土(管顶至路面)不小于0.8米。

2)进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人孔上覆底部不应小于0.30m

3. 施工及注意事项

1)管线必须按管线施工图与管线综合图进行施工,必须严格控制管线的断面尺寸及管线交叉处的高程,并严格按照先深后浅的原则进行施工。各个专业管线施工班组应该密切配合,施工过程中如遇到管线碰撞按如下原则进行调整:压力管让重力管,小管让大管。

2)管道交叉处应严格按照先下后上的原则,下部管道两侧及顶部用M10水泥砂浆砌片石(或C15混凝土)至上部管道基底面后再安装上部管道。上部管顶覆土较浅时应采取补强措施,具体的处理意见及加固方法由业主单位、监理单位、设计单位、施工单位共同协商。

3)管廊在施工过程中,开挖到其他管道,应采取相应的措施进行保护。 3.2.4燃气管道工程

1.代家院子立交纵三路主线处,燃气管线布置于左侧人行道上,中心距路边石1.00m,在穿越立交时,布置于匝道边坡、道路中心线等位置。横四路主线处,燃气管线布置于左侧人行道,中心距路边石1.00m,在穿越立交时,布置于匝道边坡处。具体布置详见燃气管线平面图。

2.本次施工我单位只完成管沟的开挖及阀门井的砌筑,管道施工由燃气公司自己施工。

3.3 电力管线施工方法

3.3.1基础施工顺序

施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→浇筑工作井(并安放电缆沟支架)→盖板制作与安装→隐蔽验收→管槽回填→单项工程验收。

3.3.2管沟开挖

管线沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0~1.5控制(详见管道断面图),如果现场条件不允许,必须采取加支

撑等措施。对于填方地段,须在填方进行至管顶标高1.0m之上后方可开挖管道沟槽,填方应按道路路基要求进行。基坑挖完后进行验槽,作好记录,监理工程师检测合格后方可进行下一工序的施工。

3.3.3地基处理

管线地基承载力不小于0.2Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于90%。对于地质条件较差地段,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用原土、砂石、浆砌片石、素混凝土等,具体采用材料及换填深度由不同的地质情况确定。承载力必须由监理工程师检测合格后方可进行下一工序施工。

3.3.4工作井浇筑

基槽经监理工程师验收合格后,及时拼装模板,将加工好的钢筋进行绑扎安装,进行混凝土浇筑。混凝土使用商品砼,用砼专用运输车运输至现场后浇筑。

1、 严格控制混凝土的搅拌时间和运输时间,混凝土运抵现浇现场时检查混凝土的拌和质量,若运输过程中出现机械故障,运输时间超过规定的时间,此车砼不用于结构砼的浇注。

2、 砼现浇施工中,做坍落度试验,符合要求后浇注;若坍落度损失过大,试验人员可根据实际情况征得监理工程师同意后掺入适量水泥浆,以确保砼的水灰比不变的条件下调大砼坍落度。

3、砼浇注前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,并经监理工程师批准后开始浇注砼。

4、砼浇注施工需严格控制浇筑厚度,最厚不超过45cm,同时要严格控制砼自由下落高度,最高不能超过2m,超过2m要使用串筒或流槽,以免砼产生离析。

5、砼入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。 6、在已过初凝期的砼表面浇注砼前,必须将其表面凿毛清洗干净,用水润湿后,并浇一层水泥浆以确保新旧砼之间的结合良好。

7、 砼终凝以后要及时采取适当的措施养生。

8、 所有砼的外露面的外形线型正确,顺畅、光洁,美观。

3.3.5回填土

管线沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上设计强度后,经监理工程验收

合格方可进行。回填要求分层压实、对称均匀回填,密实度不小于90%。回填材料采用沟槽开挖的土石方就近回填,但回填料的粒径不得大于0.1m;在道路范围内,压实度应达到道路路基密实度要求。管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。

3.4 道路照明工程施工方法

3.4.1照明管线沟槽开挖方法

沟槽开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,按放线分段施工。沟槽开挖采用小型挖掘机配合人工开挖,开挖时应控制开挖断面将槽帮挖出,槽帮边坡应不陡于规定坡度,检查时可用坡度尺检验,外观检查不能有亏损、鼓胀现象,表面应平顺。槽底土壤严禁扰动,挖槽在接近槽底时,加强测量,注意清底,不超挖。如遇给水、电信、电力等支管时,基础进行适当的位移。

3.4.2管道铺设

1、道路照明供电干线采用YJV-1kV全塑单芯电缆,各灯杆处采用穿刺线夹分线,由供电干线引上至灯杆顶部灯具的分支线采用BVV-3×2.5的绝缘护套导线。为平衡三相负荷,灯具接线采用L1、L2、L3、L1、L2、L3三相跳跃式接线。

2、道路照明供电干线穿PEΦ100在人行道下埋地敷设,每回路各穿一根管。PE管中预留8#铁丝,在管头用纱布包裹,以防管口堵塞,便于穿线。管道过街处采用Φ100/5(玻璃钢保护管)再加混凝土包封敷设。照明管线在人行道下埋深不小于0.5m,在车行道下埋深不小于0.7m;在埋地管道中,预留一组管道以备交通控制和广告照明穿线用。

