范华维

任课教师 课时安排 课题内容 范华维 理论2学时,实际操作10学时 授课班级 本期授课次序 机电101 课题五 三相异步电动机的降压启动控制线路 ——时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路 1、掌握三相异步电动机的时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路的组成并能画出其控制线路图。 教学目的 2、掌握时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路的工作原理。 3、掌握时间继电器的作用与使用方法。 4、掌握三相异步电动机的时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路的安装方法和自检方法。 教学重点 1、掌握电动机在Y-△接法时的接线盒内的接线图 2、掌握Y-△降压启动控制线路的原理 3、掌握电动机在Y接法和△接法时的主电路的接线方法 教学难点 课的类型 教具准备 教学参考资料 电动机Y-△降压启动控制线路中交流接触器的接线及线路的检测方法。 新授课(含理论及技能操作) 三相异步电动机的Y-△降压启动控制线路挂图、演示用器件、安装所需元器件 教学方法与手段 讲授、演示、示范等,讲练结合 教 学 过 程 设 计 教学过程及 时间分配 一、课前准备 教 学 内 容 课前按照三人一岗安排分组,每组配备电工常用工具一套(尖嘴钳1把,一字、十字螺丝刀各一把),万用表1块,并按电路安装元件清单配备所需元件和材料。同时要求学生: 1、穿好工作服,佩戴胸牌; 2、准备好有关书籍及学习用品; 3、按组领取所配备器材; 4、预习并要求画出原理图和接线图; 5、保持实习场地环境卫生。 二、组织教学 (5分钟) 学生已学过电力拖动的有关内容 提前5分钟进入实习场地 教学方法 的运用 1、检查实习场地的电气、消防、卫生等情况应符合实习安全要求。 2、按分组安排学生实习岗位。 3、点名检查学生出勤情况,检查学生穿工作服、带胸牌情况。 4、要求学生检查所领取工具、实习器材,不得存在损坏或安全方面

的缺陷。 三、导入新课 【复习提问】 (5分钟) 1、异步电动机直接启动时,启动电流是额定电流的多少倍? 2、直接启动可能会造成哪些问题?怎样解决? 3、常见的降压启动方法有哪几种? 【新课引入】 降压启动的含义:是指利用启动设备将电压适当降低后,夹道电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运转。 Y-△降压启动的含义:是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电压,限制启动电流。经几秒,当电动机启动后,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。 四、新课讲授 一、理论知识 (共70分钟) 【任务一】电动机定子绕组Y、△接法如何实现? (10分钟) (10分钟) 【任务二】电动机定子绕组Y、△接法时,其绕组上的电压和电流有什么区别? 电动机启动时接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△接电动机定子绕组Y、△接法接线盒内部接线图 示范:电动机在△、Y接法时接线盒内的接线和出线 (重点) 111法的,启动电流为△接法的,启动转矩也只有△接法的。所以 333这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。 结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均可采用这种降压启动方法。

(30分钟) 【任务三】时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路 分析电路原理,总结线路优点 时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路原理图 该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮 KM自锁触头闭合自锁 KM Y常开触头闭合 KM线圈得电 组成。接触器KM做引入电源用,接触器KMY和KM△分别作Y形降压启动用和△运行用,时间继电器KT用作控制Y形降压启动时间和完成Y-△自动切换。SB1是启动按钮,SB2是停止按钮,FU1作主电路的短路保护,FU2作控制电路的短路保护,KH作过载保护。 线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源开关QF。 KM主触头闭合 按下SB1 KM Y线圈得电 KM Y主触头闭合 电动机M接成Y形降压启动 KM Y联锁触头分断对KM△ 联锁 KT线圈得电 当M转速上升到一定值时,KT延时结束 KM Y常开触头分断 KM Y线圈失电 KM Y主触头分断,解除Y形连接 KM Y联锁触头闭合 KM △线圈得电 KT常闭触头分断

(20分钟) KM△联锁触头分断 对KMY联锁 KT线圈失电 KT常闭触头瞬时闭合 示范:时间继电器的结构整定与时间调整 KM△主触头闭合 电动机M接成△全压运行 停止时,按下SB2即可。 该线路中,接触器KMY得电以后,通过KMY的辅助常开触头使接触器KM得电动作,这样KMY的主触头是在无负载的条件下进行闭合的,故可延长接触器KMY主触头的使用寿命。 二、安装工艺要求 1、时间继电器的结构调整和时间整定 (1)结构调整:时间继电器分为通电延时与断电延时良种,只要将固定电磁系统的螺丝松下,将电磁系统转动180度,结构形式就发生了改变。本电路使用通电延时结构。 (2)时间整定:调整固定电磁系统的螺丝前后的距离和调节时间调整选钮,注意箭头的方向。 2、元件布置安装 FU1 FU2 QF KM KM△ KMY SB1 KT (重点) 示范:利用示教板讲解KM、KMY 与KM△在主电路中的连接方法 (重点) 自检部分可在学生接线KH XT SB2 要求按元件布置图固定安装元件。 3、接线要求 (1)KT瞬时触头和延时触头的辨别(用万用表测量确认)和接线。 (2)电动机的接线端与接线排上出线端的连接。接线时,要保证电动机△形接法的正确性,即接触器KM△主触头闭合时,应保证定子绕组的U1与W2、V1与U2、W1与V2相连接。 (3)KM、KMY、KM△主触头的接线:注意要分清进线端和出线端。如接触器KMY的进线必须从三相定子绕组的末端引入,若误将其首端引入,则在KMY吸合时,会产生三相电源短路事故。

(4)控制线路中KM和KMY触头的选择和KT触头、线圈之间的完成后,集接线。 4、自检方法 (1)主电路: 万用表打在R×100档,闭合QS开关。 ① 按下KM,表笔分别接在L1—U1;L2—V1;L3—W1,这时表针右偏指零。 ② 按下KMY,表笔接在W2—U2;U2—V2;V2—W2,这时表针也右偏指零。 ③ 按下KM△,表笔分别接在U1—W2;V1—U2;W1—V2,这时表针右偏指零。 (2)控制电路: 万用表打在R×100或R×1K档,表笔分别置于熔断器FU2的1和0位置。(测KM、KMY、KM△、KT线圈阻值均为2KΩ) ① 按下SB1,表针右偏指为1KΩ左右(接入线圈 KMY、KT),同时按下KT一段时间,指针微微左偏指为2KΩ(接入线圈KT),同时按下SB2或者按下 KM△,指针左偏为∞。 ② 按下KM,指针右偏指为1KΩ左右(接入线圈 KM、KM△),同时按下SB2,指针左偏为∞。 ③ 类似进行检测 5、电路运行效果 利用示教板演示操作过程。让学生观察电动机在Y和△接法时接触器的吸合情况。 五、巩固练习 1、绘出电路原理图和接线图; (课内5分钟) 2、叙述线路工作原理; 3、叙述自检过程。 六、课后练习 P172 7 七、实际操作训练 (共13学时,其中讲授1学时) 【实习步骤】 1、按元件明细表将所需器材配齐并检验元件质量; 2、在控制板上合理布置固定安装所有电器元件,并贴上醒目的文字符号; 3、在控制板上按时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路原理图进行板前布线,并在导线端部套编码套管; 4、不带电自检,检查控制板线路的正确性; 5、交验检查无误后安装电动机; 6、可靠连接电动机和控制板外部的导线; 操作训练要求完成作业练习后才能开始 中讲解并作示范 (难点) 示范:利用示教板演示自检过程(按钮启动、自锁、联锁)