好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[推荐]建筑水电工程施工方案培训资料(doc 55页)〔优质文档〕 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

第一章 编制依据 ............................................................. 1 第二章 工程概况 ............................................................. 1 一、总体概要 ................................................................ 1 二、电气工程概况 ............................................................ 1 三、建筑智能化系统: ........................................................ 1 四、建筑给排水工程概况 ...................................................... 2 五、本安装工程的特点 ........................................................ 3 第三章 施工总体部署 ......................................................... 3 一、施工准备................................................................ 3 二、组织机构................................................................ 4 三、劳动力需用计划.......................................................... 4 四、主要施工机具计划........................................................ 5 五、分项工程进度计划........................................................ 5 第四章主要分项工程的施工方法 ................................................. 6 第一节 电气部分 ............................................................. 6 一、照明系统施工............................................................ 6 二、配电箱安装.............................................................. 6 三、电线桥架的安装.......................................................... 8 四、线管敷设施工............................................................ 9 五、线路检查及绝缘摇测:................................................... 14 六、电缆敷设............................................................... 14 七、低压电缆头制作安装..................................................... 16 八、电气设备接线及试运转................................................... 17 九、照明灯具等末端电器的安装............................................... 18 十、消防报警系统........................................................... 20 十一、防雷、接地部分....................................................... 21 十二、电气调试方案......................................................... 23 十三、火灾自动报警系统调试方案............................................. 25 第二节给排水 ............................................................... 26 一、施工准备............................................................... 26 二、给水系统施工方法....................................................... 27 三、排水系统施工方法....................................................... 34 四、消防系统............................................................... 42 五、消防水系统调试方案..................................................... 45 第五章 工程质量保证措施 ..................................................... 46 第六章 安全生产、文明施工、环境保护保证措施 ................................. 51

第一章 编制依据

1、和惠公路西住宅楼小区工程设计的水、强电、弱电、消防等全部图纸; 2、国家颁布的现行施工规范和操作规程; 3、全国通用给排水、电气安装图集; 4、本公司类似工程相关经验资料。

第二章 工程概况

一、总体概要

工程位于汕头市潮南区胪岗镇上厝乡和惠公路西,建设单位为潮南区胪岗镇上厝居民区委员会,设计单位为广东建联建筑设计有限公司,监理单位为汕头市统诚工程监理有限公司,施工单位为广东胜意建筑有限公司。

本工程总用地面积15008.6平方米,总建筑面积52500平方米(其中:车库、配套9151平方米,商铺1205平方米),共10幢,其中一层为商业服务网点和车库,二至九层为住宅。 二、电气工程概况

1、本工程电源由小区电房供给,供电电压为三相五线制380/220V,用户为单相三线制220V,一户一表计费,计算容量为:住户6KW/户,大套型住户为8KW/户。

本工程为多层居住建筑,消防设备及应急照明用电按二级负荷要求供电,其余用电按三级负荷要求供电。

电源由小区电房引至各幢采用阻燃交联电力电缆ZR-YJV-1KV用桥架沿墙或顶棚敷设,电表箱引出线则采用阻燃铜芯电线ZR-BV-0.5KV用金属线槽沿墙或管井明敷至各层,各层引入住户配电箱部分则改为穿管PC25(或PC32)沿顶板暗装,楼梯间照明线穿管PC20暗装。

各幢消火栓控制线采用NH-KVV-4×2.5/SC25/WC,在楼梯间消火栓管井内暗敷,至首层则改为NH-KVV-4×2.5/SC25/CC(FC),并引至地下泵房。

大厅、走廊、车库公共应急照明配电箱采用双回路供电,出口设置蓄电池疏散指示灯,走道设带蓄电池的照明灯。

2、本工程防雷等级为三类设计,采用联合接地,接地电阻不得大于1欧姆。

本工程低压配电系统接地型式采用TN-S系统,同时设置等电位联结措施,利用建筑基础钢筋作接地装置电气保护,防雷和弱电设备均共用此接地,其接地电阻应不大于1欧。 三、建筑智能化系统:

本工程负责弱电套管的预埋:住户每户由电气管井至户内预埋弱电进户套管2PC20/CC(穿

1

电话、电视线用)及PC25/CC(穿可视对讲用)。 四、建筑给排水工程概况

包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1、给水系统

水源为市政管网, 由市政给水管接入二根DN100给水管,供室外消火栓及室内消防水池、生活水池进水。生活水池设在首层,有效容积为2×70立方米,水池为独立结构体。 首层铺面及绿化用水由市政给水管道直接供水。住宅用水由二次加压设备供水,由生活变频加压泵组供水各区当进户管压力超0.35MPa时,于分户水表前设减压阀减压,阀后压力0.3MPa。

