好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

PSC检查资料要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

固定螺栓锈;艇内无工具箱;艇不能正常启动或不工作;去救生艇甲板指示图标缺少,缺少IMO救生图标;救生艇除本身的稳索外,还要配备人力稳索;救生艇机油箱不得留有空档;登艇装置需固定安装;艇栏杆扶手损坏;艇底板部分腐烂;艇吊艇控制开关不活络;艇机器罩未固定;艇一桨腐蚀;艇部分装置不能油漆;艇收放不好;艇固定帆底座及卡箍缺损、无止晃索、无正式的施放示意图、操作帆的指导手册等 (某轮在爱尔兰被滞留);救生艇尾轴封故障;救生艇艇钩不能正常工作;艇内12支红光火号没有SOLAS认证文字;艇海锚破损;艇筏操作须知未张贴在应急灯下面或操作说明陈旧;艇梯油麻绳有腐烂;登艇梯口缺少扶手栏杆;艇架注油点缺油;通往登艇梯的活动扶手栏卸扣锈死;艇顶上字体太小;艇外灯不亮;艇自放小钢丝索没有调整好,松放艇困难;艇缺一首缆;艇外扶手绳浮子没安装;艇舵附近有锈;固艇索钩不活络;艇内铁水桶、水勺有锈、较脏;食品到期、罗经灯不亮、罗经有气泡、急救药包过期、开敞式救生艇桅座板腐烂较严重;艇灭火器长期无检查记录;手电筒不亮、座位无编号。

救生筏: 释放器需正确连接;艇甲板筏站处照明灯架不活络;救生筏从一侧移至另一侧应无阻碍;救生筏没有绑扎带;救生筏端部连接绳需专用钢丝连接;救生筏静水压力释放器易断绳不合格;救生筏在释放位置要配备正确的说明;救生筏登乘梯应放附近;救生筏缺少施放说明;前甲板的救生筏要配有救命索或软梯;前救生筏缺少登筏方法(释放说明);救生筏易断索未与船体连接;救生筏自动开启绳位置不对;右舷救生筏易断绳拴错救生筏活动护栏不活络,筏支架的手动释放拉杆安全销锈死。

救生衣:船用救生衣与船舶所配穿着示意图不符;救生衣灯浮电池用尽;艏楼未设置救生衣;保温衣无船名及船籍港;个别救生衣无船名和船籍港标识;多种救生衣,但只有一种穿着示意图。

救生圈:配置标志不全;一个自亮灯浮不太亮;救生圈绳和灯无标识;驾驶台两侧救生灯浮位置不对;绳索立即换新;救生圈绳与灯同线;救生圈海水电池失效;需正确安装驾驶台处的救生圈和烟雾信号;驾驶台两侧的救生圈烟雾及自亮灯支架安装错误(应改为面向舷外);灯浮架锈蚀严重;救生圈贴各标志吹落;救生圈灯光信号坏;红光降落伞火箭信号体上未注失效期只有生产日期;驾驶台两侧救生圈上落水烟雾信号标记不清;个别救生圈的绳索陈旧或已霉烂或长度不足30米;个别救生圈船名不清,个别救生圈灯的接触不好或未按期更换新电池,烟雾或灯支架损坏。

防火控制图:桶外应印有标记:F、C、P、(内存的船员名单应有船长签名,盖章和日期,并有所有灭火设备使用说明);防火控制图被水损坏;防火控制图箱(室外)无标贴;应急电瓶间门上无禁火、禁烟安全标志;舵机房多余的消防员备品箱要移走;防火控制图固定胶带开裂;生活区上下通道防火门关闭不严;EEBD未在防火控制图上标明;防火控制图需更新;防火布置图没有标出A级防火门的

符号和区域;消防控制图无中文对照;无防火布置图;防火控制图无EEBD标示及船级社盖章;消防控制图未附应急消防设备的中英文操作说明。

消防管:主消防管(特别是膨胀接头处)漏水;消防栓滴漏;消防皮龙不在位置;机舱内消防栓需配备扳手;消防栓密封令(接头处的胶垫)老化、无弹性、掉渣等,必须更新;机舱一个消防栓不活络;皮龙喉箍锈蚀(应换新,并油红漆,防锈蚀);消防皮龙箱内缺少扳手;七条消防皮龙要求换新;修理或换新所有焊补过的消防总管;消防皮龙及喷嘴泄漏。

大型灭火系统:液体检测阀不活络;二氧化碳钢瓶间隔热材料掀开一块;大型灭火器过期;CO2称重试验过期;大型CO2瓶的固定卡子与瓶之间少垫;CO2操作指南不符SOLAS 742-2/8要求;两个CO2控制站的钥匙应分别放在两个盒子内;CO2瓶头软管连接有个别松动;CO2间吹通管及外接口无标志;二氧化碳房缺少手电筒或手电筒不亮,CO2管路阀门不活络,甲板上CO2管路锈蚀严重。

