**大厦钢结构安装焊接工艺评定方案

1 工程概况

某工程建筑结构新颖,是集高档写字楼、博物馆、展览馆与商业娱乐设施于一体的新型高层建筑。

该工程地下四层,地上二十四层,建筑面积100660平方米。

工程主要用钢材:地上部分主要以进口钢材和国产钢材为主,进口结构用钢应符合美国标准ASTM A992与A572 GR.50或ASTM913/913M-97 GR·60及相应中国标准的要求。国产钢材应符合(GB/T1591)Q345C(Q345B)的要求。当钢板厚度大于或等于40mm且承受沿板厚方向的拉力时,应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》(GB5313),板厚方向断面收缩率不小于Z15级规定的允许值。

本工程现场安装焊接柱+柱焊缝采用坡口熔透焊,100%超声波探伤。安装焊接工作量点择有代表性的焊接形式进行焊接工艺评定试验,作为制定本施工工艺技术文件的依据。

现场主要以Q420与Q420、Q420与Q345C、Q345C与Q345型钢柱的连接节点、钢柱与桁架梁的接点。,从而取得指导本工程现场焊接操作的适用的工艺参数。

2 工艺评定

试验时间暂定为2004年4月07日,焊接采用防风棚。

2.1 针对钢柱对接的工艺评定试验

2.1.1 钢材

Q420C与Q420C、 Q420C与Q345C 现场对接焊,板厚78mm、80 mm和125mm。 2.1.2 焊接方法与焊接位置 焊接方法:选用CO2气体保护焊。 焊接位置:横焊。

2.1.3 焊接参数(见焊接工艺指导书) 2.1.4 取样试验

试件焊接接头质量按JGJ81-2002标准作外观检查,焊后24小时做超声波检验,检验合格后,每种规格严格按JGJ81-2002标准做检测试验。

3 工艺评定试验

焊接工艺平定的试件,应及时送至委托工艺评定的实验室,作相应的实验。并将实验报告及时反馈至我方。

4 焊工要求

本次工艺评定主要是针对本次工程中厚板焊接工艺的检测与评定。选用的焊工应为施工队中熟练的操作工人,操作工艺熟练,并应具有一定的厚板焊接经验,有相应的焊接工人岗位证书。

5 记录与报告

以上各项试验均应有记录并提出报告,这些记录或报告将作为以后现场施工焊接的

第一参考资料,并根据记录和报告来编制作业指导书以指导施工。

焊接工艺评定指导书

共4页 第1 页

工程名称 母材钢号 焊接材料 焊条 焊丝 Q420 生产厂 / 锦州锦泰金属工业有限公司 焊剂或气体 北京南亚气体有限公司 焊接方法 焊接设备型号 预热温度(0C) 焊后热处理 接 头 及 坡 口 尺 寸 图 焊接顺序 图 120C 0****大厦工程 规格 78mm 牌号 / JM-58 指导书编号 供货状态 类型 / ER50-G 制度 / 烘干 1 生产厂 备注 CO2 CO2含量99.95% CO2保护半自动焊 NBC-500A 层间温度 焊接位置 电源及极性 1600C / 横焊 直流反接 后热温度及时间 / 层焊接工艺参数

层 次 焊接 方法 焊条或焊丝 牌号 焊剂或保护气 保护气体流量(1/min) 电流 (A) 电压 (V) 焊接速度 热输入 备注 Ф(mm) (cm/min) (kJ/cm) 1~2 CO2焊 JM-58 1.2 CO2 50 2

320 40 350~400 / 3~11 CO2焊 JM-58 JM-58 1.2 1.2 CO2 50 50 320 300 40 38 350~400 350~400 / 盖面 CO2焊 CO2 / 技术措施 编制 层间清理 / 清渣及飞溅 焊前清理 背面清根 用钢丝刷及砂轮清理坡口 其它:1.坡口内垫板之间的焊缝封焊后,清理干净。 2.试板反面用刚性固定防止角变形。 3.待焊接完成后,将垫板、引弧板切割,切口打磨平整。 日期 年 月 日 审核 日期 年 月 日

