地下室施工组织设计

地下室工程施工组织设计

一、 工程概况及施工特点:

1.1 工程概况

凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。

本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2 施工特点

1.3 功能多,车道、水池将是施工中的难点。

1.4 地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避免出

现施工缝。

1.5 电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼,

应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26C,避免产生表面裂缝或贯穿性裂缝。

页脚内容

地下室施工组织设计

1.6 外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现裂缝

而引起外墙渗水。

二、 施工工艺:

地下一层柱、墙钢筋 地下室柱、墙体及地下室顶板、梁板模板 柱、墙插筋 底板边模、外墙模板 地下室底板砼施工 底板砼养护 承台、基础梁土方、砍桩头 测量定位 消防水池砖胎模抹灰 砖胎模砌筑 垫层弹线 桩位、柱网、墙体消防水池底板防水层施工 C15底板垫层施工 地下室底板钢筋绑扎 轴线复核 地下室柱、墙及车 模板拆除 消防水池外墙防水施工 防水保护砖墙施工 回填土施工 道砼施工 地下室外墙侧模拆除、养护 地下室顶板梁板钢筋 地下室顶板砼施工 三、主要施工方法: 3.1 基坑内土方开挖:

本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开

页脚内容

地下室施工组织设计

挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。

本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2 砖胎模施工:

砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁的位置与几何尺寸的正确。对小于1m深度的可用120砖墙砌筑,深度在1m~2m的要采用240砖墙,为保证砖胎模的强度与稳定性,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆并将砖胎模侧壁用1:2.5水泥砂浆抹平。 3.3 垫层施工:

本工程地下室垫层为100厚C15素砼垫层,在砖胎膜完工后进行,施工时地下水位须降低在承台底以下500,在基坑土夯实平整并测好平桩,采用平扳振动器拖平、收光,至少养护2天方可进入下道工序。

消防水池垫层完工后,继做15厚1:2.5水泥砂浆保护层压实、压光。 3.4 消防水池防水层施工:

3.4.1 工艺流程:本工程水池防水层采用聚合物改性水泥基防水涂料,厚度为2mm,其工艺流程如下:

①平面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→刷第一度防水涂料→刷第二度防水涂料→15厚1:2.5水泥砂浆保护层。

②立面工艺流程:基层清理→涂刷底胶→细部增强处理→刷第一度防水涂料→刷第二度防水涂料→刷第三度防水涂料→120厚Mu7.5实心砖保护