1、屋面保温层质量控制标准

5.1.1 主控项目

5.1.1.1 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求和质量验收规范的规定。

检查方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

5.1.1.2 板状保温材料的质量,应符合设计要求。板状材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,负偏差应为小于5%,且不大于4mm。

检查方法:钢针插入和尺量检查。

5.1.1.3 屋面热桥部位处理应符合设计要求 检查方法:观察检查。 5.1.2一般项目

5.1.2.1 保温层的铺设应符合下列要求

1 板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝并嵌填密实。 2 整体保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 检验方法:观察检查。

5.1.2.2 保温层厚度的允许偏差:整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。

检验方法:用钢针插入和尺量检查。 5.1.2.3 允许偏差项目:见表5.1.2.3。

表5.1.2.3 保温层的允许偏差

2、屋面找平层(找坡层)质量控制标准

5.2.1 主控项目

5.2.1.1 找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

5.2.1.2 屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求,平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm:

检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 5.2.2 一般项目

5.2.2.1 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺;内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。

检验方法:观察和尺量检查。

5.2.2.2 水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起皮现象;沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。

检验方法:观察检查。

5.2.2.3 找平层分格缝的位置和间距,应符合设计要求。 检验方法:观察和尺量检查。

5.2.2.4 找平层表面平整度的允许偏差为5mm。 检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。 5.2.3 屋面找坡层允许偏差见表5.2.3

表5.2.3 焦渣(陶粒混凝土)屋面找坡层允许偏差表

3、卷材防水层质量控制标准

5.3.1 主控项目

5.3.1.1 防水卷材及其配套材料的质量,应符合设计要求。

检验方法:检查防水材料及辅料的出厂合格证、质量检验报告及进场检验报告。 5.3.1.2 卷材防水层在变形缝、天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口和伸出屋面管道等处的防水构造,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.3.1.3 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。

5.3.2 一般项目

5.3.2.1 铺贴卷材防水层的搭接缝应粘(焊)牢、密封严密,不得有皱折、翘边、扭曲和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定,钉压应牢固,密封应严密,缝口封严,不得翘边。阴阳角处应呈圆弧或钝角。

检查方法:观察检查。

5.3.2.2 卷材的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 检查方法:观察和尺量检查。

5.3.2.3 聚氨酯底胶涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。卷材防水层上撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒和涂刷均匀、粘结牢固、颜色均匀;如为上人屋面,保护层施工应符合设计要求。

检查方法:观察检查。

5.3.2.4 排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。

检查方法:观察检查。 4、涂膜防水层质量控制标准

5.4.1 主控项目

5.4.1.1 防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告及进场检验报告。

5.4.1.2 涂膜防水层在变形缝、天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口和伸出屋面管

道等处的防水构造,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.4.1.3 涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。

5.4.1.4 涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不得小于设计厚度的80%。

检验方法:针测法或取样量测。 5.4.2 一般项目

5.4.2.1 涂膜防水层与基层应粘结牢固,表面应平整,涂布应均匀,不得有流淌、折皱、起泡和胎体裸露等缺陷。

检查方法:观察检查。

5.4.2.2 涂膜防水层的收头应用防水涂料多遍涂刷。 检查方法:观察检查。

5.4.2.3 铺贴胎体增强材料应平整顺直,搭接尺寸应准确,应排除气泡,并应与涂料粘结牢固;胎体增强材料搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检查方法:观察和尺量检查。 5.5 块瓦屋面质量控制标准

5.5.1 块瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处均应做泛水处理。