产品技术规范书

设备名称:全自动电容电流测试仪 型 号:KD-500A 数 量:1台套

生产厂家:武汉科电中威电气有限公司

一、概述

目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。

据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。

另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。

传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。

KD-500A型全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容

电流,与传统的测试方法相比,该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。

由于从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。

该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简单,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。 二、技术指标

1、测量范围:对地总电容 ≤120μF(三相对地)

电容电流 ≤500 A(35kv系统) 电容电流 ≤200 A(10kv系统)

2、测量精度:±5% (电容容量≤90μF);

±10%(90μF<电容容量≤120μF)

3、工作温度:-10~50℃ 4、相对湿度:≤90%

5、工作电源:AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1% 6、外形尺寸:310×300×170 mm 7、仪器重量:10 kg

四、服务质量要求

1、资料要求

提供完整的技术资料,仪器配置清单,说明书齐全(如英文版的要提供相应的中文说明书),并带电子版说明书,试验报告。各种证件齐全,包括产品合格证、保修卡。 2、售后服务

质保期为三年、终生维护,质保期内若出现质量、技术问题,供方应及时(接到需方的正式通知后72小时内)到需方免费进行维修,质保期满后的维修应按照供方的售后服务方式进行处理,保证满足供方的维修需求,但供方应对需方提出的疑难问题提供技术指导。 3、培训(双方协商)

供方免费对需方人员定期进行技术培训,培训内容包括:设备的正确使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等,使操作人员对设备的性能有一个全面的认识,熟练操作整套设备及软件,并能对一般故障进行处理,为参与培训的人员提供必要的技术指导。 4、验收标准和方式(双方协商)

对设备的验收采取现场运行方式进行,供方派技术人员到现场进行试验、培训,保证设备运行指标合格,需方需全力配合。