不妥之处一:中砂含泥量不得大于 3%;
正确做法:拌制防水砂浆使用的中砂含泥量不得大于 1%。 不妥之处二:防水层施工要求一遍成型; 正确做法:防水砂浆宜采用多层抹压法施工。 不妥之处三:及时进行保湿养护 7 天;
正确做法:养护温度不宜低于 5°C,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于 14d。 4、监理工程师要求的检测时间是否正确,并说明理由。针对本工程,室内环境污染物浓度检测还应包括哪 些项目?
(1)监理工程师提出的污染物检测时间不正确。 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少 7d 以后、工程交付使用前进行。监 理要求的 5d 时间不满足要求。
(2)①室内饰面采用的天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于 200m2 时,应进行放射性指标的抽查复验。 ②室内装修中采用的人造木板或饰面人造木板面积大于 500m2 时,应进行游离甲醛含量或游离甲醛释放量抽 查复验。
③室内装修所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须进行 VOC 和游离甲醛含量的检测;溶剂型涂料、 溶剂型胶粘剂必须进行 VOC、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)含量的检测。
案例四
某建设单位投资兴建一办公楼,投资概算 25000.00 万元,建筑面积 21000m2;钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地 下 2 层,层高 4.5m 地上 18 层。层高 3.6m;采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标,招标范围为工程至交付 使用全过程。经公开招投标,A 工程总承包单位中标。A 单位对工程施工等工程内容进行了招标。
B 施工单位中标了本工程施工标段,中标价为 18060 万元。部分费用如下:安全文明施工费 340 万元,其中按 照施工计划 2014 年度安全文明施工费为 226 万元;夜间施工增加费 22 万元;特殊地区施工增加费 36 万元;
大型机械进出场及安拆费 86 万元;脚手架费 220 万元;模板费用 105 万元;施工总包管理费 54 万元;暂列金额 300 万元。 B 施工单位中标后第 8 天,双方签订了项目工程施工承包合同,规定了双方的权利、义务和责任。部分条款如 下:工程质量为合格;除钢材及混凝土材料价格浮动超出±10%(含 10%)、工程设计变更允许调整以外,其他一 律不允许调整;工程预付款比例为 10%;合同工期为 485 日历天,于 2014 年 2 月 1 日起至 2015 年 5 月 31 日止。 B 施工单位根据工程特点、工作量和施工方法等影响劳动效率因素,计划主体结构施工工期为 120 天,预计总 用工为 5.76 万个工日,每天安排 2 个班次,每个班次工作时间为 7 个小时。
A 工程总承包单位审查结算资料时,发现 B 施工单位提供的部分索赔资料不完整,如:原图纸设计室外回填土 为 2:8 灰土,实际施工时变更为级配砂石,B 施工单位仅仅提供了一份设计变更单,要求 B 施工单位补充相关 资料。
问题: 1.除设计阶段,施工阶段以外,工程总承包项目管理的基本程序还有哪些
2.A 工程总承包单位与 B 施工单位签订的施工承包合同属于哪类合同?列式计算措施项目费、预付款各为多 少万元
3.与 B 施工单位签订的工程施工承包合同中,A 工程总承包单位应承担哪些主要义务
4.计算主体施工阶段需要多少名劳动力编制劳动力需求计划时,确定劳动效率通常还应考虑哪些因素 5.A 工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些B 施工单位还需补充哪些索赔资料 参考答案: 1、工程总承包项目管理的基本程序还有:勘察、设备采购、试运行(估计 3 分) 2、A 工程总承包单位与 B 施工单位签订的施工承包合同属于专业分包合同(估计 2 分) 措施项目费=340+22+36+86+220+105=809 万元(估计 4 分) 预付款:(18060—300)*10%=17760*10%=1776 万元(估计 1 分)
3、A 工程总承包单位应承担主要义务:(估计满分 5 分,每项 1 分) 1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 2)向分包人提供具备施工条件的施工场地;
3)组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底; 4)提供合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用;
5)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运 输的需要,保证施工期间的畅通;
6)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的 交叉配合
