办公楼空调改造施工组织设计方案[精编版]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水泥砂浆打底:在清理好的基层上刷素水泥浆。在基层上洒水润湿后撒素水泥面,用扫帚扫匀。

做冲筋:房间四周从500mm水平控制线下返,弹出地面砖上平线和找平层基准上平线,用与找平层相同的水泥砂浆抹标志块与找平层上口线平齐,然后做冲筋。在房间中每隔1.米左右作一道冲筋,有地漏处向地漏处做坡度的放射状冲筋,以保证地漏处为最低。冲筋使用干硬性砂浆,厚度控制在—30mm左右,然后拍实,再用杠尺刮平,使展开的砂浆与冲筋找齐。 抹找平层:用;或;的水泥根据冲筋的标高填砂浆至比标筋稍高一些,用大靠尺检查其平整度及标高,然后用木抹子搓毛,小时后洒水养护找平层。

在房间内纵横方向排好尺寸,将缝宽计算在内。当尺寸不足砖的整倍时,用切砖机切割成小块用于边角处,当尺寸相差较小时用调整砖缝的方法解决。据确定后的砖数和缝宽,先在房间中部弹十字线,然后弹纵横控制线,每隔—块砖弹一根控制线或在房间四周贴标砖,以便拉控制线控制方正和平整度。

铺贴地砖:从门口开始,纵向先铺几行砖,找标准,标砖高应与房间四周墙上砖面控制线齐平。两间相通房间则应从两高度间相通的门口划一中心线相通两间房,在中心线上先铺一行砖,以此为准,向两边铺贴。具体操作方法是:先在找平层浇水泥素浆,扫平,边浇浆边铺砖,在砖背面抹满、抹匀:的粘结砂浆,厚度为15mm,砂浆应随拌随用。按照纵横控制线将抹好砂浆的地砖,准确地铺贴在浇好水泥素浆的找平层上,砖的上口要跟线找平,要随时注意横平竖直,然后用木拍板敲实、找平,并要经常用八字尺侧口检查砖的平整度。

勾缝;将铺好的地砖稍放一会后,待其增长些强度,再在砖面上洒水、湿润砖面,撒干水泥面勾缝隙,用扫帚将灰浆扫入砖缝内,最后用锯末或棉丝将灰浆擦净。 养护:地砖铺完后,应放置小时后洒水养护天。养护期间不得上人。 质量标准:地砖地面面层的允许偏差和检验办法 单位: 项次 项目 表面平整度 缝格平直 接缝高低差 间隙宽度不大于 偏差 . 检验方法 用米靠尺和楔形塞尺检查 拉米拉通线和尺量检查 尺量和楔形塞尺检查 尺量检查 . 施工中常见通病及防治措施: ().泛水过小或局部倒坡是因为地漏标高过高、基层的小坑、基层坡度末找好。防治措施给准墙上500mm水平线,地漏的标高要准确,并要根据放射标筋的标高和坡度施工,应使地漏低于周围面层5mm。

().地面不平,出现小的高差:砖的厚度不一致,没有严格选砖;地面不平或铺砖末拍平、敲实;上人过早;养护不利等造成。防治措施:首先要选好砖,不合规格、不标准的砖不用;铺贴时要拍平、拍实;严防上人过早,撒锯末养护到了天数以后方可上人。

().面层空鼓:原因一:基层清理不净,浇水不透,早期脱水所致;二是上人过早,粘结砂浆末达到强度时受外力振动而使面砖与粘结层脱离所致。防治措施:加强基层清理和施工前基层的检查;注意控制上人施工的时间;加强养护工作。 .成品保护要求:

() 施工时,不得破坏成品和半成品。要用围挡或钉木箱子扣上,或)利用脚手架满铺,以免掉物砸碎设备等。

() 地砖铺完后,要关上门或设围挡,将铺完的地砖保护住,防止上人过早。 () 在地砖上进行施工时,不得向地面上扔工具和其它物品,防治将地砖砸碎。

电气工程

本阶段为整个工程的重中之重,穿线缆、安装箱盒及器具、安装灯具都在此阶段完成。 8.5.1工艺流程:

