好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电能计量技能考核培训 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电能计量技能考核培训(测量用互感器)

一、工作原理及误差

1、互感器最基本的组成部分是 绕组 和 铁芯 以及必要的绝缘材料。 2、互感器的准确度等级中规定了 比值 误差和 相位 误差两方面的允许值。

3、互感器的二次电压或电流相位反向后的相量超前于一次电压或电流相量时,则相位差为 正 值,反之为 负 值。

4、互感器复数误差的实部表示互感器的 比值 误差;虚部表示 相位 误差。 5、互感器误差的匝数补偿方法时,(B)一次绕组的匝数使得比值差向正方向变化。 A)电压互感器增加 B)电流互感器增加 C)电流互感器减少 ※匝数补偿:比值差向正方向变化⊿f=Nx/N1×100%或⊿f=Nx/N2×100% 电压互感器减少一次绕组或增加二次绕组; 电流互感器增加一次绕组或减少二次绕组。

6、某测量装置互感器的额定变比:电压为10000/100,电流为100/5,该装置所能测量的额定视在功率为(B)。

A)100×5=500VA B)10000×100=1000kVA C)10000/100×100/5=2 kVA

7、电压互感器与变压器相比,二者在 工作原理 上没有什么区别。电压互感器相当于普通变压器处于 空载 运行状态。

8、电压互感器输入电压规定的标准值为 额定一次 电压;输出电压规定的标准值为 额定二次 电压。

9、电压互感器的额定二次负荷是指电压互感器二次所接 电气仪表 和 二次回路 等电路总导纳。 10、电压互感器产生空载误差的主要原因是互感器绕组的 电阻 、 漏抗 和 激磁电流 。 11、电压互感器使用时应将其一次绕组(B)接入被测电路。 A)串联 B)并联 C)混联

12、电压互感器正常运行范围内其误差通常随一次电压的增大(B)。 A)先增大,后减小 B)先减小,后增大 C)一直增大 13、当电压互感器所接二次负荷的导纳值减小时,其误差的变化是(B)。

A)比值差往正,相位差往正 B)比值差往正,相位差往负 C)比值差往负,相位差往正 14、电压互感器二次负荷功率因数减小时,互感器的相位差(B)。

A)变化不大 B)增大 C)减小 15、简要说明电压互感器的基本工作原理。P249 16、简要分析电压互感器产生误差的原因。

答:电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的。

17、简述电容式电压互感器的结构和基本原理。P250 18、根据等值电路说明电压互感器二次为什么不能短路。P250

19、电流互感器铭牌上标定的额定电流比不仅说明电流互感器的 一次电流与二次 电流的比值,同时说明,一次绕组和二次绕组允许 长期通过的电流 值。

20、电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中 磁通 的 激磁 电流。 21、电流互感器工作时相当于普通变压器(B)运行状态。 A)开路 B)短路 C)带负载

22、电流互感器铭牌上的额定电压是指(C)电压。

A)一次绕组 B)二次绕组 C)一次绕组对地及对二次绕组

※电流互感器的额定电压不是指加在一次绕组两端的电压,而是电流互感器一次绕组对二次绕组和地的绝缘电压,它只说明电流互感器的绝缘强度。

23、一般的电流互感器,其误差的绝对值随着二次负荷阻抗的增大而(B)。 A)减小 B)增大 C)不变

24、对于一般电流互感器,当二次负荷阻抗角φ增大时,其比值差(A),相位差(B)。 A)绝对值增大 B)绝对值变小 C)不受影响 ※二次负荷阻抗角φ即二次负荷的功率因数角。

25、简要说明电流互感器的基本工作原理和产生误差的原因。 答:激磁电流是产生电流互感器误差的主要原因。 26、电流互感器的误差补偿常用哪些方法。

答:1)磁势补偿:匝数补偿、二次绕组并联阻抗补偿 2)电动势补偿:磁分路补偿、磁分路短路匝补偿 二、互感器的检定

1、检定电流互感器时需要哪些主要设备?

答:标准器、误差测量装置(通常为互感器校验仪)、监测用电流表、电流负荷箱、电源及调节装置、

专用连接导线。

2、检定互感器时,对标准器的准确度有哪些要求?

答:①标准互感器的准确度等级至少应比被检互感器 高两个准确度级别 ,其实际误差应 不超过 被检互感器误差限值的 1/5 。

②当标准互感器只比被检互感器高一个级别时,被检互感器的误差应将 标准器的误差 进行 修正 。 ③在 检定周期 内,标准器的误差变化不得大于误差限值的 1/3 。

3、由误差测量装置(通常为互感器校验仪)所引起的测量误差,不得大于 被检互感器 允许误差限的 1/10 ,其中,装置 灵敏度 引起的测量误差不大于 1/20 。

4、电流互感器的下限负荷一般为额定负荷的 1/4 ,但对二次电流为5A、额定负荷为10VA或5VA的互感器,其下限负荷允许为 3.75VA ,但在铭牌上必须 标注 。 ※检定电流互感器时,应分别在额定负荷及1/4额定负荷下测量误差。 对额定二次电流为5A,额定负荷为5VA的互感器,其下限负荷为2.5VA。 ※二次负荷的有功分量和无功分量的误差不得超过±3%。

5、检定互感器时,被检互感器的二次引线为什么规定为0.05Ω或0.06Ω?

