结构厚度或耐火极限 构件名称 截面最小尺燃烧性能 ,h, 寸,cm, 12 2.50 不燃烧体 18 3.50 不燃烧体

普通粘土砖、混凝土、钢筋混凝土实体墙 24 5.50 不燃烧体 承37 10.50 不燃烧体 重

加气混凝土砌块墙 10 2.00 不燃烧体 墙 12 1.50 不燃烧体

轻质混凝土砌块墙 24 3.50 不燃烧体 37 5.50 不燃烧体 6 1.50 不燃烧体

普通粘土砖墙,包括双面抹灰厚,

12 3.00 不燃烧体 普通粘土砖墙,不包括双面抹灰1.5cm厚, 15 4.50 不燃烧体

18 5.00 不燃烧体

七孔粘土砖墙,不包括墙中空12cm厚, 24 8.00 不燃烧体

12 8.00 不燃烧体 双面抹灰七孔粘土砖墙,不包括墙中空12cm厚 14 9.00 不燃烧体

粉煤灰硅酸盐砌块砖 20 4.00 不燃烧体 7.5 2.50 不燃烧体

10 3.75 不燃烧体 非 ,1,砌块墙 承15 5.75 不燃烧体 重加气混凝土构件20 8.00 不燃烧体 墙 ,未抹灰粉刷,

,2,隔板墙 7.5 2.00 不燃烧体 ,3,垂直墙板 15 3.00 不燃烧体

,4,水平墙板 15 5.00 不燃烧体 粉煤灰加气混凝土砌块墙,粉煤灰、水泥、石灰, 10 3.40 不燃烧体

充气气混凝土砌块墙 15 7.00 不燃烧体

碳化石灰圆孔板隔墙 9 1.75 不燃烧体 木龙,1,钢丝网抹灰,其构造、厚度,cm,为:—— 0.85 不燃烧体 骨两1.5+5,空,+1.5

面钉

,2,石膏板,其构造、厚度,cm,为:1.2+5下列—— 0.30 不燃烧体 ,空,+1.2 材料

结构厚度或耐火极限 构件名称 燃烧性能 截面最小尺,h, 寸,cm,

(3)板条抹灰,其构造、厚度,cm,为:1.5+5—— 0.85 难燃烧体 木龙,空,+1.5 骨两,4,水泥刨花板,其构造、厚度,cm,为:面钉—— 0.30 难燃烧体 1.5+5,空,+1.5 下列

,5,板条抹1:4石棉水泥、隔热灰浆,其构材料 —— 1.25 难燃烧体 造、厚度,cm,为:2+5,空,+2

,1,木龙骨纸面玻璃纤维石膏板隔墙,其构造、厚—— 0.60 难燃烧体 度,cm,为:1.0+5.5,空,+1.0

,2,木龙骨纸面纤维石膏板隔墙,其构造、厚度,cm,—— 0.60 难燃烧体 为:1.0+5.5,空,+1.0

(1,石膏珍珠岩空心条板,膨胀珍珠岩容量6.0 1.50 不燃烧体 50~80kg/m?, (2)石膏珍珠岩空心条板,膨胀珍珠岩容量6.0 1.20 不燃烧体 60~120kg/m?, ,3,石膏硅酸盐空心条板 6.0 1.50 不燃烧体 石膏

空心,4,石膏珍珠岩塑料网空心条板,膨胀珍珠6.0 1.30 不燃烧体 条板岩容量50~80kg/m?,

隔墙 ,5,石膏粉煤灰空心条板 9.0 2.25 不燃烧体

膨胀珍珠岩非(6,石膏珍珠岩双层空—— 3.75 不燃烧体 50~80kg/m? 承心条板,其构造、厚度膨胀珍珠岩重(cm) 6.0+5(空)+6.0 —— 3.25 不燃烧体 60~120kg/m? 墙

,1,纤维0.85+10.3,填矿棉,+0.85 —— 1.0 不燃烧体 石膏板,构1.0+6.4,空,+1.0 —— 1.35 不燃烧体 造厚度

,cm,为: 1.0+9,填矿棉,+1.0 —— 1.00 不燃烧体 石膏1.1+6.8,填矿棉,+1.1 —— 0.75 不燃烧体 木龙

骨两1.1+2.8,空,+1.1+6.5,空,—— 1.50 不燃烧体 面钉+1.1+2.8,空,+1.1 ,2,纸面

下列石膏板,构0.9+1.2+12.8,空,+1.2+0.9 —— 1.20 不燃烧体 材料 造厚度

2.5+13.4,空,+1.2+0.9 —— 1.50 不燃烧体 ,cm,为: 1.2+8,空,+1.2+1.2+8,空,+1.2 —— 1.00 不燃烧体 1.2+8,空,+1.2 —— 0.33 不燃烧体