3、每一灯杆处设400×400(3孔)或600×600(4~6孔)双层防盗检查井,所有的电缆连接必须在检查井内完成,保护管内不得有电缆接头,检查井雨水采用自然渗漏方式。箱变出线处设800×800检查井,排水用UPVCΦ50的塑料管接入附近排水系统。

4、灯杆基础置于原状土上,地基承载力大于150kPa,如遇不良地质土层应进行地基处理。灯杆基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理,回填土密实度不小于95%。

3.4.3管道包封

管道过街处采用玻璃钢保护管再加C25细石混凝土包封,其余管道不做包封处理。

3.4.4照明手孔井及路灯基础施工

1、灯杆基础地基承载力大于150kPa,如遇不良地质土层应进行地基处理。灯杆基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理,回填土密实度不小于95%。

2、手孔井设10㎝厚C15砼垫层,井身用M10水泥砂浆砌MU10页岩砖,内墙用1:2.5水泥砂浆抹面,井底留Φ100~200泄水孔以利渗水。

3、井框用C30砼井沿,井盖用C30钢筋砼井盖。

4、手孔井内盖板采用C30素砼井盖,两个井盖之间填充C20素砼。并在井盖上设置2个20×30㎜椭圆孔。

5、井表面与人行道标高一致,并保持人行道外观的一致性。

6、路灯基础灯具灯杆基础砼为C20钢筋砼,施工全部采用机械搅拌,机械振捣,人工配合随捣随压实赶光。

7、灯杆基础上的法兰应安装水平,灯基法兰盘螺栓尺寸以实际订货产品为准,四个M24地脚螺栓保持垂直,螺栓相对误差满足设计要求,螺栓应与接地扁铁可靠焊接。

8、手孔井及灯基础周围回填土应按照道路人行道压实度要求处理,回填密实度不得小于95%。

9、防撞护栏、波形护栏上的灯杆基础的预埋杆件,随护栏施工时预埋。

3.5 通信管道工程施工方法

3.5.1基础施工顺序:

施工准备→测量定位→管槽开挖→验槽→基础处理→管道安装→隐蔽验收→管槽回填土→单项工程验收。

3.5.2管沟开挖

管线沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0~1.5控制(详见管道断面图),如果现场条件不允许,必须采取加支

撑等措施。对于填方地段,须在填方进行至管顶标高1.0m之上后方可开挖管道沟槽,填方应按道路路基要求进行。管道开挖时,应注意对现有保护管线的保护,在现有管线两侧1m范围内严禁挖掘机操作,必须使用人工开挖。基坑挖完后进行验槽,作好记录,监理工程师检测合格后方可进行下一工序的施工。

3.5.3地基处理

管线地基承载力不小于0.2Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于90%。对于地质条件较差地段,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用原土、砂石、浆砌片石、素混凝土等,具体采用材料及换填深度由业主、监理、设计院根据不同的地质情况确定。

3.5.4管道垫层

铺设塑料管的管底垫层砂浆标号,应符合设计要求,垫层砂浆的饱满程度应不低于95%。

3.5.5管道铺设

垫层经监理工程师检查后合格后敷设管道。管道铺设注意以下几点: 1、塑料管规格为Φ110×6000mm,管孔排列平、齐,间隔均匀,管间缝隙(指上、下,左、右之间)为15mm,底层塑料管下侧与混凝土基础之间的垫层厚度为15mm,它们的允许偏差要求不大于15mm。

2、塑料管的接续部位,相邻两管之间应错开300mm。塑料管每隔2000mm,用Φ10mm的钢筋网片固定,钢筋网片是从离人孔外侧1000mm处开始安装。

3、塑料管的铺设方法为:将插口端第三个波纹套上橡胶圈,插入承口端在接续管另一端垫上木板用锤子(8磅左右)敲击木板,接头处橡胶圈进入承口即可。

4、蜂窝式PVC管的敷设

1)蜂窝式PVC管和接头在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧、插口外侧和管孔擦拭干净,使被粘处保持清洁,无尘砂与水迹,当表面沾有油污时,应用丙酮等清洁剂擦净。

2)用油刷蘸胶粘剂,冷刷被粘接插口及接承口内侧时,应轴向涂动,动作迅速,涂刷的胶粘剂应适量,不得漏涂或涂抹过厚,涂刷时,应先涂承口,后涂插口,冬季施工时必须注意。

市政道路电力、照明、通信管道工程施工组织设计方案

土(管顶至路面)不小于0.8米。2)进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人孔上覆底部不应小于0.30m3.施工及注意事项1)管线必须按管线施工图与管线综合图进行施工,必须严格控制管线的断面尺寸及管线交叉处的高程,并严格按照先深后浅的原则进行施工。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5hx5c0395u6o2vt5lzj67d82u9zjet00ig4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享