好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV真空断路器检修作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35kV真空断路器检修作业指导书

批准 __________________ 审核 __________________ 编写 娜 _______________

一、 目的

该指导书适用于额定电压10?35kV的真空断路器(柜)的定期维护、 检修、缺陷处理等现场检修。 其他类型的真空断路器(柜)的现场检修可 参照执行。

真空断路器的检修需贯彻预防为主,计划检修和诊断检修相结合的方针, 作到应修必修,修必修好、安全第一、质量为先。 二、 引用标准

GBJ14—90电气装置安装工程高压电器施工验收规 DL/T596 — 2005电 力设备预

防性试验规程 GB50150—2006电气装置安装工程电气设备交接试 验标准GB50171 —

92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规 JGJ46- 88施工现场临时用电安

全技术规 DL408— 91电业安全工作规程 《高 压开关设备反事故技术措施》 《真空开关使用手册》 手册》 三、 作业工具

《电气设备故障检测

单 序号 名称 规格型号 位 数 备注 量 1 2 3 4 5 水平尺 游标卡尺 力矩扳手 螺丝刀 500mm 0-300mm 100N.M 个 把 把 1 1 1 灭弧室的安装紧固 6X 300mm 1把 把 2 圆锂 1 6 7 手钳 8寸 把 把 1 尖嘴钳 1 8寸 8 活口扳手 把 把 把 把 把 把 把 个 1 12寸 15寸 8-10 2 1 1 9 梅花扳手 12-14 17-19 2 4 1 1 1 1 1 测试 分、合闸时间、同期、 除尘 除尘 数字与指针各一 绝缘电阻测试 分、合闸最低动作电压 10 11 12 13 14 毛刷 2寸 电吹风 万用表 摇表 块 2500V 块 动作电压测试箱 件 断路器机械特性测 15 试仪 套 1 速度测试 交流耐压试验 分合闸最低电压动作 16 17 交流耐压试验装置 套 1 1 动作电压测试箱 件 测试 断路器机械特性测 18 试仪 > 100A 台 1 1 导电回路电阻测试 19 电源线及电源板 个 带漏电保安器

35KV真空断路器检修作业指导书

35kV真空断路器检修作业指导书批准__________________审核__________________编写娜_______________一、目的该指导书适用于额定电压10?35kV的真空断路器(柜)的定期维护、检修、缺陷处理等现场检修。其他类型的真空断路器(柜)的现场检修可参照执行。真空断路器
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5igvn73o52667gj1yjqg01k8300x4z01cn9