工业上使用的铜电阻也有两种:一种是R0=50?;另一种是R0=100?。 27.热电偶的结构与热电阻的结构有什么异同之处?
答: 热电偶的结构模型有普通型、铠装型、表面型和快速型四种。热电阻的结构型式有普通型、铠装型和薄膜型三种。
普通型热电偶由热电极、绝缘管、保护套管和接线盒等主要部分组成;普通型热电阻由电阻体、保护套管和接线盒等主要部分组成,其中,保护套管和接线盒与热电偶的基本相同,中心元件电阻体与热电偶的热电极不同。
铠装型热电偶的结构与铠装型热电阻的结构完全不同。 28.什么叫绝对误差、相对误差各引用误差?
答:(1)绝对误差 对同一参数进行测量时,仪表指示值x与标准表的指示值x0之差称为绝对误差?,即??x?x0标准表的指示值x0称作为标准值或真实值。
绝对误差的单位与指示值的单位相同,有正、负之分。符号为“+”时,表示指示值高于标准值;符号为“—”时,表示指示值低于标准值。
(2)相对误差 绝对误差的大小并不能完全精确地判断测量的准确程度。原因是,同样的绝对误差,相对于很大的被测量来说是小的,甚至可以忽略不计,但相对较小的被测量来说,则是很大的,应引起足够多的重视,这样就引出了相对误差。仪表某点指示值的相对误差?就是该点的绝对误差与该点的标准值之比的百分数,可表示为:??相对误差没有单位。
(3)引用误差 即折合误差,又称相对百分误差。它是校验过程中仪表的最大绝对误差相对仪表标尺范围(量程范围)的百分数。如用?m表示相对百分误差,则
??10000 x0?m??max?10000?K00
x1?x2式中 ?max——最大绝对误差;x1——仪表的测量上限;x2——仪表的测量下限。 29. 检定一块1.5级刻度为0~100Pa的压力表,发现在50 Pa处的误差最大,为1.4 Pa,其它刻度处的误差均小于1.4 Pa,问这块压力表是否合格?
解: 该表的最大引用误差?m为?m?1.4?10000?1.400p1.500
100?0可修改
精品资料
所以,这块压力表合格.