扩展功能;计度器示值组合误差;最大需量示值误差的测定;日计时误差测定;反向功率影响测定;电源电压影响。
3、以下不属于电子表常规检验项目的是 (A) 。
A)冲击电压试验 B)停止试验 C)工频耐压试验 D)数据通信功能试验 ※冲击电压试验属于验收试验。
﹡4、电子表外部检查时发现哪些缺陷不予检定? 答:①标志不完整,字迹不清楚,易被擦掉; ②表壳损坏,颜色不够完好; ③玻璃窗模糊,固定不牢或破裂;
④端钮盒固定不牢或损坏,固定表盖的螺丝和端钮盒内的螺丝不完好或缺少等。 ﹡5、电子表通电检查时发现哪些缺陷不予检定? 答:①对已编入程序的电能表自检不正常;
②显示器件各字段(液晶显示器无异常)显示不清楚、不正确; ③复零后不能正常工作;
④开关、操作键、按钮等应灵活可靠,无卡死或接触不良情况。
﹡6、在周期检定电子表时,可用 1000V 兆欧表测定绝缘电阻,在相对湿度不大于 80% 的条件下,辅助电源端子对表壳、输入端子对表壳、输入端子对辅助电源端子的绝缘电阻不低于 100MΩ 。 ﹡7、0.5级电子表的最大启动电流不超过 (B) 。
A)0.2%Ib B)0.3%Ib C)0.4%Ib D)0.5%Ib ※启动电流限值(表5-24) 电能表准确度等级 0.2 0.5 1 2 启动电流值 0.2%Ib 0.3%Ib 0.4%Ib 0.5%Ib
﹡8、潜动试验中,220V/5(20)A、2级电子表在多长时间内,电能脉冲输出端不产生多于一个的脉冲?
解:最短的试验时间⊿t计算公式如下: 对1级表:⊿t=600×106/CmUnImax (min) 对2级表:⊿t=480×106/CmUnImax (min)
对0.2S(0.2)和0.5S(0.5)级表:⊿t=20×60×1000/CPQ (min)
9、单相电子表在进行误差试验时应检哪些负荷点? 答:检定单相及平衡负载时三相电能表应调定的负载: 功率因数 负载cosφ=1.0 cosφ=0.5L cosφ=0.8C 0.1 Ib,0.5 0.2 Ib,0.5 0.2 Ib,0.5 点 Ib ,Ib,Imax Ib ,Ib,Imax Ib ,Ib,Imax 10、检定0.2级电子表时,标准电能表脉冲数不应少于 (B) 。 A)10000 B)5000 C)2000 D)1000
※检定时应使标准表和被检表累计的脉冲数字不少于下表的规定。 电能表准确度等级 0.2 0.5 1 2 最少累计数 5000 2000 1000 500
﹡11、在参比电压下,负载电流为0.06Ib的0.5级电子表的允许误差限值为 ±0.75% 。 ※电子式电能表误差限值(表5-28):
各等级电能表误差极限(%) 功率因负载电流 数 0.2 0.5 1 2 0.05Ib≤1.0 ± 0.3 ±1.5 ±2.5
I≤0.1Ib 0.75 0.1Ib≤I≤Imax 0.1Ib≤I≤0.2Ib 0.2Ib≤I≤0.5L,0.8C ±0.2 ±0.5 ±1.0 ±2.0
±±±0.3 ±1.5 ±2.5
0.75 ±0.2 ±0.5 ±1.0 ±2.0
0.1Imax
12、电能表的标准偏差估计值测定是在 额定电压 和 基本电流 下,对功率因数为 1 和 0.5L 两个负载点,分别做不少于 5 次的基本误差测量。
13、电能表的标准偏差估计值计算中的基本误差值数据 需要 (需要或不需要)化整。 14、写出计算标准偏差估计值的公式。 答:
1 n
S= ------ ∑ (Ei-E)2 (%) √ n-1 i=1 n----测量次数,n≥5
Ei----第i次测量的基本误差,% E----各次基本误差的算术平均值,% ﹡15、简述电子表24h变差测量方法。
答:测得基本误差后将表置于常温下24h,再置于标准条件下,待温度平衡后测量额定电压、基本电流下,功率因数为1和0.5L两个负载点的误差。误差不得超过基本误差的限值,且误差变化量不得超过基本误差限绝对值的20%。
﹡16、电子表24h误差变化量不得超过基本误差限绝对值的 20% 。 ﹡17、电子表24h变差测量需在 首次 (首次或周期)检定时测量。 ﹡18、多功能电能表应至少能存储除本月外 (B) 个月的电量。 A)1 B)2 C)3 D)4
