防爆等级标志的含义及防爆细则
2012-12-06 10:28:40
一、防爆标志的含义及防爆细则
一般在可燃性气体环境中,使用电气产品时必须使用防爆型产品。防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下: Ex d Ⅱ C T6 ① ②③④ ⑤
①、中国及国际电工委员会防爆标志 ②、隔爆型
③、除煤矿、井下用之外的电气设备
④、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级 ⑤、按设备最高表面温度分为T1至T6六个组 第①位编码:
Ex——中国及国际电工委员会防爆标志;EEx——表示欧共体 ;AD——意大利 ;AE——法国 ;FLP——英国;UL、FM——美国;E——德国\\IEC 第②位编码
代号 防爆型式 国家标准 防爆措施 适用区域 d 隔爆型 GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2 e 增安型 GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 ia 本安型 GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2 ib 本安型 GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2 p 正压型 GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 o 充油型 GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 q 充砂型 GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
、 MSn 无火花型 GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2 m 浇封型 GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 h 气密型 GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 s 特殊型
DIP 粉尘防爆型 用于爆炸性粉尘环境,其前面无需加EX或EEX等标志 危险场所危险性划分:
爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准
气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 Zone 0(0 区) Div.1
在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 区
在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 2 区 Div.2
粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所 10 区 Div.1
在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所 11 区 Div.2 第③位编码
Ⅰ——煤矿、井下用电气设备 Ⅱ——工厂用电气设备 第④位编码
Ⅱ类爆炸性气体环境的分级
工况类别 级别 代表性气体 最小引爆火花能量 最大实验安全间隙MESG(mm) 最小点燃电流比MICR
矿井下 Ⅰ 甲烷 0.280mJ
矿井外的工厂 ⅡA 丙烷 0.180mJ MESG≥0.9 MICR>0.8 ⅡB 乙烯 0.060mJ 0.9>MESG>0.5 0.8≥MICR≥0.45
ⅡC 氢气 0.019mJ 0.5≥MESG 0.45>MICR 第⑤位编码
Ⅱ类爆炸性气体环境中电气设备温度组别
温度组别 自然温度T(℃) 常见爆炸性气体 设备允许表面温度(℃) T1 T≥450 氢气、丙烯腈等 46 种 450 T2 450>T≥300 乙炔、乙烯等 47 种 300 T3 300>T≥200 汽油、丁烯醛等 36 种 200 T4 200>T≥135 乙醛、四氟乙烯等 6 种 135 T5 135>T≥100 二硫化碳 100
T6 100>T≥85 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 85
二、 防爆知识:危险场所划分
1、危 险 场 所 划 分
根据爆炸性环境的频率和持续的时间把危险场所划分为不同的区域。气体场所划分为三个区域:0区,1区和2区;粉尘场所分为三个区域:20区,21区和22区。
可燃性气体,蒸汽和薄雾气体场所 0
爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体,蒸汽或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所。
使用在0区的电气设备须按照EN50284和IEC60079-26中对д类,种类(气体)电气设备的有关规定进行设计,测试和标识。
1区(橙色部分)
在正常运行时,爆炸性环境中可能会出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物的场所。1区是防爆电气设备的典型应用场所。标准EN50014~
EN50020,EN50039以及IEC60079-0,-1,-2.-7,-11,-18,-25对1区场所使用的电气设备做了规定。
2区(黄色部分)
在正常运行时,爆炸性环境中不太可能出现气体,蒸汽或薄雾形式的爆炸性混合物,如果出现也只是偶尔发生并且短时间存在的场所。
通常情况下,”短时间”是指持续时间不多于2个小时。
标准EN50021和IEC60079-15对2区使用的电气设备做了相应的规定,同时也必须满足通用的绝缘电阻,冲击能量和耗散功率等要求。
粉尘场所 20
EN50281-1-1标准对用于20区的电气设备壳体结构及设计做了相应规定。IEC60241-11对在20区使用的电气设备做了补充要求,包括本质安全防
爆等方面的内容。20区应用种类1(粉尘)电气设备。
21
磨坊,煤炭,谷物仓库以及包装生产线及其周围是典型的21区场所。在21区中,可能会发生因粉尘泄漏等原因而形成爆炸性粉尘混合物。此外,
电气设备表面粉尘堆积也是工厂安全生产的隐患,应引起足够的重视。 21区须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。
22
在正常运行时,爆炸性粉尘混合物不太可能出现,只有在故障状态下才可能发生的场所。22区须使用种类3(粉尘)防爆电气设备。如果是爆炸性
环境中的粉尘是导电性粉尘,则依据EN50281-1-2的规定,须使用种类2(粉尘)防爆电气设备。
与划分危险场所类型相关的因素:
危险场所划分与现场的多种因素相关。通常情况下,很难给出危险场所划分的明确标准和定义。以下几个因素与危险场所划分类型密切相关: 1. 可燃性物质的物理特性
2. 环境中的气体,蒸汽,薄雾及液体的数量 3. 释放源的状态 4. 通风的状态
5. 防止气体,蒸汽,薄雾扩散的措施
6. 影响可燃性气体,蒸汽,薄雾挥发性的因素 7. 生产现场的安全记录
8. 设备、装置的结构和配置情况
2、常用的防爆措施
1、隔爆/EEx “d”; 2、增安/EEx “e”; 3、本安EEx “i”; 4、正压/“p”; 5、充油/“o”; 6、充砂/“q”; 7、无火花EEx \、浇封“m”等等
3、常规物质组别(IEC 标准)
IIA:丙酮/Acetone,乙烷/Ethane,苯/Benzene,石油/Petrol,丁烷/Butane,丙烷/Propane,甲烷/Methane;
IIB:乙烯/Ethylene, 煤气/Town gas; IIC:氢/Hydrogen,乙炔/Acetylene 4、温度组别
最高表面温度 温IEC 度NEC组(US别 A)
45030028026023021520018016516013512010085°C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T2A T2B T2C T2D T3 T3A T3B T3C T4 T4A 三、对危险环境临时用电安全管理 区 区 区 区(红色部分)
由于用电过程中要产生电弧、电火花等危险因素,因临时用电属于安全防火的重要管理内容之一。凡是在爆炸危险环境临时用电,必须采取措施,达到整体防爆要求。 临时用电一般是紧急抢修、设备异常处理、改造项目和生产装置接轨等。而且常常是一边生产、一边施工,现场条件苛刻,加上有些电器和电动工具还没有达到整体 防爆的要求。目前,我国对火灾和爆炸危险环境的临时施工用电还没有详细规定。为此,有必要研究和探讨在火灾爆炸环境、临时用电达不到整体防爆要求的情况 下,如何保证安全生产。