35KV干式变压器智能温控系统①

马 路,王 颖

【摘 要】摘 要: 针对 35KV干式变压器由于过载、短路等原因引起的温度升高的情况,利用数字信号处理芯片TMS320F2812设计了一套智能温控系统,该系统硬件电路简单,操作容易,可进行远程监控.试验中成功实现该系统的各项功能,达到了对变压器进行保护和智能控制的目的. 【期刊名称】计算机系统应用 【年(卷),期】2013(000)002 【总页数】4

【关键词】关键词: 干式变压器; 数字信号处理; 智能温控; 远程监控

在变压器运行中,如果遇到短路、过载、环境温度过高或冷却通风不够等情况时,就会使变压器过热.干式变压器属于自然空气冷却,其热平衡性能差,绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因.因此,对变压器绕组的运行温度进行监测、驱动风机实现强迫风冷及报警控制是十分重要的.传统的干式变压器温控系统主要有 4种形式,盘式温度表、毛细管式温控器、PTC(正温度系数)热敏电阻温控装置和铂热电阻测温装置.随着电力工业的发展,前三种温控系统由于其明显的缺点如没有显功能示或者无保护功能而逐渐被淘汰,铂热电阻温控系统则得到了长足的发展,本文在此背景下,针对 35KV的干式变压器,提出并成功设计了一套35KV干式变压器的智能温控系统.本系统选用TI公司的数字信号处理器TM320F2812作为核心控制芯片,测温装置选铂电阻温度传感器PT100来检测变压器的温度,上位机界面用LabVIEW软件开发,实现了变压器的智能温控性能,并将现场变压器状态参数

35KV 干式变压器智能温控系统

35KV干式变压器智能温控系统①马路,王颖【摘要】摘要:针对35KV干式变压器由于过载、短路等原因引起的温度升高的情况,利用数字信号处理芯片TMS320F2812设计了一套智能温控系统,该系统硬件电路简单,操作容易,可进行远程监控.试验中成功实现该系统的各项功能,达到了对变压器进行保护和智能控制的目的.【期刊名称】计