术措施,通过网络进行同步有序优化施工,控制、协调各种生产要素。

2.4.4.2 工期保证措施:运用网络计划管理工程,实行周期计划和业主、监理定期协调例会制度,并用前峰线法检查工程进度及时处理协调出现的矛盾,提高网络节点正点率。为加快速度,充分利用工作面,在上下工序确实需要的情况下,采用两班作业施工。提高机械化作业水平,加快施工进度,充分发挥施工机械,保证各环节进度扣网。积极推广新技术的实施,以节约材料,缩短工期。根据工艺要求,制定切实可行的施工顺序和工艺,合理安排施工,最大限度地减少窝工现象。

第3章 施工准备工作

3.1 施工场地

针对该施工现场的地理位置,在建设单位提供拟建场地的基础上,进行二次场地清理,贯通施工道路,做好现场排水。现场的各类场地和临设工程按平面布置图规划建设。本工程位于麻涌镇麻一村,北侧为空地,可作为施工临时用地。

根据拟建建筑物的平面布局特点、施工场区特点、周围交通路况特点及满足本工程施工的需要,在现场东侧设一个施工现场出入口,出入口处及主干道路做硬化路面。 3.2 施工用水管线

施工用水:甲方已在现场西侧提供了施工用水源,我方将从水源处的D100上水管井接入施工用水,可以满足生活、现场文明施工等现场用水。 3.3 施工用电

3.3.1 临时用电施工部署

根据本工程的要求和用电情况,施工临时供电系统划分为三步进行敷设: 3.3.1.1 按照现场提供的电源位置,计划设置1个总配电箱。

3.3.1.2 根据施工用电要求,设置总配电箱、分配箱Z1~Z4及设备用电开关箱,分配电箱用BVV电线与总配电箱接通,分配电箱电缆和开关箱接通。

3.3.2.3 接驳用电设备动力配电箱及照明配电箱,实现一机一闸一漏一箱,供电线路采用TN-S三相五线制式接法。 3.3.2 负荷计算 3.3.2.1 施工机械设备

施工机械设备一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 机械名称 插入式振动器 钢筋弯曲机 振动夯土机 平板式振动器 升降机 钢筋切断机 木工圆锯 自落式砂浆搅拌机 卷扬机 交流电焊机 数量 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 功率(KW) 1.1 3 4 1.1 15 5.5 3 7.5 7.5 15 小计 2.20 3.00 4.00 2.20 15.0 5.50 6.00 7.50 7.5 15.00 设备类型 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电动机类 电焊机 进场进间 2006年6月 2006年6月 2006年6月 2006年6月 2006年7月 2006年6月 2006年6月 2006年7月 2006年7月 2006年7月 3.3.2.2根据设备一览表和经验公式SJ=K0(K1∑P1/cos?+K2∑S2+K3∑S3+K4∑S4),计算主

. . . .

. . .

体部分负荷。(K0取值围为0.5~1.1)

式中 K0、K1、K2、K3、K4为需要系数,根据现场实际情况分别取、1.10、0.7、0.6、0.8和1.0。

∑P1 电动机额定功率统计为 52.9KW ∑S2 电焊机(对焊机)额定容量 15.00KVA ∑S3 室照明(包括空调)估计0.63 KVA ∑S4 室外照明 0.76 KVA

计算出SJ=1.10(0.7*52.9/0.75+0.6*15.00+0.8*0.63+1.0*0.76)=65.6 3.3.2.3 变压器容量计算

工地附近有10kV或6kV高压电源时,一般多采取在工地设小型临时变电所,装设变压器将二次电源降至380v/220v,有效供电半径一般在500m以。大型工地可在几处设变压器(变电所)。需要变压器的容量,按下式计算:

式中 P --变压器容量(kVA); 1.05--功率损失系数;

cosφ--用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。

在求得P0 值之后,查表得知,型号为为SL7-80/10 变压器额定容量为80 kVA>65.6kVA可满足要求。故知变压器容量为80kVA,型号为SL7-80/10。 3.3.2.4 配电导线截面计算

配电导线截面一般根据用电计算允许电流进行选择,然后再以允许电压降及机械强度加以校核。 3.3.2.4.1 按导线的允许电流选择

三相四线制低压线路上的电流可按下式计算:

由导线允许电流,计算电流I=2P=80.48 得知,所需导线截面为85 mm2 ,型号为BX型(铜芯橡皮线) 。

3.3.2.4.2 按导线允许电压降校核

配电导线截面的电压降可按下式计算:

式中ε--导线电压降(%),一般照明允许电压降为2.5%~5%;电动机电压降不超过±5%; ∑P--各段线路负荷计算功率(kW),计算用电量∑P; L--各段线路长度(m);

l--线段部系数,根据线路电压和电流种类按表18-25取用; S--导线截面(mm2 )

∑M--各段线路负荷矩(kW.m),即∑P.L乘积。

材料部系数C= 线路长度L= 经过计算得知配电导线的电压降为 ≤7%,可满足求。 有以上计算得知符合安全要求;

3.3.3 导线选择

22

3.3.3.1 主干线采用3×35mm+2×16mmBVV导线架空敷设。相色:A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;工作零线:黄绿双色。

3.3.3.2 设备用电及照明用电线路按用电量进行选用,相色与主线相同,导线主要选用橡皮多芯电缆和线及BVV架空敷设。

3.3.4 安全用电技术防护措施

3.3.4.1 配电室应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。总配电箱两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。配电室必须外开且用全封钢板门。

. . . .

包装材料办公楼单位方案

...第1章工程概况工程名称:大步包装材料办公楼建设单位:市大步包装材料施工单位:市金斗建造工程勘察单位:核力工程勘察院监理单位:市东远建设工程监理设计单位:市冶金建筑物位置:位于市麻涌镇大步村工程性质类型:新建办公楼建筑面积:2839m占地面积:420m外
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5iok94w9cm2cg5h8ins237lyd0yjij015ow
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享