好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

海绵城市建设低影响开发工程施工与验收导则(征询意见稿) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DB / XXXXX—XXXX

1) 检查方法:观察检查; 2) 检验数量:全数检查。

g) 设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑物基础外缘小于3 m

(水平距离)的区域,防渗或支撑措施应符合要求。

1) 检查方法:查地勘报告、施工过程记录资料、照片和观察检查。 2) 检验数量:全数检查。

7.2.4.2 溢流口

溢流标高应低于设施汇水面,且设施有效调蓄容积应符合设计要求。

1) 检查方法:采用尺量检查,计算有效容积。 2) 检验数量:按容积计算需要,不少于3个点。

7.2.4.3 盲管或穿孔管

a) 盲管材质、管径、透水性能符合设计要求。

1) 检查方法:查质量证明材料。 2) 检验数量:全数检查。

b) 竖向及坡度应能满足有效集水和排水的要求。

1) 检查方法:查试验报告、施工过程记录材料(如施工过程照片等) 2) 检验数量:全数检查。 7.2.5 透水铺装 7.2.5.1 透水砖铺装

透水砖铺装验收应满足CJJ/T 188的规定,并符合设计要求,无具要求时可按下列要求进行控制: a) 土基、基层等分项工程的验收,质量检验和验收标准应符合本导则及现行行业标准的规定。 b) 透水砖路面验收时应提供下列资料:

1) 工程采用的主要材料、半成品、成品的质量证明文件,透水砖性能检测报告及结构层的配

合比报告;

2) 施工或试验记录;

3) 各检验批的主控项目、一般项目的验收记录; 4) 施工质量控制资料; 5) 修改设计的技术文件; 6) 其它资料。 c) 透水砖铺装验收要求

1) 透水砖铺装外观不应有污损、空鼓、掉角及断裂等缺陷。

? 检查方法:观察。

? 检验数量:每100m2一处。

2) 透水砖规格、颜色、强度应符合设计要求。

? 检查方法:检查出厂质量合格证明、性能检测报告和有关复验报告。

? 检验数量:以同一规格,同一颜色,同一强度且以20000块为一验收批:不足20000

块按一批计。每一批中应随机抽取50块试件。

3) 接缝、找平层、垫层用砂符合设计要求。

? 检查方法:检查试验报告。

? 检验数量:分别以200m2或300t为一验收批,不足200m2或300t按一批计。 4) 使用除冰盐或融雪剂的透水砖路面,应增加抗盐冻性试验。

28

DB / XXXXX—XXXX

? 检查方法:检查试验报告。 ? 检验数量:全数检查。

5) 透水砖铺装施工主控项目允许偏差应符合表23的规定。

表23 透水砖路面施工主控项目允许偏差

项目 土基 底基层 级配碎 石基层 压实度 压实度 压实度 抗压强度 透水砖 抗折强度 透水性能 每批,1组 符合设计要求 频率 每 1000m2,2点 每 1000m2,2点 每 1000m2,2点 规 定 值 或 允 许偏差 ≥90%且≤93% ≥95% ≥95% 检查方法 环刀法或灌砂法 环刀法或灌砂法 灌水法 按《砂基透水砖》JG/T 376 按《砂基透水砖》JG/T 376 按《砂基透水砖》JG/T 376 7.2.5.2 透水水泥混凝土路面

透水水泥混凝土路面质量检验应满足设计要求,无设计要求时应按下列要求进行控制: a) 弯拉强度

1) 检查方法:检查试件强度试验报告;

2) 检验数量:每100m3同配合比的透水混凝土,取样1次;不足100m3时按1次计。每次

取样应至少留置1组标准养护试样。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。

b) 抗压强度

1) 检查方法:检查试件强度试验报告;

2) 检验数量:每100m3同配合比的透水混凝土,取样1次;不足100m3 时按1次计。每次

取样应至少留置1组标准养护试样。同条件养护试样的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。

c) 面层透水系数

1) 检查方法:查试验报告、复测。

2) 检验数量:每500m2抽测1组(块)。 d) 面层厚度

1) 检查方法:查试验报告、复测。 2) 检验数量:每500m2抽测1点。

e) 面层应板面平整,边角应整齐、无裂缝,不应有石子脱落现象。

1) 检查方法:观察、量测。 2) 检验数量:全数检查。

f) 透水混凝土路面面层允许偏差应符合24的规定。

表24 透水混凝土路面面层允许偏差

允许偏差(mm) 道路 广场 检验范围 道路 广场 29

项目 验点数 检验方法 DB / XXXXX—XXXX

施工单元① - 10m×10m 40m② 高程(mm) ±15 ±10 20m 1 水准仪测量 中线偏位(mm) 平整度 最大间隙(mm) ≤20 ≤5 - ≤7 100m 20m 1 1 经纬仪测量 3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值 钢尺量 水准仪测量 1 1 1 十字法,直尺和塞尺量,取最大值 钢板尺和塞尺量 用20m线和钢尺量 宽度(mm) 横坡(%) 井框与路面高差(mm) 相邻板高差(mm) 纵缝直顺度(mm) 横缝直顺度(mm) 0-20 ±0.30%不反坡 ≤3 ≤5 ≤10 ≤10 40m 1 1 每座 10m×10m 40m×40m 40m×40m 20m ≤5 20m 100m 40m 注1:在每一单位工程中,以40m×40m定方格网,进行编号,作为量测检查的基本施工单元,不足40m×40m的部

分以一个单元计。在基本施工单元中再以10m×10m或20m×20m为子单元,每基本施工单元范围内只抽一个子单元检查:检查方法为随机取样,即基本施工单元在室内确定,子单元在现场确定,量取3点取最大值计为检查频率中的1个点。 注2:适用于广场与停车场。

