好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 16 页 共 21 页 1)断路器已经试验合格,检查断路器状态良好,应正确分合。 2)断路器传动前,检查操作箱分合闸保持电流是否和现场断路器一致,进行断路器防跳跃功能检查。 3)检验在操作直流电压为80%额定电压下进20 断路器传动试验 行。 4)按照传动程序,用微机继电保护测试仪,模拟各种故障,观察保护和断路器的动作情况,所有信号均正确。传动时尽量检查到每一个出口继电器,并尽量减少断路器的动作次数。 分、合一次电源开关,然后核对定值报告,应21 保护定值校验 与定值整定通知单完全一致。 再次检查主变压器联跳回路安全措施完善。

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 17 页 共 21 页 1)测定负荷电流,检验交流电压、电流相序。工作时设专人监采样值可以通过打印机打印。保护在正常状态下,观察相序Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic间应依次超前120°。与利用相位测量交流电流电压的相位关系,得出的六角图相比较应一致。 22 带负荷检验 2)差动保护差流检查。通过液晶屏显示观察,差动保护差流值小于0.2A为正常,若差流值过大,应仔细检查回路及各侧平衡系数是否设置正确,如有问题应立即处理。 3)判定结果正确后,方可结束工作,填写继电保护工作记录,结束工作票。 1)应通知值班人员和有关人员,并有工作负责人或指派专人到现场监护,方可进行。 TA一次回路通电流23 检查 路的完整性,TA的变比应与定值单一致 二次回路开路 2)逐项检查各TA二次绕组变比的正确性与回全距离,严禁TA试验时应注意与带电设备保持安护,严防TA开路

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 18 页 共 21 页 1).工作负责人应会同工作人员检查试验记录有无漏试项目,整定值是否于定值单相否,试验结论数据是否完整正确,经检查无误后方可拆试验接线 2). 按照继电保护安全措施票恢复TV电压回路 3 ).检查临时接线是否全部拆除,拆下的线头是现场工作结束、清理24 工作现场 是否正确完备 4 ).工作结束,完全设备及回路应恢复到工作开始前状态,清理完现场后,工作负责人应向运行人详细进行现场交待,并将其记入继电保护工作记录本,主要内容有整定值变更情况,二次接线更改情况,已经解决和未解决的缺陷,运行注意事项和设备是否能投入运行等 1).全体工作人员撤离工作地点,无遗留物件,注意不要遗忘所经运行人员检查无误后,在工作票上填明工作终结时间,经双方签字后工作票方可结束。 25 结束工作票 2). 工作票、危险点分析票加盖“已执行”章后带回保存 3). 所有试验设备、工具、消耗材料、仪器仪表及图纸资料、记录清点带回。 携带的物件 否全部接好,图纸是否与实际接线相否,标志恢复带电线头应两人一起工作,一人操作,另一人作监护,监护人由技术经验水平较高者担任

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 19 页 共 21 页 待所检验保护装置带负荷运行后,观察采样值系统工作电压及负26 荷电流检查 功的数值 是否满足要求,观察负荷功率,记下有功和无间隔 工作时防止走错8.4试验结束 序号 1 2 验收传动 全部工作完毕,拆除所有试验接线(应先拆开电源侧) 恢复安全措施,严格按现场安全技术措施中所做的安全技术措施恢复,恢复3 后经双方(工作人员及验收人员)核对无误 4 5 6 全体工作班人员清扫、整理现场,清点工具及回收材料 工作负责人周密检查施工现场,检查施工现场是否有遗留的工具、材料 状态检查,严防遗漏项目 工作负责人在检修记录上详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试验结7 果和存在的问题等 8 经值班员验收合格,并在验收记录卡上各方签字后,办理工作票终结手续 内容 9.质量控制

9.1 试验质量目标

保护装置校验合格率100%,送电一次成功. 9.2试验质量的保证措施 序号 内容 认真贯彻执行公司“信守合同,精心施工;建优质工程,让用户满意”的质量方1 针。

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 20 页 共 21 页 按照《质量管理程序文件》(E版),对编制审批的试验作业指导书,并在施2 工前进行技术交底。 试验人员必须具有强烈的事业心和责任感,持证上岗,按照岗位尽职尽责,3 尽早熟悉研究图纸、资料,了解设备情况,发现问题及时提出。明确工作范围及项目内容。 熟悉并严格执行国家、行业颁部的各种有效的规程、规范、条例,标准及方4 法。 5 熟悉各种试验设备、仪器、仪表的使用方法及性能,保证其工作在最佳状态。 试验人员必须认真做好原始记录,保证试验数据的真实可靠性,无漏项、错6 项,做到随时有据可查。 坚持班组一级自检,调试队复检,项目经理部质检部门三级验收制度,关键7 项目应申请业主方或工程监理进行四级验收,同时邀请项目经理部总工参加。 8 当质量与工期发生矛盾时,坚持质量第一思想。 现场每月召开质量分析会,查隐患、查落实、并做好记录,将情况汇报调试9 所。 10 11 对任何质量事故,无论大小,发生或未遂,绝不隐瞒,绝不姑息、迁就。 努力实现无重大质量事故发生,受电一次成功,保护及自动装置投入率100%的质量管理目标。 12 竣工移交资料规范,准确、完好。 10.安全环保设施及注意事项

序号 1 内容 试验区域的安全管理、环境保护是关系到人身安全的大事,要树立“安全第一,

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 21 页 共 21 页 预防为主”的思想,本着“谁主管,谁负责”的原则对试验区域进行经常性的安全检查 2 3 各项试验要按有关制度和操作规程进行,不得违章操作。 试验区域应设围栏,并有醒目的警示标志。试验设备应可靠接地。 试验区域使用电加热器具,必须按规定装设,禁止超负荷用电。墙上电源未4 经有关部门批准,任何人不得拆改。 5 6 试验区域内不得明火取暖,严禁吸烟。 做到人走关水、断电、熄灭火源、关窗落锁,切实抓好防盗工作。 试验区域工作人员应做好实验室的安全保卫工作,定期进行安全检查,排除7 不安全因素,对消防器材应定期检查,保证有效。 11. 措施性材料目录

序号 1 2 3 7

材料目录 安全帽 安全带 绝缘手套 “在此工作”标志牌

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书

6KV综合保护装置校验作业指导书GCJRZDS/DQ001-2011第16页共21页1)断路器已经试验合格,检查断路器状态良好,应正确分合。2)断路器传动前,检查操作箱分合闸保持电流是否和现场断路器一致,进行断路器防跳跃功能检查。3)检验在操作直流电压为80%额定电压下进20
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5iimk0d3af62h60030s0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享