一级消防工程师考试消防安全技术实务习题及答案12 [ 12月1日 ]
1.某一油罐区,固定项立式罐的直径均为10米,某日因遭雷击,固定冷却系统损坏,其中一只储罐着火,并造成地面流淌火,距着火罐壁15米范围内的邻近罐有3只,若采用普通蛋白泡沫灭火,泡沫混合液量为48L/s ,采取移动式水枪冷却,着火罐及邻近罐冷却供给强度分别为0.6L/s.m2和0.35L/s.m2。则火场消防用水量为 。(D) A.45.12L/s B.18.84L/s C.10.99L/s D.74.95L/s
2.某一油罐区,固定顶立式罐的直径为14米。某日因遭雷击,固定冷却系统损坏,其中一只储罐着火,呈敞开式燃烧,并造成地面流淌火约80m2,若采用普通蛋白泡沫及PQ8型泡沫枪灭火,(当进口压力为70×104Pa时,PQ8型泡沫枪的泡沫量为50L/s,混 合 液 量为8L/s),泡 沫 灭 火供给强度为1L/s.m2,则需用的泡沫液量为 。( D ) A.5.86吨 B.3.45吨 C.4.82吨 D.5.19吨
3.抗溶性泡沫一次灭火的时间不应超过 。(A)
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
A.5min B.6min C.8min D.10min
4.在高倍数泡沫应用计算公式N=V/5q中,N指的是 。(A) A.高倍数泡沫产生器的数量; B.保护空间需用高倍数泡沫混合液量; C.需要保护的空间体积;
D.每只高倍数泡沫产生器的泡沫产生量。
5.有一条水带干线,长度为4条Φ65mm胶里水带,流量为10L/s ,则水带串联系统的压力损失为 。( C) A.10×104Pa; B.12×104Pa; C.14×104Pa; D.16×104Pa。
6.某消防车利用双干线并联向带架水枪供水,每条干线的长度为5条Φ65mm胶里水带(Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0.035),带架水枪流量为10L/s,则水带并联系统的压力损失为 。( B) A.4.025×104Pa; B.4.375×104Pa; C.4.325×104Pa;
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
D.4.335×104Pa。
7.某消防车使用单干线利用分水器供水,出2支Φ19mm,干线长度为5条Φ90mm胶里水带,每支工作水带为2条Φ65mm胶里水带,2支水枪的总流量为13L/s,则混合系统的压力损失为 。(B) A.9.05×104Pa; B.9.72×104Pa; C.9.88×104Pa; D.9.43×104Pa。
8.火场常用Φ19mm水枪,有效射程为15m,流量为6.5L/s。当建筑物内可燃物数量较多(火灾荷载密度≤50kg/m2)时,每支水枪控制面积可按 计算。(B) A B1 B B2 C B3 D B4
9.建筑内部的配电箱,不应直接安装在低于( A) 级的装修材料上。 A B1 B B2 C B3 D B4
10.照明灯具的高温部位,当靠近非(A) 级装修材料时,应采取隔热. 散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1 级。
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课
A A B B C C D D
点击【消防工程师学习资料】或打开http://www.kaisenxue.com/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析 ②题库 ③官方教材电子版 ④消防规范20套 ⑤全套试听视频 ⑥224分钟基础精讲课 ⑦120分钟考点剖析 ⑧120分钟考情精讲 ⑨70分钟案例分析 ⑩77分钟通过率分析课