则连接必须可靠。

2.7 二次线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。 2.9 电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3 米.

2.10 电流表与电流互感器之间的连线必须经过试验端子。 2.11 二次线不得从母线相间穿过。

图11

2.12 带电阻的 ProfibusBus 插头的连接(适用于一根电缆的连接) 仅一根电缆连接时,则导线与第一个接口连接 推动开关置“ON”位置 编织的屏蔽带准确的放置 在金属导向装置上

图12

2.13 带电阻的ProfibusBus 插头的连接(适用于二根电缆的连接)

连接的两根导线是在插头之内的串联 推动开关置“OFF”位置 编织的屏蔽带准确的放置在金属导向装置上

图13

2.14 不带电阻的ProfibusBus 插头的连接

编织的屏蔽带准确的平放在金属导向装置上。 向装置中的两根红绿线放置在刀口式端子上。 绿导线:连接点 A 红导线:连接点B

图14

2.15 回拉式弹簧端子的联接

导线的剥线长度: 10 mm

导线插入端子口中,直到感觉到导线已插到底部。

图15

2.16 抽屉中 Profibus 屏蔽电缆的连接 拧紧屏蔽线至约15 mm 用线鼻子把导线与屏蔽压在一起; 压过的线回折在绝缘导线外层上; 长为上;

图16

用热缩管固定导线连接的部分。

图17

3 一次回路布线

3.1 一次配线应尽量选用矩形铜 母线,当用矩形母线难以加工时或电流小于等于100A 可选用绝缘导线。接地铜母排的截面面积=电柜进线母排单相截面面积×1/2 接地母排与接地端子:

图18

图19

以下为错误接法

3.2 汇 流母线应按设计 要求选取,主进线柜和联络柜母线按汇流选取,分支母线的选择应以自动空气开关的脱扣器额定工作电流为准,如自动空气开关不带脱扣器,则以其开关的额定电流 值为准。对自动空气开关以下有数个分支回路的,如分支回路也装有自动空气开关,仍按上述原则选择分支母线截面。如没有自动空气开关,比如只有刀开关、熔断 器、低压电流互感器等则以低压电流互感器

的一侧额定电流值选取分支母线截面。如果这些都没有,还可按接触器额定电流选取,如接触器也没有,最后才是按熔断器熔芯额定 电流值选取。

主回路的走线: 图21

分支回路汇流排的正 确接法(红圈处):

图22

分支回路的汇流排的 错误接法(红圈处)。

图23

3.3 铜母线载流量选择需查询有关文档,聚氯乙烯绝缘导线在线槽中,或导线成束状走行时,或防护等级较高时应适当考虑裕量。