地下室基础承台、地梁、底板钢筋验收汇报资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

宝龙城市广场二期A、B区工程地下车库地梁、承台、

底板

钢筋、模板验收汇报材料

尊敬的各参建单位验收小组成员:

由我公司承接修建的宝龙城市广场二期A、B区工程地下车库,现承台、地梁、底板钢筋绑扎工作已完成,模板安装加固已完成,请各参建单位对5#车库基础钢筋、模板进行验收。

一、基本情况:该工程为剪力墙结构,地下二层,施工前,我们对作业班组人员进行了技术交底,并进行了严格的过程控制,承台底垫层施工完成后,由施工员组班共同对轴线、标高进行了复测,确认符合要求后,钢筋班组才进行承台、地梁、剪力墙插筋、板筋的绑扎,绑扎过程中我们的现场施工员对承台、地梁钢筋、剪力墙插筋、板筋进行了逐一核对,均达到设计及规范要求。钢筋、模板施工完成后项目部组织相关人员,对轴线、标高进行了复查,对该承台、地梁、底板钢筋的等级、直径、数量、间距以及焊接、绑扎成型质量进行了检查, 以及模板加固情况进行了检查,对检查出的质量问题进行了发书面整改通知,现已进行了返工整改;在施工过程中建设方代表及监理单位现场监理人员,对我们的过程施工进行了监督、指导,我单位对于他们提出的问题进行了认真整改,在此表示感谢,现以按施工图、图纸会审记要、设计变更施工完成,已达到验收条件。

二、资料方面: 1、质量保证资料 型号 HPB300 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 HRB400 '.

直径 8 8 10 12 14 16 18 20 22 厂地 达钢 萍钢 萍钢 萍钢 萍钢 萍钢 威钢 威钢 威钢 合格证 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 复检报告 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 检测结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 . HRB400 HRB400 25 28 威钢 水钢 1份 1份 1份 1份 合格 合格 以上钢材进场均有合格证(10份),并向现场监理进行了报验,随即见证取样送检至区建设工程质量检测所试验,钢筋力学性能检测报告共10份,10组,经检测全部合格。承台钢筋直径大于等于22的为直螺纹机械边接,直径22、25、28各抽样送检组,均合格,地梁钢筋为单面搭接焊16、18、20,各抽样送检一组,均合格。

2、质量控制资料

在施工过程中,严格根据各工序的进度情况报验,各检验批经现场检查验收,主控项目全部合格,一般项目符合要求,轴线、标高满足设计及施工验收规范,钢筋制作、焊接、绑扎质量及模板安装质量符合施工验收规范。

三、施工单位项目部意见:根据现场施工质量与资料情况,项目部自评地下车库基础承台、地梁及底板钢筋、模板分项工程合格,特向验收小组申请验收,最后请各位专家提出宝贵意见,我们一定要求整改到位。

重庆第十建设有限公司

宝龙城市广场二期A、B区施工项目部

2013年3月29日

'.