7)支付分包合同款
4、主体施工阶段需要劳动力:57600*8/(2*7*120)=274.3,取整 275 名(估计 4 分) 确定劳动效率通常还应考虑因素:(估计满分 4 分,每项 1 分) 环境、气候、地形、地质、工程特点、实施方案的特点、现场平面布置、劳动组合、施工机具等。 5、A 工程总承包单位的费用变更控制程序有:(估计 3 分)
1)施工单位收到设计变更 14 天内提出变更费用申请报告 2)监理单位收到变更费用申请报告 7 天内审核完
3)建设单位在收到施工单位的设计变更费用申请报告 14 内进行答复, 未答复视为默认 B 施工单位还需补充的索赔资料:(估计满分 4 分,每项 1 分) 1)索赔意向书
2)业主和工程师签发的工程变更指令
3)经业主或工程师认可的施工单位变更设计的施工方案 4)工程变更的计量记录及业主和工程师的签字确认 5)现场签证
6)工程变更的计价依据 7)施工日记及记录 8)工程照片和录像 答案会很多
案例五
某新建办公楼工程,总建筑面积 68000m2,地下 2 层,地上 30 层,人工挖孔桩基础,设计桩长 18m,基础埋 深 8.5m,地下水为-4.5m;裙房 6 层,檐口高 28m;主楼高度 128m,钢筋混凝土框架-核心筒结构。建设单 位与施工单位签订了施工总承包合同。施工单位制定的主要施工方案有:排桩+内支撑式基坑支护结构;裙 房用落地式双排扣件式钢管脚手架,主楼布置外附墙式塔吊,核心筒爬模施工,结构施工用胶合板模板。施 工中,木工堆场发生火灾。紧急情况下值班电工及时断开了总配电箱开关,经查,火灾是因为临时用电布置 和刨花堆放不当引起。部分木工堆场临时用电现场布置剖面示意图见图 5。
施工单位为接驳市政水管,安排人员在夜间挖沟、断路施工,被主管部门查处,要求停工整改。在地下室结 构实体采用回弹法进行强度检验中,出现个别部位 C35 混凝土强度不足,项目部质量经理随机安排公司实验 室检测人员采用钻芯法对该部位实体混凝土进行检测,并将检验报告报监理工程师。监理工程师认为其做法 不妥,要求整改。整改后钻芯检测的试样强度分别为 28.5MPa、31MPa、32MPa。该建设单位项目负责人组织 对工程进行检查验收,施工单位分别填写了《单位工程竣工验收记录表》中的“验收记录”、“验收结论”、 “综合验收结论”。“综合验收结论”为“合格”。参加验收单位人员分别进行了签字。政府质量监督部门 认为一些做法不妥,要求改正。 1、背景资料中,需要进行专家论证的专项施工方案有哪些排桩支护结构方式还有哪些
(1)需要进行专家论证的专项施工方案有:人工挖孔灌注桩;开挖超过 5m 的基坑(背景为 8.5m)开挖、 支护、降水;附墙式塔吊;核心筒爬模。
(2)排桩可根据工程情况分为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内撑式支护结构和锚杆式支护结构。 2、指出图 5 中措施做法的不妥之处。正常情况下,现场临时配电系统停电的顺序是什么 (1)不妥之处一:电锯的开关箱距离堆场配电箱距离为 30.5m,距离模板堆垛为 1m。 正确做法:开关箱和配电箱的间距不得大于 30m,距离现场堆垛外缘不得小于 1.5m。 不妥之处二:图中,3 是碘钨灯。 正确做法:仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防碘钨灯引起火灾。 不妥之处三:电杆高度为 5m,电杆距离模板堆垛为 4.5m;
正确做法:架空电力线与露天易燃物堆垛的最小水平距离,不应小于电杆高度的 1.5 倍,图片中,电杆应当 距离模板堆垛不小于 7.5m(5×1.5=7.5)。
(2)现场停电的顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。
3、对需要市政停水、封路而影响环境时的正确做法是什么 承包人在施工过程中临时要求停水、停电、中断道路交通,应提前 10 日通知发包人办理相关申请批准手续。 并按发包人的要求,提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。经主管部门同意后,方可进行断路施 工。同时,夜间施工,施工单位还应当申领夜间施工许可证,并公告附近居民。 4、说明混凝土结构实体检验管理的正确做法。该钻芯检验部位 C35 混凝土实体检验结论是什么并说明理由。 (1)结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项 方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的 检测机构完成。
(2)C35 混凝土强度要求为:35MPa≤fcu,k<40MPa,三个检测样本强度均不在此范围内,所以实体检测 不合格。 5、《单位工程质量竣工验收表》中“验收记录”、“验收结论”、“综合验收结论”应该由哪些单位填写 “综合验收结论”应该包含哪些内容
(1)验收记录由施工单位填写,验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收的各方共同商定,由 建设单位填写。
(2)综合验收结论应当包含施工是否满足规范或标准的要求和是否准许通过验收。