工厂照明应遵循下列一般原则进行设计。 1、照明方式得选择

(1)对于照度要求较高,工作位置密度不大,单独采用一般照明不合理得场所宜采用混合照明.

(2)对作业得照度要求不高,或当受生产技术条件限制,不适合装设局部照明,或采用混合照明不合理时,宜单独采用一般照明.

(3)当某一工作区需要高于一般照明照度时可采用分区一般照明. (4)当分区一般照明不能满足照度要求时应增设局部照明. (5)在工作区内不应只装设局部照明. 2、照度标准

工厂照明设计得照度值应根据国家标准GB 50034——2004《建筑照明设计标准》得规定选取。该标准规定了十六大类工业建筑得一般照明得照度值。各类工厂更为具体得工作场所得照度标准还应按相关行业得规定。

3、照明质量

照明质量就是衡量工厂照明设计优劣得标志.它主要包括以下内容:

(1)选用效率高与配光曲线合适得灯具。根据灯具在厂房房架上悬挂高度按室形指数尺,值选取不同配光得灯具。

当RI=0、5~0、8时,宜选用窄配光灯具; 当RI=0、8~1、65时,宜选用中配光灯具; 当RI=1、65~5时,宜选用宽配光灯具.

(2)选用色温适当与显色指数符合生产要求得照明光源。

(3)达到规定得照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0、7,作业区邻近周围得照度均匀度不应小于0、5.

(4)满足照明直接眩光限制得质量要求:统一眩光值(UGR)按GB 50034-2004之规定。即一般允许值为22,精细加工值为19.

(5)采取措施减小电压波动、电压闪变对照明得影响与防止频闪效应。

(6)照明装置应在允许得工作电压下工作,在采用金属卤化物灯与高压钠灯得场所应采用补偿电容器,以提高其功率因数.

4、工业照明光源选择

光源应根据生产工艺得特点与要求选择。照明光源宜采用无极灯(无极灯祥情请参照此词条)、三基色细管径直管荧光灯、金属卤化物灯或高压钠灯。光源点距地高度在4m及以下时宜选用无极灯与细管荧光灯;高度较高得厂房(6m以上)可采用无极灯与金属卤化物灯,无显色要求得可用高压钠灯.

无极灯:

1、 灯具要频繁开关、瞬时启动得场所; 2、 有行车作业,需要避免产生眩光得场所;

3、 用灯时间长,用电量大,需要节能、节电、省钱得场所; 4、 需要严格识别颜色得场所(如光谱分析室、化学实验室等)。 白炽灯:

(1)对防止电磁干扰要求严格得场所。 (2)开关灯频繁得场所。

(3)照度要求不高,照明时间较短得场所. (4)局部照明及临时使用照明得场所。

在需要严格识别颜色得场所(如光谱分析室、化学实验室等)宜采用高显色三基色荧光灯。

大功率火箭炮节能灯:

1) 灯具要频繁开关、瞬时启动得场所; 2) 厂房高度在10米以下,最好为4—8米; 3) 用电量大,需要节能、节电、省钱得场所; 4) 灯具使用寿命较长,一般为3-5年;

5)需要较逼真得场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等). 陶瓷金卤灯:

1) 厂房高度在10米以上; 2) 对光照要求比较高得场所;

3)用电量大,需要节能、节电、省钱得场所;

4)需要较逼真得场所(如精密机械、光谱分析室、化学实验室等)。 5、灯具选择

工厂照明用灯具应按环境条件、满足工作与生产条件来选择,并适当注意外形美观,安装方便与与建筑物得协调,以做到技术经济合理。

6、照度计算

厂房照明设计常用利用系数法进行照度计算.对某些特殊地点或特殊设备得水平面、垂直面或倾斜面上得某点,当需计算其照度值时可采用逐点法进行计算。

7、工厂照明线路得敷设方式

厂房照明支线一般采用绝缘导线沿(或跨)屋架用绝缘子(或瓷柱)明敷得方式。当大跨度厂房屋面结构采用网架型式时,除上述方式外,还可采用绝缘导线或电缆穿钢管沿网架敷设.爆炸与火灾危险性厂房得照明线路一般采用铜芯绝缘导线穿水煤气钢管明敷。在受化学性(酸、碱、盐雾)腐蚀物质影响得地方可采用穿硬塑料管敷设。根据具体情况,在有些场所也可采用线槽或专用照明母线吊装敷设。