,1,水泥刨花板,其构造、厚度,cm,为: —— 0.45 难燃烧体 1.2+7.6,空,+1.2 钢龙

骨两(2,纸面石1.2+4.6,空,+1.2 —— 0.33 不燃烧体 面钉膏板,其2×1.2+7,空,+3×1.2 —— 1.25 不燃烧体 下列构造、厚

2×1.2+7,填矿棉,+2×1.2 —— 1.20 不燃烧体 材料 度,cm,: 结构厚度或耐火极限 构件名称 截面最小尺燃烧性能 ,h, 寸,cm,

(3,双层普通石膏板,板内掺纸纤维,其构造、—— 1.10 不燃烧体 厚度,cm,:2×1.2+7,空,+2×1.2

(4,双层防火石2×1.2+7.5,空,+2×1.2 —— 1.35 不燃烧体 膏板,板内掺玻

2×1.2+7.5,岩棉厚4cm,璃纤维,其构—— 1.60 不燃烧体 +2×1.2 造、厚度,cm,: 钢龙

,5,复合纸面石膏板,其构造、厚度,cm,:骨两—— 1.10 不燃烧体 1.5+7.5,空,+0.15+0.95,双层板受火, 面钉

下列2×1.2+7.5,岩棉厚,(6,双层石膏—— 2.10 不燃烧体 材料 +2×1.2 板,其构造、厚

非度,cm,: 2×1.2+7.5,空,+2×1.2 —— 1.35 不燃烧体

承1.2+7.5,岩棉厚5cm,,7,单层石膏—— 1.20 不燃烧体 重+1.2 板,其构造、厚墙 1.2+7.5,空,+1.2 —— 0.50 不燃烧体 度,cm,:

碳化石灰圆孔空心条板隔墙 9 1.75 不燃烧体 菱苦土珍珠岩圆孔条板隔墙 8 1.30 不燃烧体 6.00 1.00

钢筋混凝土大板墙,200#混凝土, 不燃烧体

12.00 2.60 钢框架间用(1)金属网抹灰 厚度:2.5cm —— 0.75 不燃烧体 墙、混凝土砌

厚度:6cm —— 2.00 不燃烧体 (2)用砖砌面或混筑的墙,当钢 凝土保护 框架为 厚度:12cm —— 4.00 不燃烧体 20×20 1.40 不燃烧体 20×30 2.50 不燃烧体 20×40 2.70 不燃烧体

20×50 3.00 不燃烧体 钢筋混凝土柱

24×24 2.00 不燃烧体 30×30 3.00 不燃烧体 柱 30×50 3.50 不燃烧体 37×37 5.00 不燃烧体 直径30 3.00 不燃烧体 钢筋混凝土圆柱 直径45 4.00 不燃烧体

无保护层的钢柱 —— 0.25 不燃烧体 有保护层(1)用普通粘土做保护层,厚度12cm —— 2.85 不燃烧体 的钢柱

结构厚度或耐火极限 构件名称 截面最小尺燃烧性能 ,h, 寸,cm, (2)用陶粒混凝土做保护层,厚度10cm —— 3.00 不燃烧体 厚度10cm —— 2.85 不燃烧体

(3)用200#混凝土 厚度5cm —— 2.00 不燃烧体 做保护层 厚度2.5cm —— 0.80 不燃烧体 厚度4cm —— 1.00 不燃烧体

厚度5cm —— 1.40 不燃烧体 (4)用加气混凝土作 保护层 厚度7cm —— 2.00 不燃烧体 厚度8cm —— 2.30 不燃烧体

有保护层柱 厚度2.5cm —— 0.80 不燃烧体 (5)用金属网抹50#的钢柱 砂浆作保护层 厚度5cm —— 1.30 不燃烧体 厚度0.55cm —— 1.00 不燃烧体 (6)用薄涂型钢结构 防火涂料作保护层 厚度0.70cm —— 1.50 不燃烧体