三、爆炸性气体环境内设置的防爆电气设备,必须是符合现行国家标准的产品。 四、不宜采用携带式电气设备。
第2.5.2条 爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定:
一、根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,应选择相应的电气设备。
二、选用的防爆电气设备的级别和组别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。
三、爆炸危险区域内的电气设备,应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。
第2.5.3条 各种电气设备防爆结构的选型应符合下列规定: 一、旋转电机防爆结构的选型应符合表2.5.3-1的规定。 表2.5.3-1
┌────────────┬───────────┬──────────────┐
│ \爆炸 │ 1 区 │ 2 区 │
│ \防\危险 ├───┬───┬───┼───┬───┬───┬──┤ │ \爆\区域 │隔爆型│正压型│增安型│隔爆型│正压型│增安型│无火│ │ 电气 \结\ │ d │ p │ e │ d │ p │ e │花型│ │ 设备 \构\ │ │ │ │ │ │ │ n │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│鼠笼型感应电动机 │ ○ │ ○ │ △ │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│绕线型感应电动机 │ △ │ △ │ │ ○ │ ○ │ ○ │ X │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│同步电动机 │ ○ │ ○ │ X │ ○ │ ○ │ ○ │ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│直流电动机 │ △ │ △ │ │ ○ │ ○ │ │ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│电磁滑差离合器(无电刷)│ ○ │ △ │ X │ ○ │ ○ │ ○ │ △ │ └────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘
注:1.表中符号:○为适用;△为慎用;X为不适用(下同);
2.绕线型感应电动机及同步电动机采用增安型时,其主体是增安型防爆结构,发生电火花的部分是隔爆或正压型防爆结构.
3.无火花型电动机在通风不良及户内具有比空气重的易燃物质区域内慎用. 二、低压变压器防爆结构的选型应符合表2.5.3-2的规定。 表2.5.3-2
┌────────────┬───────────┬──────────────┐
│ \爆炸 │ 1 区 │ 2 区 │
│ \防\危险 ├───┬───┬───┼───┬───┬───┬──┤ │ \爆\区域 │隔爆型│正压型│增安型│隔爆型│正压型│增安型│充油│ │ 电气 \结\ │ d │ p │ e │ d │ p │ e │ 型│ │ \构\ │ │ │ │ │ │ │ n │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───
┼──┤
│变压器(包括起动用) │ △ │ △ │ X │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│电抗线圈〔包括起动用) │ △ │ △ │ X │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤
│仪表用互感器 │ △ │ │ X │ ○ │ │ ○ │ ○ │
└────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘
三、低压开关和控制器类防爆结构的选型应符合表2.5.3-3的规定。 表2.5.3-3
┌────────────┬───┬───────────────────┬───────────────────┐ │ \爆炸 │0 区 │ 1 区 │ 2 区 │
│ \防\危险 ├───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┤
│ \爆\区域 │本 质│本 质│隔爆型│正压型│充油型│增安型│本 质│隔爆型│正压型│充油型│增安型│
│ 电气 \结\ │安全型│安全型│ d │ p │ o │ e │安全型│ d │ p │ o │ e │
│ 设备 \构\ │ ia │ia,ib │ │ │ │ │ ia,ib│ │ │ │ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│刀开关、断路器 │ │ │ ○ │ │ │ │ │ ○ │ │ │ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│熔断器 │ │ │ △ │ │ │ │ │ ○ │ │ │ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│控制开关及按钮 │ ○ │ ○ │ ○ │ │ ○ │ │ ○ │ ○ │ │ ○ │ │ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│电抗起动器和起动补偿器 │ │ │ △ │ │ │ │ ○ │ │ │ │ ○ │ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│起动用金属电阻器 │ │ │ △ │ △ │ │ X │ │ ○ │ ○ │ │ ○ │ ├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│电磁阀用电磁铁 │ │ │ ○ │ │ │ X │ │ ○ │ │ │ ○ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│电磁摩擦制动器 │ │ │ △ │ │ │ X │ │ ○ │ │ │ △ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│操作箱、柱 │ │ │ ○ │ ○ │ │ │ │ ○ │ ○ │ │ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│控制盘 │ │ │ △ │ △ │ │ │ │ ○ │ ○ │ │ │
├────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │配电盘 │ │ │ △ │ │ │ │ │ ○ │ │ │ │
└────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
四、灯具类防爆结构的选型应符合表2.5.3-4的规定。 表2.5.3-4
┌───────┬───────┬───────┐ │ \爆炸 │ 1 区 │ 2 区 │
│ \防\危险 ├───┬───┼───┬───┤ │ \爆\区域 │隔爆型│增安型│隔爆型│增安型│ │电气\结\ │ d │ e │ d │ e │ │ 设备\构\ │ │ │ │ │
├───────┼───┼───┼───┼───┤ │固定式灯 │ ○ │ X │ ○ │ ○ │
├───────┼───┼───┼───┼───┤ │移动式灯 │ △ │ │ ○ │ │
├───────┼───┼───┼───┼───┤ │携带式电池灯 │ ○ │ │ ○ │ │
├───────┼───┼───┼───┼───┤ │指示灯类 │ ○ │ X │ ○ │ ○ │
├───────┼───┼───┼───┼───┤ │镇流器 │ ○ │ △ │ ○ │ ○ │
└───────┴───┴───┴───┴───┘
五、信号报警装置等电气设备防爆结构的选型应符合表2.5.3-5的规定。 信号、报警装置等电气设备防爆结构的选型 表2.5.3-5
┌───────┬───┬───────────────┬───────────────┐