探火员装备:证书过期;消防员呼吸器低压报警声音小;探火员呼吸器低压不报警;无呼吸器证书和检查报告,防火员呼吸器无检验站的检验日期标签;消防员装备间不应上锁应有应急灯;呼吸器钢瓶要有静压试验钢印;呼吸器要有年检合格证书;个别消防员装备的手电筒损坏;防火服外表破损;气瓶低位警报不报警。

灭火器:灭火器没检查人签名;应急发电机间手提灭火器应分开放;船舶消防设备老化(灭火器的橡胶部分老化及橡胶管等);备用灭火器数量不足(ACCORDING FIRE CONTROL PLAN);主甲板机舱进口应有手提灭火器;厨房内手提式二氧化碳灭火机出厂时无铅封;手提CO2灭火器需有检验证书在船;手提式灭火器没有陆地检验站的标签;便携式灭火器钢瓶要有静压试验钢印;便携式灭火器要有年检合格证书;手提泡沫灭火器失效或瓶盖有漏;个别船员对手提灭火器使用不当;个别灭火器较长时间无检查记录。

训练手册:需有本船的图解资料;训练手册中无保温救生服说明书;公共场所无训练手册操作指南;应急呼吸器操作说明未附在训练手册上;卫星示位标、雷达及无线电对讲机在SOLAS训练手册中未介绍;消防救生知识培训未每月进行;三副工作记录本无船长、大副签字。

应变部署表:MUSTER LIST必须有消防救生设施管理人员签字;应变部署表有一名船员离船未更正;应变部署表缺损;居住区内安全警示标志不全;救生设备符号张贴不够;机舱内未提供应变部署表;应变部署表编制不合理,对SART及备用电池未安排人员携带,造成在弃船演习携带物品不齐;机舱控制室的应变部署表修改不到位与其它地方的内容不一致;应变部署表的职责与应变卡不一致。

演习:应急消防演习不合格(某轮在美国莫比尔滞留);救生演习缺乏熟练,对设备和程序不熟悉;弃船演习不符合要求;集合时间过长;救生、弃船演习气氛不浓、动作慢;应急灯未开、舷外应急照明未开;未携带SART、EPRIB、毛毯、双向无线电话及其备用电池等到场;放艇指挥人员未检查放艇的准备工作或站位不对,应站在可以观测到舷内和舷外情况处;未安装固艇滑车组,回收时刹车安全销未插上,艇落水前发动机测试没有进行试验;消防演习期间驾驶台只有船长一人,没有与港口和公司联系,警报响后未先关闭机舱通风(或未关闭厨房门窗、通风及切断电源等动作);两条皮龙未在规定时间内出水或压力达不到要求;探火员安全绳生根位置离火场太远,安全绳发生纠缠或长度不足使探火员不能到达失火现场;进入火场前未检查气瓶压力是否漏气与充足和低位警报是否正常;消防服穿着欠熟练,探火员未下梯就出来报告;未到模拟的失火处探火;未登记进入火场时间、未报告什么原因引起火灾;灭火方法欠妥,担架使用不当;清理现场前没有测含氧量或进入机舱探测氧气含量的人员未戴呼吸器,恢复设备前未进行强制通风。

杂项:一个防火门自闭装置未连接;走廊舱室防火门自闭器门钩挂住常开;氧气瓶间灯活动;油漆间消防系统需清洁;油漆间门外灭火器箱盖上没有标记:PAINT CABIN USE ONLY;缺少一桶备用救火泡沫浓缩液;航海日志中无对有关救生等设备的月度检查记录,救生设备检查记录簿中无救生艇架润滑点示意图及标明所使用的润滑油;生活区内紧急信道标识未使用IMO专用标识;部分消防皮龙接头、水枪长期未保养;个别消防皮龙有破漏未更新;个别高级船员对CO2灭火装置操作不熟练;油漆间水灭火控制阀处未做明显标识,该阀未处于关闭状态;油漆间消防喷淋嘴堵塞;个别船油漆间内无任何的灭火设备。

PSC检查资料要点

固定螺栓锈;艇内无工具箱;艇不能正常启动或不工作;去救生艇甲板指示图标缺少,缺少IMO救生图标;救生艇除本身的稳索外,还要配备人力稳索;救生艇机油箱不得留有空档;登艇装置需固定安装;艇栏杆扶手损坏;艇底板部分腐烂;艇吊艇控制开关不活络;艇机器罩未固定;艇一桨腐蚀;艇部分装置不能油漆;艇收放不好;艇固定帆底座及卡箍缺损、无止晃索、无正式的施放示意图、操作帆的指导手册等(某轮在爱尔兰被滞留);
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5hff33g0mt9bpag891bi6tck19hpxv003gr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享