照明方式

编辑

照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明与混合照明.其适用原则应符合下列规定:

一、当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明; 二、当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明;

三、对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理得场所,宜采用混合照明;

四、在一个工作场所内不应只装设局部照明。

照明种类

编辑

可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明与障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明与疏散照明,其适用原则应符合下列规定:

一、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保正常工作或活动继续进行得场所,应装设备用照明;

二、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保处于危险之中得人员安全得场所,应装设安全照明;

三、当正常照明因故障熄灭后,对需要确保人员安全疏散得出口与通道,应装设疏散照明;

四、值班照明宜利用正常照明中能单独控制得一部分或利用应急照明得一部分或全部; 五、警卫照明应根据需要,在警卫范围内装设;

六、障碍照明得装设,应严格执行所在地区航空或交通部门得有关规定。

选择灯具

编辑

在按环境条件选择灯具得型式时,需注意环境温度、湿度、振动、污秽、尘埃、腐蚀、有爆炸与火灾危险介质等情况。以下分三种环境条件来选择灯具。

一、一般性工业厂房得灯具选择

(1)在正常环境中(采暖或非采暖场所)一般采用开启式灯具.

(2)含有大量尘埃,但无爆炸与火灾危险得场所,选用与灰尘量值相适应得灯具。 多尘环境中灰尘得量值用在空气中得浓度(mg/m3)或沉降量[mg/(m2·d)]来衡量。 对于一般多尘环境,宜采用防尘型(IPSX级)灯具。对于多尘环境或存在导电性灰尘得一般多尘环境,宜采用尘密型(IP6X级)灯具。对导电纤维(如碳素纤维)环境应采用 IP65级灯具。对于经常需用水冲洗得灯具应选用不低于IP65级灯具。

无尘室就是工厂内部需要严格控制环境条件得区域。照明得主要作用就是使工作活动清晰可见,从而形成安全、舒适、有效得工作条件。

简介

照明系统不能干扰生产过程,也不能影响该区域清洁空气得流动。该系统必须易于维护。大面积得无尘室主要建立在半导体工业、电子工业、计算机工业与航空工业等领域.在医药、食品与饮料业也会使用到生物无尘室。

照明方案

在无尘室中出现错误,后果就是极为严重得,因此就要求较高得照明等级.如果对光谱没有特殊要求得话,应当使用高显色性得中性白光。对于局部照明也应该有相同得要求,并要更好得避免眩光。

给定灰尘等级得照明系统主要取决于空气处理得要求。

荧光灯得高显色性可以很好得适用于这种应用。在光源较宽得色温范围中,可以很容易得选择所需得色温。

用于严格要求得无尘室得灯具:细线电缆

严格要求下得无尘室为了维持所需环境必须严格控制气流。因此任何气流得改变都就是应该避免得。大面积得隐藏灯具或者表面布灯都应该予以避免。灯具必需尽可能得细,宽度小于悬顶支架之间得距离。

在这种照明中,使用带聚碳酸漫射屏得侏罗纪泪珠灯具系列.

在无尘室设计中采用更加直接、经济得方法就是选择只有细线电缆架得侏罗纪简式 1*36W板条灯具。尽管标准得荧光灯可以作为一个眩光源,但就是这可以通过在灯具内加反射器:ZLL来加以控制。以上这些可以提高约15%得照明效率.

中等灰尘度时无尘室得灯具:隐藏式灯具

在无尘室要求中等灰尘度(1000或者更高)时,可以使用隐藏式灯具。无论安装封闭式灯具还就是开放式灯具,都应该保证空气通过滤光器而不通过灯具。

为了避免妨碍操作系统,设计简洁也就是很重要得.应当注意仔细得使用正确灯具以避免眩光,保证良好得照明效果。

照度标准

工业照明要求

工厂照明应遵循下列一般原则进行设计。1、照明方式得选择(1)对于照度要求较高,工作位置密度不大,单独采用一般照明不合理得场所宜采用混合照明.(2)对作业得照度要求不高,或当受生产技术条件限制,不适合装设局部照明,或采用混合照明不合理时,宜单独采用一般照明.(3)当某一工作区需要高于一般照明照度时可采用分区一般照明.(4)当分区一般照明不能满
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5h4gr5jh0881m9s40mcz3j4le87mw200j7d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享