好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

春节前安全消防检查汇总概要

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

春节前安全消防检查汇总

根据春节前夕安全消防检查计划,在谷总的带领下我们对锅炉房及1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#内外铺进行了检查,下面是对检查中发现的问题进行的汇总。

锅炉房:1、没有相关的安全制度及员工制度——由于缺设备。 2、1号压力循环表损坏 3、没有排风

4、操作间缺座椅——杂物太多 5、操作间漏风 6、电缆不整齐 7、缺少推煤车 8、缺少消防灭火器

发电机房:1、发电机没油——柴油没够买 2、缺少消防灭火器

3、缺少相关的操作规程和安全制度 1#(内铺:

1-101:(1桥架线路太乱 (2实验室缺少操作规程及制度 1-102:(1地暖主管漏水

1-103:(1地暖管暴露 (2地下室有鼠迹

1-106:(1一边的门把手有凹迹 1-107:(1一边的门把手有凹迹 1-108:(1一边的门把手有凹迹 1-109:(1一边的门把手有凹迹 (2地暖主管道漏水

1-110:(1一边的门把手有凹迹 (外铺:

1-115:(1地暖主管道漏水 (2地下室入口处渗水

1#内外铺地下室地暖未接,外埔门口积雪未作处理。 2#(内铺:

2-102:(1暖气主管道漏水 2-105:(1门缝隙太大,关不拢

2-109:商户入住,没钥匙,未进行检查。 2-110:(1暖气不热,闸阀坏的,不回水 (外铺: 2-111:门没打开

宾馆后方(无门:少扇窗户 2-112:(1地下室窗户少把手 (2地下室渗水

2-113:(1地下室窗户少把手 (2地下室渗水 2-115:(1地暖漏水 (2地下室暖气管漏水 2-116:(1地暖管道漏水 (2地下室渗水

2-118:(1地下室主管道漏水 2-120:(1地下室管道挂架断了 2-121:(1地暖漏水 2#弱电盒未安装 3#(内铺:

3-102旁的楼梯间:闭门器坏了 3-103:(1楼顶渗水 3-104:(1下水管漏水 3-105:(1下水管漏水 (2地暖损坏没恢复

3-106:(1地下室隔墙有洞 3-107:(1地下室隔墙有洞 3-122:(1开关盒没安 (2电阀门推不上去 3-110:(1地暖损坏没恢复 (外铺:

3-117:(保安部用室内停放摩托车等,汽油味重 3-119:(1强电漏电 (2电线接头裸露

3#地下室地暖都没接,弱电盒及消防报警器都没安装。 4#(内铺:

4-103:商户入住,没钥匙,未进行检查 4-104:商户入住,没钥匙,未进行检查 4-105:(1地下室暖气进水口滴水 4-106:(1两个灯泡不亮 4-107:(1地下室暖气闸门漏水 4-109:(1两个灯泡不亮 4-110:(1弱电电线太乱 (2消防不明

4-112:(1暖气管弯头渗水 (2弱电规整比较乱 4-113:(1有一个灯泡不亮 4-114:(1弱电电线凌乱 4-115:(1暖气主管道漏水 4-116:(1楼顶渗水 4-117:(1弱电桥架没恢复

4-118:商户入住,没钥匙,未进行检查 4-119:(1楼顶渗水

4-120:商户入住,没钥匙,未进行检查 4-121:商户入住,没钥匙,未进行检查 (外铺:

4-122:(1左侧承重墙有击敲痕迹,有偷电嫌疑 (2二楼屋顶漏水 4-123:(1左侧门锁损坏 10号小门门锁坏 4-125:(1左侧门锁损坏

4-126:(1门锁设置装反,锁不住门 4-130:(1消防管道焊接处漏水

春节前安全消防检查汇总概要

春节前安全消防检查汇总根据春节前夕安全消防检查计划,在谷总的带领下我们对锅炉房及1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#内外铺进行了检查,下面是对检查中发现的问题进行的汇总。锅炉房:1、没有相关的安全制度及员工制度——由于缺设备。2、1号压力循环表损坏3、没有排风4、操作间缺座椅——杂物太多5、操作间漏风6、电缆不整齐7、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5hmoh5q4lt1is530855j3blzb1bwa600hq4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享