好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自来水厂设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

重146kg,公称压力2MPa。

4、为了保证安全,在设计中采取如下措施:

①直接通向外部且向外开的门;可以观察室内情况的观察孔;

②在加氯间出入处,设有工具箱、抢修用品箱及防毒面具等,照明和通风设备的开关设在室外;

③加氯间内的管线设置在沟槽里;

④氯气管使用无缝钢管,配置成一定浓度的加氯水管使用,给水管使用镀锌钢管;

⑤设置磅秤作为校核设备,为方便放置氯瓶,磅秤面与地面相平; ⑥加氯间及氯瓶间设置通风设备,使得每小时换气12次,由于氯气比重大,排气孔设置在低处;

⑦加氯设备保证不间断工作,考虑一定的设置备用数量;

⑧通向加氯间的压力管线保证不间断供水,并尽量保持管内水压稳定; ⑨加氯间采用暖气采暖,暖气散热片距离氯瓶和加氯机一定的安全尺寸。 加氯间及氯库平面尺寸为: 长×宽×高=9m×7.2m×6m。

6.2清水池计算

1、清水池有效容积

清水池的有效容积,包括调节容积、消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的总有效容积 :V=kQ

式中:V—清水池的总有效容积(m);

3 k—经验系数,一般采用10%--20%; Q—设计供水量(m/d)。

3设计中取k=10%;Q=55000m3/d。V=0.1×55000=5500m3

消防用水量按同时发生两次火灾,一次火灾用水量取25L/s,连续灭火时间为2h,则消防容积:V2?25?2?3600/1000?180m3

故清水池体积为V=5500+180=5680m3

清水池共设2座,有效水深取H=4.0m,则每座清水池的面积为: F?V5680??710m2 2H2?4.0取B?L=20×35=710m2 ,超高取0.5m,则清水池净高度取4.5m。 2、管道系统

①清水池的进水管:

D1?4Q?n?v4?0.637?0.77m(设计中取进水管流速为v=0.8m/s)

2??0.8设计中取进水管管径为DN800mm,进水管内实际流速为:1.00/s ②清水池的出水管

由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水量最大流量设计,设计中取时变化系数k=1.5,所以:Q1?出水管管径:D2?KQ1.5?55000??4062.5m3/h?1.13m3/s 24244Q14?1.13??0.95m(设计中取出水管流速为n?v3.14?2?0.8v=0.8m/s)

设计中取出水管管径为DN1200mm,则流量最大时出水管内流速为:0.96m/s ③清水池的溢流管

溢流管的管径与进水管相同,取为DN800mm。在溢流管管端设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。 ④清水池的排水管

清水池内的水在检修时需要放空,需要设排水管。排水管径按2h内将水放空计算。排水管流速按1.2m/s估计,则排水管的管径为: D3?4v?t?v4?55000?0.7m设计中取排水管径为DN800mm

2??3600?1.2?23、清水池的布置

①导流墙:在清水池内设置导流墙,以防止池内出现死角,保证氯与水的接触时间30min。每座清水池内导流墙设置3条,间距为15m将清水池分成4格。导流墙底部每隔5m设0.1m×0.1m的过水方孔。

②检修孔:在清水池的顶部设圆形检修孔2个,直径为1000mm。

③通气管:为了使清水池内空气流通,保证水质新鲜,在清水池顶部设通气孔,通气孔共设4个通气管,通气管管径为200mm其伸出地面高度高低错落,便于空气流通

第七章 二级泵站的设计

7.1 设计参数

为了减小输水管道各净水构筑物的尺寸,在这种情况下,输入管网时要求二级泵站中的泵昼夜不均匀工作。因此,泵站的设计流量应为: Q=55000m3/d=2292m3/h=0.637m3/s

7.2 设计计算

1、设计扬程

二级泵所需扬程为:50m 2、选泵和电机:

四台350S75A型泵(Q=1332m3/h,H=56m,N=257kw)

三台工作,一台备用。根据350S75A型泵的要求,选用Y355L1—4电动机。 3、水泵机组的基础设计 查资料得:

由水泵的外形尺寸和电机的安装尺寸确定出基础的平面尺寸为: 长度: L=L水泵+L电机=2846.5mm取 L=2900mm

宽度:B水泵=889mm B电机=630mm 所以取最大值B=889mm。 4、泵房形式及高度的计算

水泵重量1200 Kg,电机重量1770Kg,选用LH5t型电动葫芦双桥式起重机, 泵房地面上高度(不包括行车梁以上高度)为:

H1?a2?c2?d?e?h?n

=1400+889×0.85+905+200+100=3598mm≈3.6m 式中,a2为行车梁高度;

c2为行车梁底到其重钩中心的距离,a2?c2?1400mm; d为起重绳垂直长度,水泵宽的0.85倍; e为最大的一台机组的高度,905mm ;

h为吊起物底部与泵房进口处平台的距离,200 mm ; n为100 mm 。

所以泵房的总高度为:H=H1 +1=3.6+1=4.6m 取泵房高度为4.6m。 5、吸水井的设计

地面标高51.0m,清水池有效深度为4m,清水池地面标高51.5m,吸水井顶

标高为51.5m,为宽为6m,长为18m,分为两格。

第八章 水厂总平面布置

水厂布置采用直线式,此种布置有如下优点:工艺流程合理;各构筑物之间的连接管短,水头损失小;水处理构筑物各系列采用平行布置,易达到水厂分配的均衡;有利于水厂的扩建进行扩建工程时,对原有系统影响小。水厂规模是5万立方米每天,按照《给水排水设计手册》第三册确定各附属建筑物面积如下: (1)综合办公楼面积,取520m2,尺寸为26?20m2 (2)化验室面积,取120m,定员取5人; (3)机修间面积取用200m2,定员8人;

(5)仓库两个,一个面积取250m2,长宽为20m?12.5m(其中净水和消毒药

剂的贮存不属于仓库范围,但包括仓库管理人员的办公面积)另一个面积670平方米;

(6)门卫面积取用46.5m2; (7)管配件堆放场为100m2。

2

自来水厂设计

重146kg,公称压力2MPa。4、为了保证安全,在设计中采取如下措施:①直接通向外部且向外开的门;可以观察室内情况的观察孔;②在加氯间出入处,设有工具箱、抢修用品箱及防毒面具等,照明和通风设备的开关设在室外;③加氯间内的管线设置在沟槽里;④氯气管使用无缝钢管,配置成一定浓度的加氯水管使用,给水管使用镀锌钢管;