防雷引下线工程隐蔽验收记录 DQ2.5
工程名称 桃源公园厕所18#楼 宿迁万诚建筑工程安装有限公司 宿迁市建设工程监理咨询 中心 利用基础的接地装置 桩基 地(圈)梁 建设单位 江苏万诚置业有限公司 施工单位 监理单位 类 别 部位名称 材 质 规 格 单 位 数 量 焊接倍数 埋设深度 排列形式 施工方式 施工图号 焊接 暗敷 4/7 人工接地装置 接地体 接地母线 引上线 立柱引下线 螺纹钢 2*Ф12 处 12 双面施焊 大于6d 对角 验收意见: 专业监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 检查结果: 1、 材料有质保书符合要求,规格符合设计要求。 2、双面施焊, 焊缝饱满,清除焊渣。埋设在混凝土中。 2、 安装符合设计和施工验收规范。 专业施工技术负责人: 质检员: 年 月 日 防雷接地系统布置简图 DQ2.5
工程名称 中豪国际广场人防地下室 建设单位 龙元建设集团股份有限公司 简图及说明: 1.本工程按三类防雷建筑物设置防雷装置。 2接闪器支架采用热镀锌圆钢Φ10制作,与避雷带卡接。支架间距平面处为1.0M,转弯处为0.5M,凡突出屋面的金属构件或金属管道均与避雷带焊接。 3防雷引下线利用柱筋两根焊接引下,距地面向上0.5米处焊出测试卡子供测量Rjd,且最后与建筑物内的基础接地极焊接,接地电阻小于1欧,防雷引下线地面下1米处用镀锌扁钢40*4mm向室外焊出2米,供连接人工接地极。 第十防火分区 接地装置敷设情况检查表(尺寸单位:mm) 槽沟尺寸 沿结构基础底坑 土质情况 沙质黏土 接地极规格 / 打进深度 接地极规格 镀锌扁钢 焊接情况 符合规范要求 防腐处理 均埋设在混凝土结构中 接地电阻 (取最大值)0.6Ω 验 收 意 见 符合设计及规范要求 技术负责人: 质检员: 专业监理工程师: 年 月 日 年 月 日
防雷接地系统布置简图 DQ2.5
 第十一防火分区 平时小型机动车停车库 接地装置敷设情况检查表(尺寸单位:mm) 槽沟尺寸 沿结构基础底坑 土质情况 沙质黏土 接地极规格 / 打进深度 接地极规格 镀锌扁钢 焊接情况 符合规范要求 防腐处理 均埋设在混凝土结构中 接地电阻 (取最大值)0.6Ω 验 收 意 见 符合设计及规范要求 技术负责人: 质检员: 专业监理工程师: 年 月 日 年 月 日
 第十二防火分区 平时小型机动车停车库 接地装置敷设情况检查表(尺寸单位:mm) 槽沟尺寸 沿结构基础底坑 土质情况 沙质黏土 接地极规格 / 打进深度 接地极规格 镀锌扁钢 焊接情况 符合规范要求 防腐处理 均埋设在混凝土结构中 接地电阻 (取最大值)0.6Ω 验 收 意 见 符合设计及规范要求 技术负责人: 质检员: 专业监理工程师: 年 月 日 年 月 日