19、多功能电能表的转存分界时间应可 设置 。
20、多功能电能表应至少可以任意编程的 四 种费率和 八 个时段。 21、多功能电能表在辅助电源失电后,所有数据保存时间应不小于 180 天。 22、多功能电能表输出脉冲的宽度应不小于 80 ms。 23、多功能电能表的显示位数应不少于 6 位。 24、请写出计度器示值组合误差的计算公式。 答: (Ej+Ef+Ep+Eg)-Eo
E=----------------------------×100% Eo Ej----计度器尖时段的电能示值,kWh Ef----计度器峰时段的电能示值,kWh
Ep----计度器平时段的电能示值,kWh Eg----计度器谷时段的电能示值,kWh Eo----测量单元计度器的总电能示值,kWh ﹡25、简述最大需量示值误差的测定方法。
答:①用标准功率表法进行检验时,测量电源稳定度为0.05%/20min,标准功率表的准确度等级为0.1级及以上。在最大需量误差测量期间,应同时测量电能测量单元的实际误差γb。测量应在参比条件和负荷电流为0.05Ib、Ib和Imax且cosφ=1.0三个负荷点下进行。
②在被检电能表的需量复零同时,记录标准功率表的读数和电能测量单元的相对误差。每隔1min记录一次标准功率表的读数,在一个需量周期结束时,读取被检电能表的最大需量示值P,计算出标准功率表读数的平均值Po,再按下式计算出被检电能表的实际最大需量误差γp, γp=(P-Po)/Po×100%-γb (%)
每个负荷点应进行两次测量,取两次误差平均值作为测量结果,并判断是否超差。 ﹡26、试列举一种测量电子表日计时误差的方法。
答:①用时间频率测量仪器或日计时误差测试仪(准确度为10-7),在电能表时间信号输出端子上进行测试,每次测量时间为2s,连续测量10次,取10次结果的平均值,即得到时间开关日计时误差。
②可在进行组合误差测试的同时,将被检电能表连续运行96h,根据标准报时台的标准报时,每隔24h读取一次时间,通过计算得到平均日计时误差。
③当电能表使用备用电池工作36h后,根据标准报时台的标准报时,每隔24h读取一次时间,读取4次。每次通电读时的时间应尽量缩短,通过计算得到备用电池平均日计时误差。 ﹡27、简述反向功率影响试验方法。
答:电能表在参比电压、参比频率和电流为0.05Ib及cosφ=1.0条件上进行,试验过程中,工作时段不应改变。电能表在试验中应切换功率(电流)方向,连续试验两次以上,电能表不应有误脉冲输出。
﹡28、试述计度示值误差的测试方法及判断合格与否的计算公式。
答:电能表加参比电压、额定最大电流、功率因数为1,运行24h,电能表的计度示值误差应满足: ⊿E=∣n/C-E∣<5×10-(a+2)
n----计数器记录的累计电能表输出脉冲数 C----电能表常数 E----电能表计度累计值
a----电能表计度显示的小数位数 29、EMC试验又叫 电磁兼容 试验。 30、以下不属于EMC试验内容的是 (D) 。
A)高频电磁场 B)快速瞬变脉冲群 C)无线电干扰抑制 D)电压跌落
※电磁兼容试验包括静电放电抗扰度试验、高频电磁场抗扰度试验、快速瞬变脉冲群试验、无线电干扰抑制试验。
31、在EMC试验时,电子表所有需接地的部件 应接地 。 32、静电放电的试验电压为 8 kV。
33、220V/10(40)A的单相电子表在静电放电试验中计度器不应产生大于(D)kWh的变化。 A)0.022 B)0.0022 C)0.088 D)0.0088
※在静电放电的作用下,计度器不应产生大于X kWh的变化。(X=10-6×mUnImax) 34、高频电磁场抗扰度试验的试验场强为 10 V/m。
35、快速瞬变脉冲群试验时,电流和电压线路的试验电压为 (B) 。 A)4kV B)2kV C)1kV D)6kV 36、电子表的高温试验中的高温是指 (D) ±2℃。 A)40 B)50 C)60 D)70 37、电子表的低温试验中的低温是指 (D) ±3℃。 A)-50 B)-40 C)-30 D)-25