本小区室外市政给水管采用HDPE塑料给水管,电热熔方式连接,与其它管材管道之间采用法兰连接。首层天花生活给水管及生活泵出水管采用内衬PE钢塑复合管,管径DN100以下螺纹连接,其它室内给水管采用PPR给水管,电热熔连接。

本小区建筑住宅及铺面给水管至埋管至进入各户室内,其余支管由用户装修自理。 2、排水系统

本小区周围市政排水体制为污雨合流排水系统,本区内部排水系统采用污雨分流。住宅室内卫生间排水为污废合流,排水管道通过室外埋地干管排向化粪池,经化粪池处理后与其他生活废水排至市政污水管。

雨水采用重力流排水系统,天面雨水采用专用雨水斗收集,经排雨水立管排至室外埋地雨水管道。室外、车库顶板、路面及绿化渗水排水采用雨水口收集雨水,经排水管排至市政管道。

室内排水管采用UPVC排水塑料管,室外排水管采用HDPE双壁波纹管。 3、消防系统

1)本小区消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统组成。

2)水源为市政管网, 由市政给水管接入二根DN100给水管,供室外消火栓及室内消防水池、生活水池进水。地下消防水池位于首层地下,有效容积为294立方米,在8幢屋顶设有效容积为18立方米消防水箱。

3)室内消防栓设给水泵二台,一用一备,故障切换,设在地下消防水泵房内,每个消防栓箱内均设有可直接启动室内消防栓泵的消防破玻按钮,消防控制室和水泵房内均设有可直接启动消防泵的手动按钮。车库部分室内消防系统保证有两股水柱同时到达任一点,住宅每楼每梯设一双阀双出口消火栓。室内消防栓给水系统设置一套水泵接合器,分别设于小区消防车道旁。

2

4)小区室外市政给水管网上设置室外消火栓,室外消火栓设于消防车道边并配合水泵接合器位置设置。

5)自动喷水灭火系统设置场所为首层车库,系统稳压管由8幢屋顶消防水箱接出,经减压后接入湿式报警阀组前的喷淋管网。系统设置喷淋泵二台,一用一备,设在地下消防水泵房内,由压力开关自动启动,故障切换;设有一套湿式报警阀和二套喷淋接合器。

6)首层车库、商铺设置推车式灭火器和手提灭火器;住户每户设两具手提式灭火器。 7)消火栓及喷淋给水管采用内外热镀锌钢管,管道DN≤100采用螺纹连接,DN>100采用沟槽式卡箍连接。 五、本安装工程的特点 1、安装施工配合难度大

本电气程,需要预留预埋的管线和预埋件多、面广,施工时必须认真核对图纸,密切配合土建结构进行施工,确保准确无误。预留埋是保证后期安装质量的重要关键因素之一。为确保本工程预留洞准确,各专业在开工前要对图纸进行会审,消除专业间“打架”,保证预留洞一次到位。

2、与各施工单体协调配合难度大

在施工预埋期间注意水电图纸是否和土建系统相匹配,以及系统的电源的接口问题,避免出现真空现象;在施工前,各专业施工人员均应先了解系统,以免有冲突现象;另外应注重该系统产品保护事宜,做好防火工作以及避免高空坠物对系统产品的损伤。

第三章 施工总体部署

施工准备是工程建设的基础,其核心为工程施工提供各种必备条件,是工程建设各项目标得经实现的重要保证。本工程开工之前,我们将做好以下准备工程:组织技术人员、技术工作的准备、前期工作所需要施工资源的准备、施工各项计划的编制等。 一、施工准备

1、根据工程进度计划、工程量、施工现场实际情况,作好人员、机械设备及物料进场工作,班组操作人员必须经过培训方可上岗,特殊工种操作人员持证上岗。

2、施工前组织施工、质安有关人员认真熟悉施工图纸及有关技术资料,结合现场实际情况掌握施工的重点、难点,提出设计中存在的问题,为图纸自审、会审做好准备。

3、施工前技术负责人向操作人员详细技术交底,使全体操作人员领会设计意图,明明白白操作。

4、必须熟悉技术规范、标准及施工方法。

3

二、组织机构

1、实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全和文明施工负责。

2、本工程将委派我公司高水平专业人员担任个管理岗位,负责对工程个专业施工管理。 3、项目部组织机构

项目经理 给排水技术负责人 电气技术负责人 质 检 员 安全员 材料员 资料员

电气班 水暖班 电焊班 调试 班 三、劳动需用计划

各工种低高峰期需用计划 序号 1 2 3 4 5 管工 电工 电焊工 钳工 杂工 工种名称 低峰 10 12 2 4 高峰 20 25 4 4 15 备注