一、 工程概况 1现场概况

市区市政道路综合整治工程—四流南路电力管线工程,在过南丰路口电力排管主线、过洛阳路口电力排管主线等两处位置受现场条件影响无法明开挖施工。主要原因是:过南丰路口处电力管线横穿水清沟桥且地下管线较多无法进行明挖施工;过洛阳路口电力管道主线受现状地下管线、地上绿化及其他构筑物等影响无法明挖过路。根据与监理单位、建设单位共同协商该两处电力管道采用拖管法进行施工。 2施工条件

2.1过南丰路口电力排管拖管施工

该段位于四流南路、南丰路,南丰路口电力主线铺设受地下管线、水清沟河及水清沟市场的影响,不具备明挖的施工条件。电力管道施工属于半封闭施工,无法截断车流进行开挖施工。因此,该部分电力管道初步拟定采用水平定向钻非开挖施工.根据现场施工勘察:入钻口设在四流南路东侧,交通银行旁的糕点店门口人行道,出钻口设在金万达网吧门口,施工现场满足水平定向钻非开挖施工(拖管施工)的条件。

2。2过洛阳路口及向北绿化带内电力排管拖管施工

该段位于四流南路、洛阳路口及北侧绿化带内,电力主线铺设受地下管线、绿化带内植被、现状构筑物等的影响,不具备明挖的施工条件。根据现场施工勘察:入钻口设在四流南路与洛阳路交叉路口东

青岛第一市政工程有限公司

1

市区市政道路综合整治工程—四流南路

侧人行道(避开现状地下管线),出钻口设在北侧绿化带西端以西人行道内,施工现场满足水平定向钻非开挖施工(拖管施工)的条件. 二、拖管施工内容 1过南丰路口及水清沟桥段

沿四流南路铺设Φ225mm PE管12根,单根管长度约155米,总计长度Φ225mm约为1860米;Φ180mm PE管6根,单根管长度约155米,总计长度Φ180mm约为930米;Φ110mm PE管2根,单根管长度约155米,总计长度Φ110mm约为310米。 2过洛阳路口及向北绿化带段

沿四流南路铺设外径φ225mmPE管12根,φ180mmPE管6根,φ110mmPE管拖管2根,单根长度约198米,合计φ225mmPE管约2376米,φ180mmPE管约1188米,φ110mmPE管约396米 3拖管形式

根据甲方要求和现场条件,初步设计为四孔四次铺设施工完成,每孔孔径为Φ840mm,最深段埋深为9.0米。管材为PE管,其接口形式为热熔连接。 三、工程目标: 1 工程质量目标:合格

2 工期目标:工程工期按要求工期完工。

3 安全文明施工目标:无安全事故,争创青岛文明施工示范工地。 四、项目组织机构 1项目部人员

项目经理***,项目副经理***、***,技术负责人***。

青岛第一市政工程有限公司

2

市区市政道路综合整治工程—四流南路

2机械人员安排

施工机械:穿越设备采用美国威猛D130*150水平导向钻机由欧二Dongfeng—Cummins总功率为180KW的柴油发电机驱动,钻机的回转扭矩为20340Nm,推进回拖力为59Ton;与钻机相配套的泥浆泵757L/min。 3人员安排

劳动力计划表

序号 1 2 3 4 5 6 7 工种 工程师 钻工 司机 电工、修理工 辅助工 测量员 合计 需要人数 4 4 2 6 14 4 34 备注 施工机械设备表

序号 1 2 3 4 5 名称 水平导向钻机 管线埔查仪 导向定位仪 泥浆泵 泥浆泵 型号 威猛D130 RD4000 MarkIV 3kw 5kw 3

数量 单位 2 2 2 2 2 台 台 套 台 台 备注 含所有配件 偏差±5% 青岛第一市政工程有限公司