好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

带电测量零值绝缘子

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

带电测量零值绝缘子

一、绝缘子串上的电压分布

悬式绝缘子主要由铁帽、铁脚和瓷件三部分组成。从理论分析,可将这三部分看成一个电容器,其铁帽和铁脚分别为两个极,瓷件可作为介质。假设每个绝缘子的电容为C0,绝缘子串可以看成由几个电容C0串联的等值电路。此外,绝缘子上的金属部分又分别和接地杆塔以及和导线形成电容C1和C2。因此,绝缘子串的电压分布可由电容所组成的等值电路来表示,如图4—2所示。

实际上,每个绝缘子的电容C1和C2互不相等,其大小决定于该绝缘子对杆塔和导线的相对位置。但是,为了分析方便,可以近似地假设对于每个绝缘子都相同。这样,电路在交流电压作用下,每个电容都将流过电容电流,并在电容上产生压降。流过每个串联电容C0的电流,包括三个分量:

(1)贯穿所有串联电容的电流分量I0对每个C0都相同,如图4—2(b)所示。

(2)由对地电容C。引起的电流分量为I1,流过每个C0的I1值都不相等,并随着离横担距离增加而增加,因此靠近导线的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(c)所示。

(3)由对导线电容C2引起的电流分量为I2,流过每个C0的I2值也不相等,并随着离导线的距离增加而增加,同样可知靠近横担的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(d)所示。

由此可见,每个C0上分布的电压是由这三个电流分量的总和在C0上引起的压降。因此,由于C1和C2的影响,沿绝缘子串电压分布是不均匀的。从图4—2(a)中绝缘子上电压和绝缘子序号的关系曲线可以看出,从导线算起的第一个绝缘子承受的电压最大。故该绝缘子上的电场强度较大,会引起电晕甚至闪络放电,从而加速了绝缘子老化。为此,在超高压绝缘子串的上、下端装有均压环,如图4—3所示。这是为了增加绝缘子对导线的电容C2,以改善电压的分布,降低了靠导线第一片绝缘子的电压。 二、绝缘子串电压分布的测定

架空线路在运行中,除了加强巡线从外部观察绝缘子外,还必须采用特制的工具进行带电试验。主要测量绝缘子串上每个绝缘子上的电压分布是否符合标准,悬式绝缘子串电压分布标准见表4—8。如果在某一绝缘子串中带有损坏的绝缘子,则损坏的绝缘子上没有电压分布,而加在该绝缘子上的电压将分布在其他良好的绝缘子上。 (一)火花间隙法

零值绝缘子检测主要是检测66kV及以上的悬式绝缘子串中的零值绝缘子。检测是在运行电压下进行的。

随着科学技术的发展,劣化悬式绝缘子检测方法有了新的进展,如光电式检测自爬式检测仪、超声波检测仪、红外成像技术检测等。但真正被广泛用于生产实践的还是火花问隙检测装置。

从我国目前使用的火花间隙装置来看,大体可分为固定式和可变式两

种类型。

表4—8 瓷绝缘子串电压分布典型标准 工作按由导线起绝缘子元件顺序的分布电压电压(kV) 个(kV) 数 线相111111 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

3 9 5 6 325 0 43 4 8 . .4 5 5 1168 8117 .7 5 6 9 5 .0 0 5

5 642122 118 8 . .5 5 8 7 0 5 5

0 7 211177667 13 9 6 6 6 2822.....

....5 2 1 1 5 1 9 5 5

6611114 9 7 . 6 5 5 5 5 . 6 8

3 6 2 5 5 21119878 . 5

19714111128 .9 . ...6 . 3 2 1 0 5 5 525 5 5 5 08续0 8 111112222222编5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 号 7 89227 8 11017 7 7 7 7 7 7 7 . 8 . . ..5 5 5 5 5 1. 固定式

固定式,就是在检测过程中,其间隙是固定不变的。利用此种间隙的两根探针短接绝缘子两端部件瞬间的放电与否来判断绝缘子的好坏。此种火花间隙检测装置又分为可调式和不可调式两种。 (1)不可调式。短路叉是检测零值绝缘子最常用、最简便的火花间隙检测装置,其检测方法如图4—4所示。

检测杆端部装上一个金属丝做成的叉子,把短路叉的一端2和下面绝缘子的钢帽接触,当另一端1靠近被测绝缘子的钢帽时,1和钢帽间的空气隙会产生火花。被测绝缘子承受的分布电压愈高,出现火花愈早,而且火花的声音也愈大,因此根据放电情况可以判断被测绝缘子承受电压的情况。如果被测绝缘子是零值的,就不承受电压,因而就没有火花。据此,可以检查出零值绝缘子。

使用短路叉检测零值绝缘子时应注意当某一绝缘子串中的零值绝缘子片数达到了表4—9中的数值时,应立即停止检测。此外,针式绝缘子及少于3片的悬式绝缘子串不准使用这种方法。 图4—4短路叉检测法

表4—9 使用短路叉检测时零值绝缘子的允许片数 电压等级(kV) 串中绝缘子片数(片) 串中零值1 3 5 3 7 13 35 110 220 片数(片) (2)可调式。图4—5为可调式火花间隙检测装置。示意图可以根据检测绝缘电阻等级不同来调整其间隙距离,以适应不同电压等级的需要。

我国以往使用的火花间隙电极大都为尖对尖,而球对球的电极形状放