许昌市文化会展中心钢屋架防火工程 施工组织设计

施工组织设计

一、施工方案 A: 施工组织网图

项 目 经理

施工 经 理 技 术 总 监

质量 经 理 安 全 经 理

质 量 员 安 全 员

架子组 刷涂组 电工组 供应组

B:劳动力安排

拟选派 12 人组成施工队伍,具体配置如下: 项 目 部 1 人 刷 涂 工:7 人 架 子 工: 2人 电

工: 1人

供 应 组: 1人

C:施工机具及检测仪器的配备

- 1 -

许昌市文化会展中心钢屋架防火工程 施工组织设计

施 工 机 具 及 检 测 仪 器 的 配 备 表

类别 检 测 设 备 施

电动搅拌器 移动脚手架

工 机 具

挂梯 推车 安全网

安 全

安全帽 安全带

设 施

灭火器

便携式

5

消防用

15 15

安全防护 高空作业安全防护

5 5 200

付 辆

2

名 称 测厚仪 测厚针 湿度计 涂料刷

型号规格

0.5—5mm 0—0.3mm

数量 1 1 1 200 2 20

单位 台 把 把 把 台 台

用 途

控制厚度检测

测施工环境湿度 涂料施工 搅拌涂料 钢梁施工用 钢梁施工用 场内运输

M

二、防火保护施工进度计划

为保证本工程能高质、高效的完工,我方据现场了解的情况特制定本 施工进度,施工队伍将根据工程的具体情况与屋面施工单位、土建施工单 位制定出详细的施工进度。

2

及我方的劳动力安排概算从

根据本项工程的涂刷大约面积约 29000 m

现场涂刷到完成整个工程须 30 天的时间。但如果需加快进度时,我方将 增加劳动力安排来保证按时完工。

三、防火涂料的施工工艺 1、施工工艺 (1)施工前的准备

A:对施工的涂料进行复检。检查其产品型号、出厂检验单、合格证、 质量保证期以及现场抽样化验,并把复验的资料数据存档备案;

- 2 -

许昌市文化会展中心钢屋架防火工程 施工组织设计

B:施工前应在钢结构安装就位,表面进行了防锈、除锈处理,并验收 之后进行;

C:第一层超薄型防火涂料施工应在清扫钢结构表面,经目测及触摸检 查,表面干燥无灰尘、杂物的情况下进行施工;

D:涂料启封,搅拌均匀,如觉太稠,可略加配套稀料稀释,质检员现 场检查合格后才能开启施工;双组分装的的涂料应现场调配,单组分装的 涂料也应充分搅拌;

E:施工现场应在通风良好的环境条件下进行。 (2)涂料施工

A:由熟练工人先刷第一遍,第一遍厚度越薄越好,控制在 内;

B:第一遍以后,每遍涂刷厚度 0.3mm 左右,直至所需厚度(达到 2.0 小时的耐火极限,需涂刷 6—7 遍;达到 3 小时的耐火极限,需涂刷 7—8 遍,);

C:每遍涂刷前,均由质检员认可表干程度后,才能再涂刷下一遍,表 干时间 2 小时,施工人员配备测量器具,随时检测涂层厚度;

D:为了防止污染已涂刷过的部分和其它工种工作面,涂刷后,应采用 遮蔽措施,如用塑料薄膜或彩条布等; (3)施工完毕后工作

#

0.3mm

溶剂清洗干净,放还到规定的位置;

A:施工工具用 200

B:每桶涂料应一次性用完,若未用完的涂料,应严密封存,以备再 用;

C:每日工作完,现场剩余的涂料,应入库保存,仓管员作好记录; D:清扫现场。

2、突发事件及自然因素的对应及处置突发事件及自然因素的对应及处 置表

- 3 -

理 由

许昌市文化会展中心钢屋架防火工程 施工组织设计

1、下雨 暂停施工,作好遮蔽。 较多的雨量对露天钢结构施工质量有 严重影响。

2、湿度过高 暂停施工,改做准备工作。 >90%的湿度,对新刷涂料和施工中 涂层均有影响。

3、表面结露 4 、其他工种施 工阻碍

5 、温度过低或 过高

暂停 SJ-3施工,改做准备工作

未在受控计划中时,应及时向项目经理部 反映,调整计划。 暂停施工。改做其他工作。

必须待干燥后方可施工 交叉施工在应计划控制中

正常钢结构施工环境温度宜在 5℃

~38℃以内。

四、防火涂料施工的检测 1、检测方式

防火涂料施工后必须采取“自检、专检、抽检”三结合的检测方式。 “自检”由施工人员担任;“专检”和“抽检”在班组自检的基础上,由 质检员担任。“抽检”或“专检”后,才能进入下一道工序。 (1)防火涂料检测方法

A:测点选定

对于跨度超过 6m 的结构,采取每隔 1m 设 1 个测点,测 4 个面,每面 各 1个检测值,每个检测值读数 3 次。

B:主要技术要求

1、用数字式厚度检测仪检查厚度,要达到规定的要求; 2、粘结牢固,不出现脱层、空鼓、起泡等现象; 3、无明显裂缝;

4、平整度、颜色均符合要求。 C:检测工具——测厚仪 D:记录

1、质检员分区负责,作好各分区的每日涂层厚度记录; 2、质量经理每日要在施工厚度记录表上签字认可。

- 4 -

防火涂料施工组织设计

许昌市文化会展中心钢屋架防火工程施工组织设计施工组织设计一、施工方案A:施工组织网图项目经理施工经理技术总监质量经理安全经理质量员安全员架子组刷涂组电工组供应组B:劳动力安排拟选派12人组成施工队