好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业案例(下)真题2011年

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业案例(下)

真题2011年

(总分:100.00,做题时间:90分钟)

一、案例题(总题数:25,分数:100.00)

1.某严寒地区A区拟建10层办公建筑(正南、北朝向、平屋顶),矩形平面,其外轮廓平面尺寸为40000mm×14400mm。一层和顶层层高均为5.4m,中间层层高均为3.0m。顶层为多功能厅,多功能厅屋面开设一天窗,尺寸为12000mm×6000mm。该建筑的屋面及天窗的传热系数[W/(m ·K)]应是下列哪一项? (分数:4.00)

A.K天窗≤2.6,K屋面≤0.45 B.K天窗≤2.5,K屋面≤0.35 √ C.K天窗≤2.5,K屋面≤0.30 D.应当进行权衡判断确定 解析:[解析]

建筑表面积:S=40×14.4+(14.4+40)×2×(5.4×2+3×8)=4362.24(m ) 建筑体积:V=14.4×40×(5.4×2+3×8)=20044.8(m ) 体型系数:N=S/V=0.218<0.4

天窗占屋面百分比:M=(12×6)/(40×14.4)=12.5%<20%

根据《公建节能》第4.1.2及4.2.6条,不需要进行权衡判断确定。 查表4.2.2—1,得K 天窗 ≤2.5,K 屋面 ≤0.35

2.某办公楼的办公室t n =18℃,计算采暖热负荷为850W,选用铸铁四柱640散热器,散热器罩内暗装,上部和下部开口高度均为150mm,采暖系统热媒为80~60℃热水,双管上供下回,散热器为异侧上进下出。问该办公室计算选用散热器片数应是下列哪一项?(已知:铸铁四柱640型散热器单片散热面积f=0.205m ;10片的散热器传热系数计算公式K=2.442Δt (分数:4.00) A.8片 B.9片 C.10片 √ D.11片 解析:[解析]

根据《教材(第三版)》P86公式(1.8-1)(2011年试题,暂不考虑第三版教材新增的流量修正系数B 4 )

根据表1.8-3和1.8-4得β 2 =1.0,β 3 =1.04

查表1.8-2,得9~10片时β 1 =1.0,因此:n=9.55×1.0=9.55≈10(片)

3.某热水集中采暖系统的设计参数:采暖热负荷为750kW,供回水温度为95℃/70℃。系统计算阻力损失为30kPa。实际运行时于系统的热力入口处测得:供回水压差为34.7kPa,供回水温度为80℃/60℃,系统实际运行的热负荷,应为下列哪一项? (分数:4.00) A.530~560kW B.570~600kW C.605~635kW D.640~670kW √

0.321

2

3

2

2

)

解析:[解析] 设计工况系统流量: 管网阻力数S值不变,则: 则实际热负荷:Q 实 =cG 2 (80-60)=645.6kW

4.某空调系统供热负荷为1500kW,系统热媒为60℃/50℃的热水,外网热媒为95℃/70℃的热水,拟采用板式换热器进行换热,其传热系数为4000W/(m ·℃),污垢系数为0.7,计算换热器面积应是下列哪一项?

2

? ? ? ?

A.18~19m B.19.5~20.5m C.21~22m D.22.5~23.5m

2

2

2

2

(分数:4.00) A. B. √ C. D.

解析:[解析]

根据《教材(第三版)》P105公式(1.8-29),在题目未指明的情况下,一般按照逆流换热计算

5.某天然气锅炉房位于地下室,锅炉额定产热量为4.2MW,效率为91%,天然气的低位热值Q =35000kJ/m DW

33

,燃烧理论空气量V=0.2680Q /1000(m /m ),燃烧装置空气过剩系数为1.1,锅炉间空气体积为1300m DW ,该锅炉房平时总送风量和室内压力状态应为下列哪一项?(运算中,保留到小数点后一位)

33

? ? ? ?

A.略大于15600m/h,维持锅炉间微正压 B.略大于20053m/h,维持锅炉间微正压 C.<20500m/h,维持锅炉间负压 D.略大于20500m/h,维持锅炉间微正压

3

3

3

3

(分数:4.00) A. B. C. D. √ 解析:[解析] 所需天然气体积量为: 燃烧所需空气量: 根据《锅规》(GB 50041—2008)第15.3.7条,锅炉房位于地下室时,换气次数不小于12次,根据注:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量,根据条文说明,锅炉房维持微正压。 送风量:V 送 =V 空 +12×1300=20501m /h

3

6.某工程选择风冷螺杆式冷热水机组参数如下:名义制热量为462kW,输入功率为114kW。该地室外空调计算干球温度为-10℃,空调设计供水温度为45℃,该机组冬季制热工况修正系数见下表。

机组出水温度/℃ 环境温度/℃ 40 45 50 制热量 输入功率 制热量 输入功率 制热量 输入功率 -10 0 7 (分数:4.00)

A.320~330kW,100~105kW B.260~265kW,100~105kW √ C.290~300kW,100~105kW D.260~265kW,110~120kW 解析:[解析]

根据《暖规》第7.3.2条,查表得:K 1 =0.711,K 2 =0.8 则:Q=qK 1 K 2 =462×0.711×0.8=263(kW) 输入功率:W=W 0 K 3 =114×0.915=104.3(kW)

7.某工厂新建理化楼的化验室排放有害气体甲苯,排气筒的高度为12m,试问符合国家二级排放标准的最高允许排放速率接近下列哪一项? (分数:4.00) A.3.49kg/h B.2.30kg/h C.1.98kg/h D.0.99kg/h √ 解析:[解析]

根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)表2查得15m排气筒的二级最高允许排放速率为3.1kg/h,根据附录B3:

根据第7.4条规定,再严格50%,则:Q=0.5Q 0 =0.99kg/h

8.某地下车库面积为500m ,平均净高3m,设置全面机械通风系统。已知车库内汽车的CO散发量为40g/h,室外空气的CO浓度为1.0mg/m 。为了保证车库内空气的CO浓度不超过5.0mg/m ,所需的最小机械通风量应接近下列哪一项?

3

3

2

0 695 0.822 0.711 0.915 0.840 0.854 0.863 0.96l 0.891 1.084 0.976 0.887 1 1 1.028 1.130 机组每小时化霜2次。该机组在设计工况下的制热量及输入功率正确值为哪一项? ? ? ? ?

A.7500m/h B.8000m/h C.9000m/h D.10000m/h

333

3

(分数:4.00) A. B. C. D. √

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业案例(下)真题2011年

全国注册公用设备工程师(暖通空调)职业资格考试专业案例(下)真题2011年(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、案例题(总题数:25,分数:100.00)1.某严寒地区A区拟建10层办公建筑(正南、北朝向、平屋顶),矩形平面,其外轮廓平面尺寸为40000mm×14400mm。一层和顶层层高均为5.4m,中间层层高均为3.0
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ihee4dln86x2111f20r4n7xz5ee5l00bhy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享