第一条:合闸准备

1、根据所控制的设备,对其远方控制按钮联锁、闭锁回路进行正确的电气连接。

2、将控制箱组件预置开关置于单机程控位置。

3、运输机在安装调试过程中,控制箱组件予置开关应置于单机工作位置,正常运行时应置于程控工作位置。

4、右手姆指依次按下SB 9、SB 10急停按钮,左手拉出真空隔离换向器Q1或Q2的辅助手柄,向上或向下板至合闸位置,1140V主回路有电。将辅助手柄复位。

5、显示屏Ⅰ#-Ⅳ#回路电源绿色发光管正常显示,具备合闸条件。

第二条:合闸操作

1、通过声光信号或扬声通讯装置,发出开车信号,确认得到正确

的回复后,可进行如下操作。

2、用单机远近方式依次对真空断路器KM1-4所控制的电动机转向进行确认,是否符合正常运转时的要求。

3、电动机转向相反时,可将Q1或Q2真空换向器进行反向操作。或改变电动机的任意两相接线。改变电动机接线时,要严格执行停送电措施。

4、单机远控工作方式:接四组远方操作压扣,分别按下其起动按钮,KM1-4真空接触器吸合,电动机正常运转,显示屏Ⅰ#-Ⅳ#红色运行发光管正常显示。

5、程控远控工作方式:需接二组远方操作压扣,分别按下其起动按钮,KM1-2或KM3-4真空接触器吸合,电动机正常运转,显示屏“I-II或III-IV”红色运行发光管正常显示。

第三条:分闸操作

1、单机远控工况下,分别按下四组操作压扣的停止按钮,KM1-4真空接触器分别断电,电动机停止运转,漏电闭锁保护对被控回路进行绝缘检测。

2、程控远控工况下,分别按下二组操作压扣的停止按钮,KM1-2或KM3-4真空接触器分别断电,电动机停止运转。漏电闭锁保护对被

控回路进行绝缘检测。

3、按下采煤机上的工作溜闭锁控制按钮,真空接触器KM1-2或KM3-4分别断电,电动机停止运转。

4、总馈电开关急停车继电器(KJZ-1000/1140D)K3动作,或(8SK8555)K601动作切断控制回路真空接触器KM1-4分别断电,电动机停止运转。

5、按下急停按钮SB9或SB10,切断控制电源,真空接触器KM1-2或KM3-4分别断电,电动机停止运转。

6、将真空换向器Q1或Q2分别置于“0”位置,完成全部分闸操作。

第四条:试验、复位操作

1、过流、漏电试验,分别按下主腔前门上SB1-4号试验按钮,分别对主回路负荷侧进行过流、漏电试验,显示屏Ⅰ#-Ⅳ#漏电、过流红色发光管正常显示,再分别按下SB5-8号复位按钮,检测系统信息自动刷新,故障发光管熄灭。

2、过载、热态试验,分别按下主腔隔爆门面上,SB1-4试验按钮约5-6秒分别对主回路侧进行过载、热态试验,显示屏Ⅰ#-Ⅳ#故障指示过流、热态、过载、红色发光管正常显示。按下急停按钮SB9

5hj1z6sffg6cyp27lz4y3h0qq02udc01btx