管道埋设 → 扫管穿带线 → 穿电缆电线 → 箱盒、器具安装 → 灯具安装及保护 () 管路检查,清点出线口位置、数量无误后开始扫管。 () 管内穿线(缆)工程 工艺流程:

扫管 穿带线 选择导线 放线导线连接 () 考虑导线(电缆)截面大小,根数多少,将导线(缆)与带线进行本 管内穿线工艺流程: 选择导线:

导线包扎 导线与带线的绑扎 选择导线 穿 带 线 扫 管 放线及断线 导线及带线的绑扎 带护口 穿 线 导 线 接 头 接 头 包 扎 线路检查绝缘摇测 4.1.1应根据设计要求选择导线。

4.1.2相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。 穿带线,扫管 放线及断线

4.3.1放线前应根据施工图纸对导线的规格、型号进行核对。 4.3.2放线时导线应置于放线架及放线车上。

4.3.3接线盒、开关盒、插销盒、及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。 4.3.4配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的/。 4.3.5公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。 导线与带线的绑扎 管内穿线:

4.5.1同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

4.5.2不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外: .标称电压为以下的回路;

.同一设备或同一流水作业设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路; 4.5.3导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余量。

4.5.4敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时应在管口处和接线盒中加以固定:)截面

积为

50mm及以上的导线为30m;截面积为~ 及以上的导线为20m;截面积为~ 之间的导线为18m。

4.5.5穿入管内的绝缘导线,不准接头和局部绝缘破损及死弯。导线外径总截面不应超过管内面积的%。 导线连接

线路检查及绝缘摇测:

4.7.1线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。检查无误后再进行绝缘摇测。 4.7.2绝缘摇测:线路的绝缘摇测一般选用、量程为~Ω的兆欧表。

空调工程安装

工程概况

本工程为国家安全生产监督管理局办公楼空调系统改造工程,施工范围主要为地下室制冷机房内设备及管道全部改造,屋顶冷却塔及管道更换。

地下室冷冻机房设约克水冷螺杆式冷水机组台,型号为型,单台制冷量为,即标准工况制冷量为;设有卧式离心冷冻水泵型台,卧式离心冷却水泵型台;冷冻、冷却水系统设有全程水处理器各台。屋顶设角型横流式冷却塔型台。

冷冻水系统供、回水温度为/12℃,采用高位膨胀水箱补水定压,冷却塔进出水温度为/32℃。

工艺流程(见下图) 安装准备 → 基础施工 → 设备安装 → 干管及阀门安装 →

支管及阀门安装 → 设备配管 → 管道试压 → 管道冲洗 → 管道保温

→单机运转 → 系统试运行

系统施工做法及要求

3.3.1空调水管道施工要点 ()材料、设备要求

)各种管材、角钢、槽钢及各种阀部件在进场后必须认真检查,必须符合国家或部颁标准,并有材质及产品合格证。

)设备开箱检查:建设单位、监理单位、设备供方及施工单位共同参加,开箱前检查包装外观有无损坏和受潮;开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否与图纸相符,说明书、合格证是否齐全;按装箱清单和设备技术文件,检查主机,附件、专用工具是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象;将检验结果作好记录,参与检查人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。

)设备进场后核对设备基础预留螺栓孔及基础尺寸。 ()套管安装

冷冻、冷却水管道穿墙均须加套管,套管采用厚1mm的钢板卷圆而成。根据所穿墙的厚度

及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内外均刷防锈漆两道。管道安装时,把预制好的套管穿好,除特别外,管道与套管之间的间隙用保温材料密实填充。

冲筋使用干硬性砂浆,厚度控制在—30mm左右,然后拍实,再用