塔式起重机安装验收记录表

工程名称 型号 塔式起重机 幅度 与建筑物水平附着距离 验收部位 塔式 起重 机结 构 m 起重力矩 各道附着间距 验 收 要 求 部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 基础周围有排水措施 结 果 最大起重量 塔高 结 果 QTZ50 酒泉市天诚.富丽阳光住宅小区9#楼 设备编号 T060078 起升高度 30m m 附着道数 基础与轨道 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1米 行走限位装置距止挡装置距离≥1米 轨接头间距不大于4 m m,接头高低差不大于2m m 机构及零部件验收部位 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准 钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 验 收 要 求 精选doc

. 锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢靠 附着框、锚杆附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 附着固定 垫块、楔块等零件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线支承面垂直度不得大 于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)伏 仪表、照明、报警系统完好、可靠 电气系统 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开 关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5MΩ 起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限位器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 安全限 行走限位器灵敏可靠 位与保 变幅限位器灵敏可靠 险装置 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 精选doc

. 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 验收部位 验 收 要 求 对检测单位意见复查 安装单位验收意见: 签字: 日期: 监理单位验收意见: 签字: 日期: 结 果 他 其出租单位验收意见: 签字: 日期: 使用单位验收意见: 签字: 日期: 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

精选doc

塔式起重机安装验收记录表(综合验收表)

.塔式起重机安装验收记录表工程名称型号塔式起重机幅度与建筑物水平附着距离验收部位塔式起重机结构m起重力矩各道附着间距验收要求部件、附件、连接件安装齐全,位置正确螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确