好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机械顶管工作井及接收井逆作法施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程 机械顶管工作井及接收井逆作法施工专项方案

文昌市清澜污处理厂工程配套管网工程

(机械顶管工作井及接收井)

逆 作 法 施 工 专 项 方 案

编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:十一冶建设集团有限责任公司

编制日期:二0一五年三月十一日

1 关注微信公众号:工程人找工作——更多精品资料合集免费领取!

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程 机械顶管工作井及接收井逆作法施工专项方案

目 录

1、工程概况 .............................................................................................. 3 2、地质情况 .............................................................................................. 3 3、编制依据 .............................................................................................. 4 4、工作井、接收井布置 .......................................................................... 5 5、工作井接收井逆作法施工 .................................................................. 5

5.1、概述................................................................................................................ 5 5.2、井体逆作法施工流程图................................................................................ 6 5.3、施工准备........................................................................................................ 6 5.4、井外壁水泥搅拌桩止水墙施工.................................................................... 7 5.5、土方开挖及混凝土护壁施工........................................................................ 8 5.6、底板垫层铺筑及底板施工.......................................................................... 11 5.7、工作井后靠背墙施工.................................................................................. 12

6、井体逆作法施工的资源计划 ............................................................ 12

6.1、井体逆作法施工流水段计划...................................................................... 12 6.2、井体逆作法施工材料计划.......................................................................... 14 6.3、井体逆作法施工设备计划.......................................................................... 14

7、环保与文明施工 ................................................................................ 14 8、质量及安全保证技术措施 ................................................................ 16

8.1、质量保证程序.............................................................................................. 16 8.2、质量保证技术措施...................................................................................... 16 8.3、安全保证技术措施...................................................................................... 19 8.4、安全项目具体负责...................................................................................... 20

2 关注微信公众号:工程人找工作——更多精品资料合集免费领取!

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程 机械顶管工作井及接收井逆作法施工专项方案

1、工程概况

本工程总体分为三个施工区域;

①疏港大道:第一施工区域部分污水管工程(W1-33~W1-47),污水管顶管总长度为761m:管径分别为Φ800(160m)、管径分别为Φ1000(601m), 管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5~5.07m。

②旅大道:第二施工区域部分污水管工程(W2-1~W1-47),污水管顶管总长度为305m:管径分别为Φ800, 管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5.07~5.75m。

③旅大道:第三施工区域部分污水管工程(W1-47~W3-14)(W3-9-1~W3-9),污水管顶管总长度为662m:管径分别为Φ1000(557)、管径分别为Φ800(105m), 管材为Ⅲ级钢筋混凝土管,采用F型接口方式,覆土为5.8~7.3m。

2、地质情况

地层结构及岩性特征

本次勘察查明,在勘探深度20.20m范围内,场地地层为素填土(Qml)、第四系全新统海相沉积土(Q4m)、白垩纪鹿母湾组砂岩(K1l)及其风化残积土(Qel)。根据地层岩性特征和沉积新老关系从上而下划分为①、②、③、④、⑤、⑥共六个工程地质层,分述如下:

①素填土(Qml):W1-37~W1-47、W2-1~W2-9、W3-1~W3-12、W3-9A、W3-9B孔有揭露,褐灰、灰黄、褐色,稍湿~饱和,松散状,主要填料为细砂、块石等、顶部0.2m为混凝土路面,堆填时间小于10年。层顶标高2.79~6.96m,平均值4.46m;层顶埋深0.00m;层厚0.50~4.00m,平均值1.00m。

②细砂(Q4m):全场地均有揭露,灰黄色、灰色,湿~饱和,松散~稍密状,主要成份为石英细砂粒、次为粉粒、中砂粒,局部含少量粗砂粒、砾石,次圆状,粘粒含量一般小于5%。层顶标高0.10~5.80m,平均值3.49m;层顶埋深0.00~4.00m,平均值0.95m;层厚4.00~9.40m,平均值6.22m。

③淤泥质粉质粘土(Q4m):W1-45、W2-4孔有揭露,深灰色,流塑状,主要成分为粉、粘粒,含石英细砂粒,含少量有机质。切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等。层顶标高-4.67~-1.27m,平均值-2.61m;层顶埋深6.80~8.50m,平均值7.53m;层

3 关注微信公众号:工程人找工作——更多精品资料合集免费领取!