答:电流负荷箱一般是用阻抗值标度,它是串联在电流互感器二次回路中,因此其开关接触电阻和引线电阻应该考虑进去。电流负荷箱每一档实际阻抗值比标称值少0.05Ω或0.06Ω,就是预留给二次引线电阻的。因此,电流负荷箱的连接导线必须专用,且保证导线电阻值为0.05Ω或0.06Ω。 6、检定互感器时,要求电源及调节设备应具有足够的 容量 和 调节细度 ,电源的频率应为 50±0.5Hz ,波形畸变系数不超过 5% 。

7、实验室检定电流互感器时,要求周围温度为 +10~+35℃ ,相对湿度不大于 80% 。

8、周围电磁场所引起的测量误差,不应大于被检电流互感器误差限值的 1/20 ,升流器、调压器、大电流线等所引起的测量误差,不应大于被检电流互感器误差限值的 1/10 。

9、检定电压互感器时,标准电压互感器二次与校验仪之间连接导线应保证其 电阻压降 引起的误差不超过标准电压互感器允许误差限的 1/10 。 10、简述电压互感器和电流互感器的检定项目和程序。

答:①电流互感器的检定项目和程序:外观检查、绝缘电阻的测定、工频电压试验、绕组极性的检查、退磁、误差的测量。

②电压互感器的检定项目和程序:外观检查、绝缘电阻的测定、工频电压试验、绕组极性检查、误差测量。

11、用500V兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值应大于(B)。

A)1MΩ B)5MΩ C)10MΩ D)20MΩ

12、用2.5kV兆欧表测量全绝缘电压互感器的绝缘电阻时,要求其绝缘电阻值不小于(B)。 A)1MΩ/kV B)10MΩ/kV C)100MΩ/kV D)500MΩ/kV

13、用2.5kV兆欧表测量半绝缘电压互感器的绝缘电阻时,要求其绝缘电阻值不小于(A)。 A)1MΩ/kV B)10MΩ/kV C)100MΩ/kV D)500MΩ/kV

14、电流互感器在进行误差试验之前必须 退磁 ,以消除或减少铁芯的 剩磁影响 。 15、电流互感器退磁的方法有 开路退磁法 和 闭路退磁法 。

16、检定电流互感器误差前为什么要进行退磁试验?简述开路退磁和闭路退磁的方法。

答:电流互感器采用直流法检查极性或在电流下切断电源,以及发生二次绕组开路的现象后,都会在电流互感器的铁芯中造成剩磁,对互感器的性能和误差造成影响。因此在进行误差测定以前,必须进行退磁。

17、多变比的电流互感器,允许在每一 额定安匝 下只检定一个 电流比 。 18、检定电流互感器时,电流的 上升 和 下降 ,均需 平衡而缓慢 地进行。

19、0.5级电压互感器测得的比差和角差分别为-0.275%和+19’,经修约后的数据应为(C)。 A)-0.25%和+18’ B)-0.28%和+19’ C)-0.30%和+20’ D)-0.28%和+20’ 20、0.2级电压互感器测得的比差和角差分别为-0.130%和+5.5’,经修约后的数据应为(B)。 A)-0.14%和+6.0’ B)-0.12%和+6’ C)-0.13%和+5.5’ D)-0.13%和+5’ ※互感器修约间距

准确度等级 比值差(%) 相位差(‘) 0.2 0.02 1 0.5 0.05 2 21、作标准用的互感器,其检定周期一般为 2年 ,如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的 1/3 时,检定周期应缩短为 1年 。

22、经检定 合格 的互感器,应发给 检定证书 或标注 检定合格标志 。 23、经检定 不合格 的互感器,应发给 检定结果 通知书。 ※电流互感器误差限值 级别 比差(%) 角差(‘)

1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 0.2 0.75 0.35 0 .2 0.2 30 15 10 10 0.5 1.5 0.75 0 .5 0.5 90 45 30 30 0.2S 0.75 0.35 0.2 0.2 0.2 30 15 10 10 10 0.5S 1.5 0.75 0.5 0.5 0.5 90 45 30 30 30 ※电压互感器误差限值 级比差(%) 角差(‘) 别 20 50 80 100 120 20 50 80 100 1 20 0.2 0.4 0.3 0.2 0 .2 0.2 20 15 10 10 10 0.5 0.5 0 .5 0.5 20 20 20

24、一般测量用的互感器多为 0.5级 和 0.2级 ,故现场检验的标准互感器等级为 0.05级 较为合适。

25、现场试验工作前一定要妥善做好 安全措施 ,在确认 安全措施 无误后,方可开始工作。 26、现场检验电流互感器时,如果一次电流最大为500A,则调压器和升流器应选(C)。 A)1kVA B)2kVA C)3kVA D)5kVA

※一次电流在600A以下时,高压器和升流器容量可选3kVA,600A以上时可选5kVA。 27、现场试验互感器时应注意哪些问题?

答:①现场试验应遵守《电业安全工作规程》,做好安全措施。

②升压器、高压引线应连接牢固,布置在不易触及的地方,并与邻近物体保持安全距离,周围悬挂标示牌和装设遮栏。

③校验仪与互感器、升流器(升压器)之间保持一定距离,一般应大于3m,以防大电流磁场的影响。 ④互感器若已接地,则校验仪不再接地。

⑤试验中,严禁电流互感器二次开路,严禁电压互感器二次短路。 三、互感器的应用

1、我国计量用互感器大多采用 减 极性。

2、凡符合减极性标志的互感器相对应的一、二次侧端钮为 同极性 端。

3、具有多个二次绕组的电流互感器,应分别在二次绕组的各个出线端标志“K”前加注 数字 。 ※如1K1、1K2、2K1、2K2等。