4、试说明穿芯式电流互感器当穿芯匝数变化时,变比是如何变化的。 答:电流互感器的变比与一次穿芯匝数成 反 (正或反)比。 ※即穿芯匝数越多,变比越小。
5、穿芯一匝500/5A的电流互感器,若穿芯4匝,则倍率变为(D)。
A)400 B)125 C)100 D)25 ※500÷4=125,K=125A/5A=25 6、简述电流互感器V形接法和分相接法的优缺点。 答:①V形接线
优点:在减少二次电缆芯数的情况下,取得了第三相(B相)电流。
缺点:由于只有两只电流互感器,当其中一相极性接反时,则公共线中的电流变为其他两相电流的相量差,造成错误计量,且错误接线的机率较多;给现场单相法校验电能表带来困难。 ②分相接线
缺点:增加二次回路的电缆芯数。
优点:减少错误接线的机率,提高测量的可靠性和准确度,并给现场检验电能表和检查错误接线带来方便,是接线方式的首选。
7、电流互感器V形接法需要 两 只电流互感器。
8、试说明电流互感器串联连接后变比和所带负载变化情况。
答:相同规格的电流互感器串联后,电流比为单台变比的 1 倍,每台电流互感器负担的二次负载阻抗是单台的 1/2 倍。
9、试说明电流互感器并联连接后变比和所带负载变化情况。
答:相同规格的电流互感器并联后,电流比为单台变比的 1/2 倍,每台电流互感器的二次负载阻抗是单台的 2 倍。
10、电流互感器串级连接时,两只互感器的变比分别是K1和K2,则串级后的变比K= K1?K2 。 11、电流互感器额定负载为10VA,若额定二次电流为5A,功率因数为1.0时,其二次允许最大阻抗为 0.4 欧姆;若额定二次电流为1A,功率因数为1.0时,其二次允许最大阻抗为 10 欧姆。 ※S2N=I2N2Z2N(VA)
12、说明为什么二次电流为1A的电流互感器与二次电流为5A的电流互感器相比带负载能力更强。 答:因为Z2N=S2N/I2N2,即Z2N与I2N2成反比,当S2N一定时,取1A与取5A相比,Z2N可增加25倍,因此二次电流为1A的电流互感器与二次电流为5A的电流互感器相比,带负载能力更强。 13、电流互感器分相连接时,二次负载阻抗公式是(A)。 A)Z2=Zm+2RL+RK B)Z2=Zm+√3RL+RK C)Z2=Zm+RL+RK
14、单相连接导线长度为L,电流互感器V形连接时,连接导线计算长度为(C)。 A)L B)2L C) √3L D)3L ※二次负载阻抗及连接导线长度计算公式
二次负荷阻抗计二次导线计算长接线方式 算公式 度L 分相 二相星(V)接 三相星(Y)接
15、选择电流互感器时,应根据下列几个参数确定: 额定变比 、 额定容量 、 额定电压 、 准确度等级 。
16、使用电流互感器一般应注意哪些事项。 答:①极性连接要正确; ②二次回路应设保护性接地点; ③运行中二次绕组不允许开路;
④对于具有两个及以上的铁芯共用一个一次绕组的电流互感器来说,要将电能表接于准确度较高的二次绕组上,并且不应再接入非电能计量的其他装置,以防相互影响。 17、运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路。
答:电流互感器二次侧开路时,一次电流完全变成了 激磁 电流,铁芯中 磁通密度 急剧增加,使铁芯达到饱和,会在二次侧产生 很高的 电压。 18、电压互感器V,v接法需要 两 只电压互感器。
19、试述电压互感器V,v接线方式的应用范围以及其优缺点。
答:V,v接法广泛应用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统,特别是10kV三相系统。
优点:既能节省一台电压互感器,又可满足三相有功、无功电能表和三相功率表所需的线电压。 缺点:不能测量相电压;不能接入监视系统绝缘状况的电压表;总输出容量仅为两台容量之和的
Z2=Zm+2RL+RK Z2=Zm+√3RL+RK 2L √3L Z2=Zm+RL+RK L
