MFD的任一通道的参数都可以独立地调整。每一通道都可以设置多达四套参数。可由BMS(燃烧器管理系统)自动选择,在燃烧器/锅炉运行时,从而达到最佳的调整参数。所有设定的参数(包括MFD智能单元的参数和每一放大器通道的参数)都保存在永久性存储器中。

微处理器是UVISOR MFD实现智能检测的核心,它能完成数据的采集、处理、显示和控制等所有功能。

硬件和固件的安全特性和其不间断的自诊断功能保证了锅炉燃烧控制的安全和可靠。

UVISOR MFD提供了增强特性,以简化火焰检测器探头的调整和各通道参数的优化,并可以检测火焰质量,加速诊断:

-独立的模拟量输出,对每个火焰检测器。 -自动参数调整。

-通过RS232接口连接一个本地的监控站:

-在线实时显示火焰信号趋势,归档涡型图。

-浏览和下载MFD中设置的参数,或将监控系统中备份的参数上传到MFD中。 -下载更新固件版本。

-火焰闪烁频谱分析(显示包括燃烧器投行/停运和二者之差曲线)。 -将多个MFD通过RS485网络连接到远程SCADA(监控和数据采集)上。它基于工业标准MODBUS协议。

-从探头来单独的原始信号适合PC标准的声卡。绝对的火焰信号提供更远的火焰性能分析。

-一个热电偶输入和相关报警输出,测量保护防止探头热端过热。

-多种语言图象显示。对用户更加友好的命令选择图标。

2 .环境规范

性能/应用标准 安全规范 设计符合 EN 61010-1(IEC 61010-1) 安装等级 过电压类型 污染程度 保护(EN 60529) 使用环境要求 工作温度 贮存和运输温度 (EN/IEC 60068-2-1/2/14) 相对湿度(EN/IEC 60068-2-3) 抗震性 特性/值 MFD放大器单元 I II 2 IP20 0-60℃ -25/85℃ 40℃,RH 93% 频率范围:5-150Hz 加速度:10m/s2 峰值恒定 (IEC 654-3 严格等级VH3)(IEC 60068-2-6) (偏移: 峰值 5Hz, 峰值 150Hz) 抗冲击性(IEC 60068-2-27) 绝缘 (EN 61010-1(IEC 61010-1),IEC 60) 在每个电路和所有其它电路和大地之间 绝缘电阻测试 (500V dc, t>5s) 绝缘测试(Vac 1 Min.) 2300 Vac: AC 主,火焰和监视继电器接点 1000 Vac: DC 主 500 Vac: MODBUS,通道模拟量输出,通道设置选择,本地RS232,高温报警。 脉冲电压50μs,3 脉冲正及3 脉冲负) 4250 Vp: AC 主,火焰和监视继电器接点 >100 Mohm 加速度:15G -脉冲持续时间:11ms持续(半正玄波) -每个方向三冲击(每轴6个脉冲) (5000 Vp/1脉冲正及1 脉冲负, AC 主) 2000 Vp: DC 主 850 Vp: MODBUS,通道模拟量输出,通道设置选择,本地RS232,高温报警。 电磁兼容 免除测试 (EN 61000-6-2,EN 51082-2) 电源频率磁场测试 (IEC 6100-4-8) 无线频率电磁场测试(调幅) (IEC 6100-4-3,ENV 50140) 无线频率电磁场测试(脉冲调制) (IEC 6100-4-3,ENV 50240) 静电放电测试(IEC 6100-4-2) 10V/m,27-1000 MHz 80%调幅(1 MHz,正旋) 10V/m,900 MHz,1800 MHz 50%负载周期,200Hz预置频率 6 kV 触点 8 kV 空气 电涌测试(IEC 6100-4-5) 快速瞬变测试(IEC 6100-4-4) 公共模式无线频率电磁场测试 (IEC 6100-4-6) UVISOR-MFD 系统 电压下降和中断测试 (IEC 6100-4-11) 50μs,2 kV线对地,1 kV线对线 2 kV,1 KV RS485 10 Vrms MHz/80% AM(1KHz) AC电源: 100%减少:70 ms 230 Vac, 60 ms 120 Vac标准A 30%减少:10 ms - 标准B 60%减少:100 ms - 标准C >95% 中断 250周期/5s - 标准C DC电源: 100%减少20 ms - 标准A 60%减少:100 ms - 标准A 100% 中断50 ms - 标准C UVISOR-MFD 系统 慢电压变化测试 AC和DC电源: V nom. + 20% - 标准A 30 A/m cont., 300 A/m for 1s (IEC 6100-4-11) V nom. - 20% - 标准A 发射测试 (EN 61000-6-4 / EN 51081-2) 辐射散发测试 (CEI EN 55011) A等级 40 dB (μV/m) QP 至30-230 MHz @10m 47 dB (μV/m) QP 至230-1000 MHz @10m UVISOR – MFD 系统(AC主) 传导散发测试(调幅) (CEI EN 55011) A等级 79 dB (μV/m)QP, 66 dB (μV/m) MHz 73 dB (μV/m)QP, 60 dB (μV/m)AV MHz 73 dB (μV/m)QP, 60 dB (μV/m)AV 5-30 MHz CE标准声明 本产品遵守下列CE指导/标准。必须保证遵守参考 下列安装指导: EMC指导 89/336/EEC EN 50081-2 1994 EN 61000-6-4 2001 EN 50082-2 1995 EN 61000-6-2 1999 低电压指导 73/23/EEC EN 61010-1 2001 CSA证明

对照 CAN/CSA – (R1999)标准“燃烧安全控制及气体和油 燃烧设备固态点火器”。正在进行中。 FM证明

对照FMRC(工厂共同研究社团)标准等级。燃烧安全及火焰传感系统证明标准。正在进行中。 3 .技术规范 电源

电源电压 -120-220 Vac +/-20% 45-65 Hz -30 VA (6A / 5 ms 启动电流) -24Vac +/-20% -22W 保险 -交流供电 2AT 250V -直流供电 4AT -继电器输出 6A 输出 通道1、2和故障输出 -1 SPDT标准VDE0110 -250Vac,3A, 功率因数 100000次 250Vdc,300mA 66W 温度报警 -1 SPST标准VDE0110 -100Vac,, 功率因数 次 ,30W,周期100000 ,750W,周期 继电器结点容量 探头供电 -24Vdc, 供电品质要求参见一般偏差与扰动 -短路和过载保护 SET选择供电 -24Vdc, 相对公共电位 -具有短路和过载保护 模拟量火焰信号 -对于任一通道可选择如下输出: 0-10V (阻抗=6004-20mA (阻抗<500火焰强度+/-30dB 信号隔离 短路保护 ) ) 火焰原始信号 2 通道0 dBV 输出电平 输入