7.2.5.3 透水沥青路面

透水沥青混合料质量应符合设计要求,无设计要求时按下列要求进行控制: a) 道路用普通沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准有关规定。

1) 检检方法:查出厂合格证,检验报告并进场复验。

2) 检验数量:按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青(石油沥青

每100t为1批,改性沥青每50t为1批)每批次抽检1次。

b) 粗集料、细集料、矿粉、纤维等材料的质量及规格应符合本导则6.5.3规定。

1) 检查方法:观察、检查进场检验报告。

2) 检验数量:按不同品种产品进场批次和产品抽样检验方案确定。 c) 透水沥青混合料生产温度应符合本导则6.5.3规定。

1) 检查方法:查测温记录,现场检测温度。 2) 检验数量:全数检查。

d) 透水沥青混合料品质应符合本导则6.5.3要求。

1) 检查方法:现场取样试验。

2) 检验数量:每日、每品种检查1次。

透水沥青面层质量检验应符合设计要求,无设计要求时应按下列要求进行控制:

a) 透水沥青面层压实度,城市快速路、主干路不应小于96%;次干路及以下道路不应小于95%。

1) 检查方法:查试验记录(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)。 2) 检验数量:每 1000m2 测1点。

b) 透水沥青面层厚度应符合设计规定,允许偏差为+10-﹣5mm。

30

DB / XXXXX—XXXX

1) 检查方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。 2) 检验数量:每1000m2测1点。 c) 弯沉值,应满足设计规定。

1) 检查方法:弯沉仪检测。

2) 检验数量:每车道、每20m,测1点。 d) 透水沥青面层渗透系数应达到设计要求。

1) 检查方法:查试验报告、复测。 2) 检验数量;每 l000m2抽测l点。

e) 透水沥青路面表面应平整、坚实,接缝紧密,无枯焦;不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂

边、油斑、掉渣等现象,不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。

1) 检查方法:观察。 2) 检验数量:全数检查。

f) 透水沥青混凝土面层允许偏差应符合表25的规定。

表25 透水沥青混凝土面层允许偏差

项目 纵断高程(mm) 中线偏位(mm) 允许偏差 ±15 ≤20 检验频率 范围 20m 100m 点数 1 1 <9 标准差σ 平整度 (mm) 最大间隙 ≤5 20m 路宽(m) 值 ≤1.5 100m 路宽(m) 9~15 <15 <9 9~15 >15 宽度(mm) 不小于设计值 40m 1 <9 横坡 ±0.3%且不反坡 20m 路宽(m) 9~15 >15 井框与路面高差(mm) 抗滑 摩擦 系数 ≤5 每座 1 1 全线连续 2 4 6 十字法,用直尺、塞尺量取最大值 摆式仪 横向力系数车 用水准仪测量 1 2 3 1 2 3 用3m直尺和塞尺连续量取两尺, 取最大值 用钢尺量 用测平仪检测 用水准仪测量 用经纬仪测量 检验方法 符合设计要求 200m 注1:测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ;无测平仪时可采用3m直尺检测;表中检验频率点数为

测线数;

31

DB / XXXXX—XXXX

注2:平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测; 注3:底基层表面、下面层应按设计规定用量洒泼透层油、粘层油; 注4:中面层、下面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测;

注5:十字法检查井框与路面高差,每座检查井均应检查。十字法检查中,以平行于道路中线,过检查井盖中心的

直线做基线,另一条线与基线垂直,构成检查用十字线。

7.2.6 渗管(渠)

渗排管施工质量验收应符合下列要求:

a) 渗排管的开孔面积、敷设坡度不应小于设计要求。

1) 检查方法:质量检查、计算; 2) 检验数量:全数检查。

b) 渗排管的开孔孔径不应大于周围石料的粒径。

1) 检查方法:尺量抽查。

2) 检验数量:每米检查3孔。

c) 渗排管的开孔部分应用土工布包裹严实。

1) 检查方法:目测。 2) 检验数量:全数检查。 7.2.7 渗井

a) 透水土工布隔离层规格应符合设计要求,设计未明确时,单位面积质量为200-300g/m2,土工

b)

c)

d)

e)

布搭接宽度不应少于150mm。

1) 检查方法:检查出场合格证、钢尺量测。 2) 检验数量:全数检查。

底部及周边的土壤渗透系数应符合设计要求,设计未明确时,应大于5×10-6m/s。 1) 检查方法:通过试验检查。 2) 检验数量:每处不少于2个点。

砾石排水层的粒径应符合设计要求,设计未明确时,应为25-40mm。 1) 检查方法:观察、卡尺量测。 2) 检验数量:每处不少于2点。

渗井的出水管的内底高程应高于进水管管内顶高程,但不应高于上游相邻井的出水管管内底高程。

1) 检验方法:钢尺量测。 2) 检验数量:全数检查。

渗透面应设过滤层,且过滤层表面距地下水位的距离应符合设计要求,设计未明确时,不应小于1.5m。

1) 检验方法:查看地勘资料及施工记录和照片。 2) 检验数量:全数检查。

7.2.8 植草沟

植草沟施工应符合设计要求,无设计要求时,应按下列要求控制: a) 植草沟顶宽范围为500mm-2000mm,深度范围为100mm-300mm。

1) 检查方法:尺量检查;

2) 检验数量:每10m测一处断面。

32

海绵城市建设低影响开发工程施工与验收导则(征询意见稿) 

DB/XXXXX—XXXX1)检查方法:观察检查;2)检验数量:全数检查。g)设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1m及距离建筑物基础外缘小于3m(水平距离)的区域,防渗或支撑措施应符合要求。1)检查方法:查地勘报告、施工过程记录资料、照片和观察检查。2)检验数量:全数检查。7