焊接工艺评定指导书

共4页 第2 页

工程名称 母材钢号 焊接材料 焊条 焊丝 Q420 生产厂 / 锦州锦泰金属工业有限公司 焊剂或气体 北京南亚气体有限公司 焊接方法 焊接设备型号 预热温度(0C) 焊后热处理 接 头 及 坡 口 尺 寸 图 焊接顺序 图 150C 0****大厦工程 规格 125mm 牌号 / JM-58 指导书编号 供货状态 类型 / ER50-G 制度 / 烘干 2 生产厂 备注 CO2 CO2含量99.95% CO2保护半自动焊 NBC-500A 层间温度 焊接位置 电源及极性 1700C / 横焊 直流反接 后热温度及时间 / 层焊接工艺参数

层 次 焊接 方法 焊条或焊丝 牌号 焊剂或保护气 保护气体流量(1/min) 电流 (A) 电压 (V) 焊接速度 热输入 备注 Ф(mm) (cm/min) (kJ/cm) 1~2 CO2焊 JM-58 1.2 CO2 50 3

320 40 350~400 / 3~23 CO2焊 JM-58 JM-58 1.2 1.2 CO2 50 50 320 300 40 38 350~400 350~400 / 盖面 CO2焊 CO2 / 技术措施 编制 层间清理 / 清渣及飞溅 焊前清理 背面清根 用钢丝刷及砂轮清理坡口 其它:1.坡口内垫板之间的焊缝封焊后,清理干净。 2.试板反面用刚性固定防止角变形。 3.待焊接完成后,将垫板、引弧板切割,切口打磨平整。 日期 年 月 日 审核 日期 年 月 日

焊接工艺评定指导书

共4页 第3 页

工程名称 母材钢号 焊接材料 焊条 焊丝 ****大厦工程 Q420+Q345C 生产厂 / 锦州锦泰金属工业有限公司 焊剂或气体 北京南亚气体有限公司 焊接方法 焊接设备型号 预热温度(0C) 焊后热处理 接 头 及 坡 口 尺 寸 图 焊接顺序 图 150C 0指导书编号 125mm 供货状态 类型 / ER50-G 制度 / 烘干 3 生产厂 备注 规格 牌号 / JM-58 CO2 CO2含量99.95% CO2保护半自动焊 NBC-500A 层间温度 焊接位置 电源及极性 1700C / 横焊 直流反接 后热温度及时间 / 层焊接工艺参数

层 次 焊接 方法 焊条或焊丝 牌号 焊剂或保护气 保护气体流量(1/min) 电流 (A) 电压 (V) 焊接速度 热输入 备注 Ф(mm) (cm/min) (kJ/cm) 1~2 CO2焊 JM-58 1.2 CO2 50 4

工程名称 母材钢号 Q420 +Q345C 焊接材料 焊条 焊丝 生产厂 / 锦州锦泰金属工业有限公司 焊剂或气体 北京南亚气体有限公司 焊接方法 焊接设备型号 预热温度(0C) 焊后热处理 接 头 及 坡 口 尺 寸 图 焊接顺序 图 120C 0****大厦工程 规格 78mm +80mm 牌号 / JM-58 指导书编号 供货状态 4 生产厂 类型 / ER50-G 制度 / 烘干 备注 CO2 CO2含量99.95% CO2保护半自动焊 NBC-500A 层间温度 焊接位置 电源及极性 1600C / 横焊 直流反接 后热温度及时间 / 层焊接工艺层 次 焊接 方法 焊条或焊丝 牌号 焊剂或保护气 保护气体流量(1/min) 电流 (A) 电压 (V) 焊接速度 热输入 备注 Ф(mm) (cm/min) (kJ/cm) 5

参数 1~2 CO2焊 JM-58 JM-58 JM-58 1.2 1.2 1.2 CO2 50 50 50 320 320 300 40 40 38 350~400 350~400 350~400 / 3~11 CO2焊 CO2 / 盖面 CO2焊 技术措施 编制 焊前清理 背面清根 CO2 / 用钢丝刷及砂轮清理坡口 / 层间清理 清渣及飞溅 其它:1.坡口内垫板之间的焊缝封焊后,清理干净。 2.试板反面用刚性固定防止角变形。 3.待焊接完成后,将垫板、引弧板切割,切口打磨平整。 日期 年 月 日 审核 日期 年 月 日