DB / XXXXX—XXXX
b) 最大边坡(水平:垂直)宜为3:1,纵向坡度宜为0.3%-5%,单个沟长不宜大于30m。
1) 检查方法:水准仪和尺量检查; 2) 检验数量:每10m测一处断面。 c) 植草沟最大流速应小于0.8m/s。
1) 检查方法:明渠流量计实测; 2) 检验数量:每30m测一处断面。
7.2.9 雨水湿地/湿塘/渗透塘
7.2.9.1 雨水湿地施工质量验收应符合下列要求:
a) 进水口、前置塘、沼泽区、出水溢流出水口的高程应符合设计规定,允许误差±20mm。1) 检查方法:水准仪; 2) 检验数量:每处测量。
b) 深度范围:浅沼泽区为0-300mm,深沼泽区为300-500mm,出水池为0.8-1.2m。
1) 检查方法:尺量检查; 2) 检验数量:按设计要求。 c) 调节容积的排空时间不应大于24h。
1) 检查方法:现场灌水试验; 2) 检验数量:按设计要求。
d) 植物具有净化功能,耐旱耐涝,搭配合理。
1) 检查方法:检查园林部门确认的植物特性书; 2) 检验数量:全数检查。
7.2.9.2 湿塘施工质量验收应符合下列要求:
a) 进水口、前置塘、主塘、出水口的高程应符合设计规定,允许误差±20mm。
1) 检查方法:水准仪; 2) 检验数量:每处测量。
b) 前置塘边坡应为1:3-1:8,主塘边坡不宜大于1:6。
1) 检查方法:水准仪和尺量检查; 2) 检验数量:按设计要求。 c) 调节容积的排空时间不应大于48h。
1) 检查方法:现场灌水试验。 2) 检验数量:按设计要求。
7.2.9.3 渗透塘施工质量验收应符合下列要求:
a) 进水口、前置塘、主塘、出水口的高程应符合设计规定,允许误差±20mm。
1) 检查方法:水准仪; 2) 检验数量:每处测量。 b) 渗透塘放空时间不应大于24h。
1) 检查方法:现场灌水试验; 2) 检验数量:按设计要求。 c) 塘体底部滤料层厚度应大于300mm。
1) 检查方法:尺量检查;
33
DB / XXXXX—XXXX
2) 检验数量:每100m2一个点。
d) 种植土和滤料层之间透水土工布规格、性能符合设计要求。
1) 检查方法:查出厂质量检验报告、复验报告和观察检查; 2) 检验数量:每100m2一个点。
e) 渗透塘边坡坡度(垂直:水平)一般不大于1:3,塘底至溢流水位一般不小于0.6 m;渗透塘
深度要求不超过1m。
1) 检查方法:尺量检查。 2) 检验数量:按设计要求。
7.2.9.4 当雨水塘(含湿塘、渗透塘)用作调节功能时,还应同时符合下列要求:
a) 调节区深度应符合设计规定,允许误差±20mm。
1) 检查方法:尺量检查; 2) 检验数量:每100m2一处。 b) 水力停留时间不大于24h。
1) 检查方法:现场灌水试验; 2) 检验数量:按设计要求。
c) 塘底设计为可渗透时,设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑
物基础小于3m(水平距离)的区域,防渗措施应符合要求。
1) 检查方法:查地勘报告和观察检查; 2) 检验数量:全数检查。
7.2.10 雨水池/罐
7.2.10.1 蓄水塑料模块水池质量检验应满足下列要求:
a) 蓄水模块规格正确,外观完好无损坏,水池闭水试验符合设计要求。 b) 码放整齐,连接可靠。 c) 按设计要求安装。
d) 蓄水塑料模块水池骨架安装允许偏差见表26。
表26 蓄水塑料模块水池骨架安装允许偏差表
序号 1 2 一般项目 轴线 高程 允许偏差mm ≤30 ±20 检查概率 范围 点数 20m 1 20m 1 检查方法 挂中心线用尺量 水准仪测量 7.2.10.2 混凝土蓄水池质量验收应满足以下要求: a) 所用的钢筋、水泥、集料、砌块、管材等原材料的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求。
检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复检报告。
b) 钢筋的规格、数量应符合设计要求。
检查方法:尺量及观察。
c) 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度应符合设计要求。
1) 检验方法:检查水泥砂浆强度、混凝土强度报告。
2) 检验数量:每50m3砌体或每100m3混凝土或每浇筑1个台班一组试块。 d) 蓄水池的纳水量不小于设计纳水量,进水口拦污设施设置正确。
检查方法:检查测量报告、观察。
34
DB / XXXXX—XXXX
e) 预埋管(件)的尺寸、位置、高程的偏差,不得影响结构物的性能和水力条件。 f) g)
h) i) j)
k)
检查方法:观察、量测。
混凝土结构无严重质量缺陷;结构表面无渗水、水珠。 检查方法:观察。
砌筑应垂直稳固、位置正确;灰缝必须饱满、密实、完整,无透缝、通缝、开裂等现象时,砂浆与基层应粘结紧密牢固,不得有空鼓和裂缝等现象。 检查方法:观察。
