第一章 总 则

第1条 为了加强压力管道安全监察、规范在用工业管道检验工作,确保在用工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,根据《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,制定本规程。

第2条 本规程是在用工业管道检验、安全状况等级(划分方法见附件一)评定和缺陷处理的基本要求,有关单位制订的实施细则,应满足本规程的要求。

第3条 本规程适用于《压力管道安全管理与监察规定》适用范围的在用工业管道及附属设施,但不包括下列管道: (一)公称直径小于25mm的管道;

(二)非金属管道;

(三)最高工作压力大于42 MPa或小于0.1MPa的管道。 第4条 本规程适用范围内的在用工业管道的级别划分如下: 一、符合下列条件之一的工业管道为GC1级:

(一)输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044 中规定的毒性程度为极度危害介质的管道;

(二)输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160 及《建筑防火规范》GBJ16 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道;

(三)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道;

(四)输送流体介质并且设计压力≥10.0MPa的管道。

二、符合下列条件之一的工业管道为GC2级:

(一)输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压

力<4.0MPa的管道;

(二)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道;

(三)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道;

(四)输送流体介质,设计压力<10.0MPa,并且设计温度<400℃的管道。

三、符合下列条件之一的GC2级工业管道划分为GC3级:

(一)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<1.0MPa,并且设计温度<400℃的管道;

(二)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<4.0MPa并且设计温度<400℃的管道。

其中穿越铁路干线、重要桥梁、住宅及工厂重要设施的输送火灾危险性为甲、乙类介质或毒性程度为中度危害以上介质的GC2、GC3级工业管道,其穿越部分按GC1级管道的检验要求进行检验。

第5条 在用工业管道定期检验分为在线检验和全面检验。

第6条 从事在用工业管道检验的单位和检验人员,应履行以下义务: (一)应在认可的资格范围内从事压力管道的检验工作。 (二)接受质量技术监督部门的监督检查和业务指导。

(三)保证检验质量,并对检验的结果负责。

第二章 在线检验

第一节 一般规定

第7条 在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验,在线检验每年至少一次。

第8条 在线检验工作由使用单位进行,使用单位也可将在线检验工作委托给具有压力管道检验资格的单位。使用单位应制定在线检验管理制度,从事在线检验工作的检验人员须经专业培训,并报省级或其授权的地(市)级质量技术监督部门备案。

使用单位根据具体情况制定检验计划和方案,安排检验工作。

第9条 在线检验一般以宏观检查和安全保护装置检验为主,必要时进行测厚检查和电阻值测量。管道的下述部位一般为重点检查部位:

(一)压缩机、泵的出口部位;

(二)补偿器、三通、弯头(弯管)、大小头、支管连接及介质流动的死角等部位; (三)支吊架损坏部位附近的管道组成件以及焊接接头; (四)曾经出现过影响管道安全运行的问题的部位;

(五)处于生产流程要害部位的管段以及与重要装置或设备相连接的管段; (六)工作条件苛刻及承受交变载荷的管段。

第10条 本章所规定的在线检验项目是在线检验的一般要求,检验人员可根据实际情况确定实际检验项目和内容,并进行检验工作。

第二节 检验项目及要求

第11条 在线检验的一般程序见图1。

第12条 在线检验开始前,使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图、管道工艺流程图、单线图、历次在线检验及全面检验报告、运行参数等技术资料,检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造施工记录、检修报告、管道故障处理记录等进行检查,并根据实际情况制定检验方案。

泄漏检查 绝热层和防腐层检查 振动检查 位置与变形情况检查 支吊架检查 检验前准备 记录检查 现场宏观检查与其他检查 阀门、法兰、膨胀节检查 阴极保护装置检查 蠕胀测点检查 管道标识检查 安全附属设备检验 电阻测量 壁厚测定 出具在线检验报告 检验后的处理 图1 在线检验的一般程序

第13条 宏观检查的主要检查项目和内容如下: 一、泄漏检查

主要检查管子及其它组成件泄漏情况。

二、绝热层、防腐层检查

主要检查管道绝热层有无破损、脱落、跑冷等情况;防腐层是否完好。 三、振动检查

主要检查管道有无异常振动情况。 四、位置与变形检查

(一)管道位置是否符合安全技术规范和现行国家标准的要求;

(二)管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况; (三)管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形等。 五、支吊架检查

(一)支吊架是否脱落、变形、腐蚀损坏或焊接接头开裂; (二)支架与管道接触处有无积水现象; (三)恒力弹簧支吊架转体位移指示是否越限; (四)变力弹簧支吊架是否异常变形、偏斜或失载; (五)刚性支吊架状态是否异常; (六)吊杆及连接配件是否损坏或异常;

(七)转导向支架间隙是否合适,有无卡涩现象;

(八)阻尼器、减振器位移是否异常,液压阻尼器液位是否正常;

(九)承载结构与支撑辅助钢结构是否明显变形,主要受力焊接接头是否有宏观裂纹。

六、阀门检查

(一)阀门表面是否存在腐蚀现象;

(二)阀体表面是否有裂纹、严重缩孔等缺陷; (三)阀门连接螺栓是否松动; (四)阀门操作是否灵活。 七、法兰检查

(一)法兰是否偏口,紧固件是否齐全并符合要求,有无松动和腐蚀现象; (二)法兰面是否发生异常翘曲、变形。 八、膨胀节检查

(一)波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂等现象; (二)波纹管波间距是否正常、有无失稳现象;

(三)铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落等损坏现象; (四)拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座有无异常现象。

九、阴极保护装置检查

对有阴极保护装置的管道应检查其保护装置是否完好。