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程 机械顶管工作井及接收井逆作法施工专项方案

厚2.60~7.30m,平均值3.80m。

④粗砂(Q4m):W2-1、W2-2、W3-9~W3-14、W3-9A、W3-9B、W3-9C孔有揭露,浅灰、灰白、灰黄色,饱和,稍密状,主要成份为石英粗砂粒、砾石,次为中砂粒,次圆状,粘粒含量一般小于5%,局部含较多粘粒,约占10~15%。层顶标高-8.58~0.80m,平均值-2.88m;层顶埋深4.80~14.50m,平均值7.46m;层厚0.80~4.90m,平均值2.54m。

⑤粉质粘土(Qel):全场地均有揭露,紫红、褐红、灰黄、灰褐色,可塑~硬塑状,为砂岩残积土,主要成分为粉、粘粒,含较多中砂粒、粗砂粒,局部含强风化碎块,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等。层顶标高-10.18~1.40m,平均值-4.04m;层顶埋深5.00~16.10m,平均值8.48m;揭露层厚0.70~11.10m,平均值5.47m,大部分地段未揭穿。

⑥强风化砂岩(K1l):W1-37、W1-39~W1-43、W2-4、W2-5、W3-4、W3-13、W3-14、W3-9C孔有揭露,暗红色,主要成份为石英中砂粒、粗砂粒,泥质胶结,细粒状结构,块状构造。风化裂隙发育,岩芯破碎,多呈块状,局部夹有薄层风化土,RQD=0~30。层顶标高-12.90~-4.20m,平均值-7.63m;层顶埋深8.30~17.00m,平均值11.69m;揭露层厚1.50~6.60m,平均值4.27m,未揭穿。

3、编制依据

本方案的编制依据如下:

《天津市联合环保工程设计有限公司污水管道施工图纸设计》工程编号:08012-G 《中国有色金属工业昆明勘察设计研究院顶管工作井及接收井基坑支护施工图设计》 工程编号:PROJECT No

《文昌市清澜污水管网顶管岩土工程详细勘察报告》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50007-2002 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91 《工程测量规范及条文说明》GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

4 关注微信公众号:工程人找工作——更多精品资料合集免费领取!

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程 机械顶管工作井及接收井逆作法施工专项方案

4、工作井、接收井布置

本工程所有顶管段总共设圆井14个工作井, 15个接收井圆井。

在工作井井口周围需要占用一定面积的场地或道路,以布置顶管施工的地面机械设备、供水供电、管材堆场、临时堆土场、车辆进出通道以及维修棚、井区值班室等临时设施。井区临时占道路地面积为31m×12m=372m2,井区周围用蓝色波纹钢板围蔽,进行封闭式施工。

由于在接收井井口周围的地面作业量较少,只需考虑井体制作、拆卸机头和机头起吊等作业用地,其临时占地面积为25m×10m=250 m2,井区周围设围蔽,井口设安全护栏保证安全。

在工程开工前,必须办好临时占用道路和场地许可证,以保证能及时开工。

5、工作井接收井逆作法施工

5.1、概述

(1)、本工程顶管段的工作井和接收井均采用逆作法施工,内衬采用的是梯形护壁墙结构。

(2)、工作井和接收井均采用矩形或圆形结构,采用C30的商品混凝土。 (3)、工作井尺寸:净空Φ6500×6500; (4)、接收井尺寸:净空Φ4000×4000;

(5)、井周边设置三排Φ600水泥土搅拌桩挡土止水。

5 关注微信公众号:工程人找工作——更多精品资料合集免费领取!

机械顶管工作井及接收井逆作法施工方案

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程机械顶管工作井及接收井逆作法施工专项方案文昌市清澜污处理厂工程配套管网工程(机械顶管工作井及接收井)逆作法施工专项方案编制人:审核人:审批人:编制单位:十一冶建设集团有限责任公司<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5i8re0senp41z4g1sgcd5uqa87qzsz016ua
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享