混凝土无明显一般质量缺陷;结构表面无明显湿渍现象。 检查方法:观察。
混凝土结构表面应光洁、平整。 检查方法:观察。
砌筑砂浆应灰缝均匀一致,横平竖直;抹面接茬应平整,阴阳角清晰顺直;勾缝应密实,线形平整、深度一致。 检查方法:观察。
蓄水池钢筋安装的允许偏差应满足表27的要求。
表27 蓄水池钢筋安装允许偏差
项目 受力钢筋间距(mm) 受力钢筋排距(mm) 钢筋弯起点位置(mm) 允许偏差 ±10 ±5 20 ±20 ±10 ±10 0,+5 0,+3 检验频率 范围 每5m 每5m 每5m 每5m 每5m 每5m 每5m 每5m 点数 1 1 1 1 1 1 1 1 检验方法 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 箍筋、横向筋间距 (mm) 受力钢筋的保护层 (mm) 绑扎骨架 焊接骨架 基础 柱、梁 板、墙、拱 l) 砌体蓄水池的允许偏差应满足表28的要求。
表28 砌体蓄水池的允许偏差
项目 水平轴线(mm) 高程(mm) 平面尺寸(池体长、宽或直径)(mm) 20m<L≤50m ±L/1000 8 8 每池 每5m 每5m 4 1 1 2m直尺配合塞尺测量 垂线检查 35
允许偏差 检验频率 范围 每池壁、柱、 隔墙 每5m 每池 点数 1 1 4 钢尺量 检验方法 池壁、柱、隔墙 池壁、隔墙、柱的顶面 L≤20m 10 经纬仪、钢尺量 水准仪侧量 ±15 ±20 表面平整度 墙面垂直度(H≤5m)(mm) DB / XXXXX—XXXX
中心线位置偏移(mm) 预埋管、件 预留洞 5 10 每件 每洞 1 1 钢尺量 m) 混凝土蓄水池的允许偏差应满足表29的要求。
表29 混凝土蓄水池允许偏差
项目 水平轴线(mm) 池壁、柱、梁 池壁顶 高程(mm) 底板顶 顶板 柱、梁 平面尺寸(池体长、宽或直径)(mm) L≤20m 20m<L≤50m L>50m 池壁 截面尺寸 底板 柱、梁 孔、洞、槽内净空 表面平整度 墙面垂直度(H≤5m)(mm) 预埋管、件 中心线位置偏移(mm) 预留洞 水槽 坡度(%) ±10 8 8 5 10 ±5 0.15% +10,-5 ±20 ±L/100 ±50 每10米 每10米 每柱、梁 每孔、洞、槽 每25㎡ 每10m 每件 每洞 每10m 每10m 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2m直尺配合塞尺测量 垂线检查 钢尺量 经纬仪测量,纵、横轴线各1点 水准仪测量 钢尺量 长、宽各2;直径各4 钢尺量 ±10 允许偏差 8 检验频率 范围 每池壁、柱、 隔墙 每10m 每25㎡ 每25㎡ 每柱、梁 点数 2 1 1 1 水准仪侧量 检验方法 经纬仪、钢尺量 7.2.11 生态驳岸
a) 驳岸的坡度应符合设计要求。
检验方法:检査施工图纸、土壤自然安息角试验报告、复测。 b) 草皮驳岸回填种植土厚度不应小于80mm。
检验方法:尺量检査。
c) 防渗膜完整良好、无破损。
检验方法:观察。
d) 种植植物品种、种植密度、植被混凝土等做法应符合设计要求。
检验方法:观察、尺量检査。 7.3 工程验收
7.3.1 低影响开发雨水工程专项验收
36
DB / XXXXX—XXXX
7.3.1.1 海绵城市低影响开发工程土建部分和绿化部分施工单位不同,可先进行土建部分竖向内容验收,绿化完成后再进行整体验收。
7.3.1.2 海绵城市低影响开发工程土建部分及绿化部分为同一家施工单位,可一次性整体验收。 7.3.2 低影响开发雨水工程项目的综合验收
7.3.2.1 低影响开发雨水工程项目的综合验收包括源头减排效果、径流组织效果、外观及资料等方面要求。
7.3.2.2 源头减排效果验收。低影响开发工程项目的源头减排效果应符合本导则要求。如发生变更,应有相应的补偿措施;或由专业单位对现状工程可实现的年径流总量控制率、面源污染去除率等指标进行评估,满足指标要求时可以验收。
7.3.2.3 径流组织效果验收。低影响开发工程整体验收建立在设施验收的基础之上,降雨从产流到经过各类低影响开发雨水设施最终溢流排放至市政管网或末端设施的过程有不同路线组合,整体验收应针对每种雨水设施组合进行观察、尺量或水准仪测量后,出具竖向验收合格说明。
7.3.2.4 项目外观验收。低影响开发工程单项设施验收满足施工验收要求,且验收时总体外观状态较好,无材料破损、植物枯萎、垃圾堵塞等现象,植物搭配及景观效果较好。 7.3.2.5 项目资料验收。低影响开发工程过程资料主要包括项目海绵城市设计施工图纸、设计计算书、施工过程管理资料(含施工组织方案、设计变更、签证、联系单、施工过程照片等)、监理日志、设施试验报告等。竣工验收时应结合现场检验结果对这些资料的真实性、合理性、吻合程度等进行评估,并出具验收结论。
_________________________________
37