沙头角水厂清水池的清洗及通气系统的改造
深圳市水务(集团)有限公司沙头角水厂 黄胜前 王秋生
水厂清水池是重要的供水生产设施,用于调蓄容量,调节供水平衡。为了防止滋生藻类或红虫等微生物,清水池一般每隔半年到一年就要进行彻底的清洗及消毒。沙头角水厂是沙头角地区唯一供水水源,供水面积有3.3平方公里,为了避免水厂在清水池清洗消毒期间出现停水或供水量不足,确保沙头角地区的企业生产和居民生活用水正常,经过多年的摸索和实践,我们总结了一套行之有效的施工方案,可以在不影响二厂
供水的情况下完成二厂清水池的清洗及消毒工作。此外,二厂清水池原有通气系统由于所用材料的耐蚀性差,锈蚀严重,对出厂水水质造成影响,我们经过选择比较,使用新型材料对其进行了更换改造,经过近两年的使用,证明效果良好。现详述如下: 一、 二厂清水池概况:
二厂清水池为矩形池,采用现浇钢筋混凝土板式结构。建造时,为减少占地面积,二厂沉淀池、滤池建于清水池之上,组成一座重叠式综合净水构筑物。清水池内按间隔3.8米设钢筋混凝土导流墙兼作沉淀池、滤池的支承结构。清水池平面尺寸为50×15(m2),池深6.45m,有效深度5.80m,共分两组,总净调节容积为7000 m3,约占二厂供水规模(40000 m3/d)的18%。清水池的通气设施(通气管、通气帽)
1 / 11下载文档可编辑
分布在清水池两端,共16套。见附图:
1——罩型通气帽 2——普快滤池 3——阀门井Ф1800mm H=7350mm 4——蜗杆传动碟阀
DN300 D371XP—1 5——阀门井Ф2000mm H=7350mm 6——蜗杆传动碟阀DN600 D371XP—1
7——出水管(接城市管网) 8——溢流管 9——阀门井Ф2000mm H=8000mm 10——蜗杆传动碟阀DN600 D371XP—1
11——蜗杆传动碟阀DN300 D371XP—1 12——阀门井Ф1800mm H=8000mm
13——清水池 14——沉淀池 二、 二厂清水池的清洗及消毒
2 / 11下载文档可编辑
1、清洗前的准备工作
a) 通知调度室,合理调配水源,保证施工期间原水供应充足,尽量减少使用清水池的调节容量。
b) 清洗期间二厂只剩下单边清水池工作,可调节水量在3500M3左右,为了不影响生产、保证水压,通知制水车间在清洗水池清洗期间把原来的沉淀池排泥、滤池反冲等工作改在早班(00:00~08:00)进行。
c) 清水池检查井口上安装抽风机。
d) 现场接临时用电,安装照明设施,准备清洗工具包括手电筒、竹扫、冲洗水管、长梯等。
e) 准备消毒用漂白粉(含有效氯28%)。
f) 施工前一天打开清水池出水、排空阀门井盖通风。阀门井深度达8m,为防止工人操作阀门时发生缺氧事故,工人在井内作业时,用空压机往井里持续送风。 g) 在施工现场设临时防护栏。 二、清洗过程
a) 先从北面清水池(简称1#池,同样,南面清水池简称2#池)开始清洗,调度室控制供水平衡,保证1#清水池清洗前水位降至3m。 b) 停水放空,约8个小时。 采用下面排空程序 。
关1#池进水阀门(DN600) 关2#池出水阀门(DN600) 至1#池水位下降到0.8m
开2#池出水阀门 开1#池排空阀 6小时后 开 始 清 洗 3 / 11下载文档可编辑 开 抽 风 机 c) 清洗,用时10小时。
d) 投放漂白粉消毒。需漂白粉500Kg,一边投放一边进水,水池水位至2m后停止进水。消毒时间8~12小时。 e) 消毒完毕后,清洗漂白粉残渣,约4小时。
f) 1#池恢复供水,2#池准备清洗。按照下列程序执行。
关2#池进水阀门、开1#池进水阀门 关1#池排空阀门 至2#池水位下降到0.8m
小时开1#池出水阀门 关2#池出水阀门 开2#池排空阀 6开始清洗 后
g) 按1#池清洗步骤进行
经估算清水池(两组)清洗共需时间约5天。 三、 清洗施工中应考虑的因素
供水压力
沙头角水厂是整个沙头角地区的唯一水源,一般情况下,沙头角地区日均需水量38000m3左右,当清水池要进行清洗时,我们采用一组停产清洗另一组正常工作,故此时水厂供水净调节容积仅为3500 m3所以 施工照明 安全措施 清洗后消毒
4 / 11下载文档可编辑
开抽风机 1、施工中要采取的安全措施
由于清水池建在滤池和沉淀池底,其通风设备(指通气帽、通气管)共16套分别安装在两端(见附图),空气对流较差。按以往清洗清水池的经验,若光靠自然通风的话,不但施工等待时间长,而且作业时工人普遍反应氯味大、气闷、工作效率低,此外关阀门井深度达8m
a) 清水池检查井口上安装抽风机。
b) 清水池出水阀、排空阀的阀门井通风。,为防止工人操作阀门时发生缺氧事故,工人在井内作业时,用空压机往井里持续送风。 c) 在施工现场设临时防护栏。 2、实际施工过程
第一阶段:清水池停水放空,为工人清洗创造条件。施工当日二厂供水量为1800~1900m3/h,制水量1600m3/h。 从节约用水,缩短清水池排空时间等方面考虑,确定采用下面排空程序,以北面清水池(简称1#池,同样,南面清水池简称2#池)排空为例。清水池5小时后排空完毕。
关1#池进水阀门 关2#池出水阀门 至1#池水位下降到0.8m 开2#池出水阀门 关1#池出水阀门 开1#池排空阀 6小时后 开 始 清 洗 开 抽 风 机 第二阶段:清洗。主要要求清洗工人清除粘附在清水池池壁上的
5 / 11下载文档可编辑