√3/2倍。
20、电压互感器Y,yn接法常用在 小 (大或小)接地电流系统中。 21、电压互感器YN,yn接法常用在 大 (大或小)接地电流系统中。 22、选用电压互感器时,其额定电压UN与系统电压UX的关系是(A)。
A)0.9UX≤UN≤1.1UX B) 0.8UX≤UN≤1.2UX C) 0.9UX≤UN≤1.2UX 23、使用电压互感器一般应注意哪些事项。
答:①电压互感器的额定电压、变比、容量、准确度等级应选择适当。 ②使用前应进行检查与试验。 ③二次侧应设保护接地。 ④运行中二次绕组不允许短路。
24、运行中的电压互感器二次侧为什么不允许短路。
答:电压互感器二次侧短路时,二次 电流 急剧增加,相应一次 电流 会增加很多,从而造成电压互感器损坏。
25、运行中的电流互感器二次侧不允许 开 路,电压互感器二次侧不允许 短 路。 26、为防止互感器绕组击穿时危及人身和设备安全,互感器二次侧均应有一个 接地点 。 四、互感器检验装置
1、电位差式和比较仪式互感器校验仪的工作原理有何不同?各举出一种型号的校验仪。
答:①电位差式互感器校验仪的工作原理是以 工作电流 通过电流比较仪测量 小电压 为基础的。如HE5、HE11。
②比较仪式互感器校验仪的工作原理是以 工作电压 通过电流比较仪测量 小电流 为基础的。如HEG。
2、用590C、D现场检验互感器与传统方法相比,有什么优点?
答:新型的互感器现场校验仪采用了全新的概念,全新的测量方法,无需使用升流源、升压源、标准CT或PT、大电缆等,只要有校验仪和几根测试线,即可现场全自动测量功率因数在0.6~1.0之间、额定负载及1/4额定负载下,各电流点、电压点的比差、角差;也可以测量特定负载、特定电流点、电压点下的比差、角差;且测量精度完全符合国家互感器检定规程的要求,使互感器的现场检验更为方便。
有人问我,爱情是什么?我不知道,也无从回答,我只知道,为了遇到那个人,我等待了很多年,甚至快要忘了自己到底寻找的是什么? 是心灵的寄托还是真实的感受,我不知道,也不在乎,我执着于这份寻觅,我也不怕世事沧桑,更不怕容颜老去,哪怕还有一丝微弱的光,我都会朝着光芒勇敢的追逐。
爱情的世界里,究竟是什么样子?我曾经问了自己无数遍,我想象着,却给不出任何答案。我只知道: 我要遇见你,我渴望见到你 ,我要把全部的爱给予你!我为什么如此渴望爱情?因为我相信我们的爱情早已命中注定。 都说,住在爱情世界里的人会变傻,她的欢喜和忧愁都会牵动着你的心,她哭了,你会心疼不已;她高兴,你会开心一整天。 你会无时无刻的关注她的喜怒哀乐,第一时间回复她的消息,只要有时间 ,你的脑海里都是她的影子,为了让她开心快乐,做什么都是值得的。从此,你的世界里最重要的人就变成了她。 有时候,你们也会吵架,可你从来不生气,因为你爱她,换作别人你会置之不理,而她的一句玩笑话你都会深思半天,到底是自己哪里做的不够好。 因为你怕她生气,怕她伤身,怕她不够幸福,你只想把全世界的爱都给她,这样的吵架让你更心疼、更深爱她。 而他也和你一样,小心翼翼的呵护你们的爱情,都愿意为对方付出,都愿意对方是那个被爱多一点的人。 爱情的世界里,没有对与错,只有爱与被爱,两个人都想多爱对方一点点 ,都想做那个爱的最深的人 ,她会把你放在心底,让你聆听她想你时的心跳,让你感受连呼吸的空气都有你的味道。 有人说,爱情有保鲜期,哪怕两个深爱的人,也逃不了魔咒。 还有人说,男人比女人更容易动情,也更容易放弃爱情,甚至移情别恋 ,而我却笃定爱情的世界里只有你和我 . 还记得吗?你曾经无数次问我,什么时候去看你,而我何尝不想时刻在你身边!或许我们的爱情就是适合天南海北各居一方,也许这才是我们爱情保鲜的秘籍,静静的欣赏,悄悄的守望,深深的爱着 . 最美的爱情莫过于,一起漫步夕阳西下,看岁月写满人世繁华,一起欣赏落日余晖,听时光吟唱岁月静好。