一、 目的
保证高压配电房设备操作的安全性和正确性,保障设备完好。 二、 适用范围
高压配电房配电设备的操作。各管理处可根据本管辖区的实际情况编制详细的操作规程。
2、 操作程序:
(一)、高压开关柜的操作 3、 手动操作方式:
运行技工按所需送电往每段母线上,此时,母联开关必须分闸。如其中一路进线失压
第 2 页 / 共 4 页
专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN627
或缺电时,即延时跳闸,运行技工可选择退出其中失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。 4、 自动操作方式:
当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;但当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。
(二)、事故处理:
1、 过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位
第 3 页 / 共 4 页
专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN627
按钮。
2、 接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。
3、 变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。
4、 失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。