好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

质量通病防治工作要求主及技术措施(基建(2010)19)讲述

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

质量 通病防治工作要求主及技术措施(基建质量(2010)19号)

第四部分 输电线路工程部分

定位、 复测质量通病防治的技术措施 设计定位质量通病防治的技术措施:

过的规划区、 开发区、 林区、 矿区、 泄洪区: 河流、 铁路、 重要公路、 通讯线路、 文物须取得当地政府及主管部门的许可协议。越的杆(塔) 位置的选择, 应满足被跨越物所属行业的相关规定。

3. 路径经过流沙、 泥水、 沼泽地时不宜采用插入角 钢式基础,宜采用浅埋式基础。

4. 杆(塔) 位置应考虑施工场地的需求, 并方便维护运行。

5. 铁塔接地孔的位置应便于接地体的安装, 并保证工艺美观。 接地孔的位置应设在塔脚板或包铁上缘以上 200mm处, 水平位置应以便于引下线顺畅引下为宜; 接地引下线连板上设两个螺栓孔, 下孔为运行孔, 上孔为备用孔。 连板的形状可采用长方形或正方形两种。

6. 架空避雷线与变电架构连接处应加装绝缘子, 引 下线应有便于测量的断开点。

第五十条 路径复测质量通病防治的技术措施: 1. 杆(塔) 位置应符合施工图的平、 断面要求。 复核重要跨越物间的安全距离, 对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核。

2. 线路方向桩、 转角桩、 杆塔中心桩应有可靠的保护措施, 防止丢失和移动。

3. 线路途经山区时, 应校核边导线在风偏状态下对山体的距离。

第二十三章 基础施工质量通病防治的技术措施 第五十一条 基础分坑、 开挖质量通病防治的技术措施:

1. 遇特殊地质条件(如: 流沙、 泥水、 稻田、 山地等),开挖前应将杆塔中心桩引出。 辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。

2. 拉线杆(塔) 基础分坑时应以中心桩高程为准, 其主杆、 拉线坑埋深应符合设计要求。

3. 基坑开挖应设专人检查基础坑的深度, 及时测量,防止出现超深或欠挖现象。

4. 掏挖基础如需放炮时, 应采用多点放小炮的方式,严禁放大炮爆破,避免破坏原地质结构。

5. 基坑开挖完成后要及时进行下道工序施工, 当温度降至 0℃以下时应采取防冻措施, 严禁坑底受冻。 雨、 雪天气后, 必须把坑内积水(雪) 和淤泥清理干净方可进行后续施工。

第五十二条 基础位移、 扭转质量通病防治的技术措施:

1. 基坑开挖前要对基础中心桩进行二次复核, 并设置稳固的辅助桩位,确认桩位及各个基础腿的方位准确。

2. 基础支模后、 浇制前和浇制中要多次核对基础模板、地脚螺栓或插入角钢的方位,保证其准确性。 3. 当基坑有积水时, 回填前应先将水排完, 然后四周均匀填土、 夯实,并随时检查基础是否位移。 第五十三条 混凝土质量通病防治的技术措施: 1. 混凝土施工前应取得有资质的试验室出具的设计配 合比(附有试配强度报告)。 进入冬期施工或更换添加剂时,应根据规范重新进行配合比设计。

2. 基础试块养护条件应与基础养护条件基本相同。 记录试块养护期的日平均温度, 当等效养护龄期逐日温度累计达到 600℃·d 时送检。

3. 基础模板应有足够的强度、 刚度、 平整度, 应对其支撑强度和稳定性进行计算。 基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力, 防止出现基础立柱几何变形; 模板接缝处应采取粘贴胶带等措施,防止出现跑浆、 漏浆现象。

4. 浇制中设专人控制混凝土的搅拌和振捣, 现场质检人员要随时检查混凝土的搅拌和振捣过程, 防止出现振捣不均匀或振捣过度造成的离析。

5.混凝土垂直自由下落高度不得超过 2m,超过时应使 用溜槽、 串斗,防止混凝土离析。

6. 基础浇制时, 应多方位均匀下料, 防止地脚螺栓受力不均与基础立柱不同心。

7. 混凝土初凝前, 采用多点控制的方法对基面高差进行测量,杜绝二次抹面。

第五十四条 接地沟埋设深度不够质量通病防治的技术 措施:

1. 接地网地沟开挖时要充分考虑敷设接地体时出现弯 曲的情况,留出深度富裕量。

2.接地体敷设时要边压平边回填, 保证埋深。 3.杆塔引下线应竖直埋入土中,直至设计埋深。 第五十五条 基面整理不规范质量通病防治的技术措 施:

1. 回填时应在坑口 地面上筑防沉层。 防沉层应平整规范,其宽度不小于坑口宽度,其高度不应掩埋铁塔构件。

2. 基础施工完成后及时清理施工现场, 做到工完料尽场地清。

3. 清理现场时应恢复现场植被, 防止水土流失及地质滑坡。

第二十四章 杆塔施工质量通病防治的技术措施 第五十六条 铁塔构件变形、 镀锌层磨损等质量通病防治的技术措施:

1. 对塔材的运输和装卸, 应采取防止变形及磨损的措施。