基坑的防护
1)土方开挖要探明地下管网,防止发生意外事故; 2)在距基坑边0.6米周围用φ48钢管设置两道护身栏杆,立杆间距4米,高出自然地坪1.8米,埋深0.8米.基坑上口边1米范围内不许堆土、堆料和停放机具。各施工人员严禁翻跃护身栏杆。基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志;
3)基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物,向基坑下传递
工具时要接稳后再松手;
4)坑下人员休息要远离基坑边及放坡处,以防不慎; 5)施工机械一切服从指挥,人员尽量远离施工机械,如有
必要,先通知操作人员,待回应后方可接近。 6.2施工现场场容管理措施
1)施工现场执行“谁主管,谁负责”的原则,工地项目经理对施工现场管理工作全面负责,一切与建设工程施工活动有关的单位和个人,必须服从管理。
2)现场施工道路为砼路面,保持畅通,禁止路面堆放材料、设备;雨季有可行的排水措施,配备4寸潜水泵10台,现场设置排水沟,及时将现场雨水排入原有雨水管道;
3)进入现场的土方机械及材料不用时要堆放整齐,不得混乱,每天安排专人保持现场的整洁;
4)进入施工现场的所有人员必须佩带安全帽,非施工人员不准进入施工现场;
5)各种机械定期保养,机械操作人员建立岗位责任制,做到持证上岗,严禁无证操作;
- 8 -
6)天气干燥时,现场适量洒水,减少扬尘; 7)施工现场全体管理人员佩带胸卡。 6.3环境保护措施:
1)土方由合格的运输单位施工,并签订运输合同,在合同中明确公司的坏境要求。在现场出入口设专人清扫车轮,并拍实车上或严密遮盖,运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50CM,边缘不高于车辆帮上沿10CM,严禁沿途遗洒。并安排专人负责清扫道路。
2)施工现场干燥时,应洒水润湿,以防尘土飞扬; 3)施工材料不得堆放在施工道路上,以保证运输通畅; 6.4现场消防保卫管理措施
1)在施工现场建立防火领导小组、义务消防员、治保会、社会综合治理小组,设一名领导干部具体负责消防保卫工作,并建立每月召开一次例会制度。
2)施工现场工作坚持“预防为主,防消结合”的工作方针,认真贯彻《中华人民共和国消防法》和江苏省的《消防条例》,逐级落实防火责任制,利用多种形式对员工进行广泛的宣传教育,做到人人重视消防工作;同时将消防保卫工作纳入生产管理议事日程,与生产同计划、同布置、同检查、同落实、同评比。
3)参加施工的所有人员,入场前都要进行“四防”教育和考试。坚持每月和重大节日、社会政治活动前教育一次,学习现场的各项规章制度和国家法规,使每一个施工人员做到制度明确、安全生产、文明施工。
4)现场采用非易燃材料做临设,施工现场的生活、加工、
- 9 -
仓储、办公室与在施工程分开设置;
5)易燃、剧毒物品分类专库管理,严格进出库手续,进行易燃、易爆化学危险品操作时,必须保证通风良好,禁止与电气焊等明火作业交叉操作。
6)加强现场明火作业管理,严格用火审批制度。现场用火证,统一由保卫负责人员签发,并有书面安全防火技术交底。 7)现场设吸烟区,在明显位置贴吸烟管理要求和标志,配备烟头容器和灭火器材,吸烟应到吸烟区,现场其它地方禁止吸烟。
8)现场架设照明线路及安装各种电器设备,必须由正式电工操作,非电工人员不准操作;
9)施工现场消防器材统一由保卫人员检查,保证灭火器材完好有效,不准他人擅自乱移、乱用;施工现场道路宽度不低于3.5 m。
10)对现场的要害部位及成品保护工作,坚持“谁主管、谁负责,谁施工、谁负责”的原则,把责任落实到人,根据现场实行情况,采取减少出入口,分片控制出入人员,具体办法由保卫人员负责制定。
7、雨季施工
该分项工程将遇雨季施工,雨季施工采取以下措施: 1、建立以项目经理为组长的雨期施工领导小组: 组长:项目经理
副组长:技术负责人、生产负责人
成员:项目部各职能管理员及施工队长、各班组长
2、工程开工后,施工队伍进入现场首先进行现场排水设计,并按设
- 10 -
计要求完成现场排水管道施工,保持现场无积水、施工道路畅通。 3、施工现场中所有机械、机电设备采取防雨措施,已开挖的基坑雨后及时排除坑内积水。
4、及时收听天气预报,土方开挖尽可能避开雨天施工,施工现场准备足够的塑料布,以备突然降雨时对未达到强度的砼、机械设备、土方等覆盖。
5、对地表水进行有组织排放。 6.施工技术措施
6.1、土方开挖时尽量避开雨天,如遇下雨土方开挖应立即停止,机械设备退场,禁止雨天作业,以防不安全因素的产生。
6.2、未做支护的边坡,如遇雨天,应采取塑料布覆盖边坡的方式,防止雨水冲刷边坡,避免不安全因素的发生。
6.3、雨天基坑内如有积水,应立即用水泵抽水或其它排水措施,防止雨水泡槽。
6.4、雨天作业时,应采取必要的防滑措施。
6.5、在基坑的顶面和基坑底面设置排水沟和积水坑,利用抽水泵进行面排水。 7、安全生产
7.1、加强安全教育,认真作好防洪、防雷、防触电、防火、防风暴、 防滑、防暑等工作,通过交底贯彻到班组。
7.2、经常检查施工用电,电闸箱、机电设备有完善的保护接零,可靠的防雨、防潮措施。绝缘良好,严防漏电,设漏电保护器,手持电动工具佩带齐个人安全保护用具。
7.3、随时检查边坡的稳定情况,如发现边坡有裂缝等不安全因素,应立即停止该处施工,上报项目部安全及技术人员,确定无安全隐患
- 11 -
后方可继续施工。
7.4、施工电源线的在雨季时要架高,架高高度不低于2m,避免漏电; 7.5、尽力改善工作环境,调整作业时间。 7.6、雨天作业时,应采取必要的防滑措施。
7.7、在基坑底面设置排水沟和积水坑,利用抽水泵进行地面排水。
8、应急预案
(一)土方坍塌的预防和监控措施
1. 施工前,项目技术负责人或施工员应向作业班组进行技术、质量、安全交底,分工明确,责任落实到人。
2. 土方开挖时,必须有专人在现场统一指挥,按既定方案和程序施工。
3. 对于挖出的泥土,要及时运走或按规定放置,不得随意堆放。 4. 施工中应严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在坑边堆放,以避免产生过大的附加荷载,造成基坑边坡失稳造成土方坍塌。
5. 深基坑开挖完后,应尽量缩短暴露的时间,以防其他不可预见的因素造成基坑边坡失稳造成土方坍塌。
6. 基坑开挖过程中,自始至终应作好监测。根据具体周边环境设置监测控制点,按规定每日监测并作好记录,当发现监测数据超标准应及时报告并采取有效措施,防止基坑边坡土方坍塌。
(二)基坑土方坍塌现场应急措施
当边坡变形过大,变形速率过快,周边环境出现开列等险情时应立即停止施工,根据险情原因采取如下应急措施
1. 坡脚被动区临时压重——将原预备好的砂包抛(堆)至基坑坡脚;
- 12 -