后浇带支模施工方案

目 录

第一章 工程概况 ........................................................... 2 第二章 编制依据 ........................................................... 2 第三章 后浇带设计构造要求 ................................................. 2 第四章 后浇带模板支撑施工工艺 ............................................. 3 第五章 后浇带砼的浇筑 ................................................... 3 第六章 安全文明施工要求 ................................................... 4

页码: 1

后浇带支模施工方案

第一章 工程概况

工程名称:XX人民医院异地新建项目 建设单位:XX城市建设投资有限责任公司 设计单位:上海市卫生建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 施工单位:深圳XX建筑有限公司

XX人民医院异地新建项目位于XX华阳南路西侧、二圣路北侧,项目总占地面积约10万平方米,总建筑面积约17.0万平方米,包括病房楼(13F)、门急诊医技楼(4F)、感染病楼(3F)、值班宿舍楼(6F)、后勤综合楼(3F)、太平间(1F)、垃圾房(1F)、门卫(1F)、地下室(1F)及后勤连廊等附属工程,其中病房楼为框剪结构,其余楼栋均为框架结构。

第二章 编制依据

1、XX人民医院异地新建项目建筑、结构施工图纸

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构施工验收规范》GB50666-2011

5、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DGJ32/130-2006 6、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 7、《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015

第三章 后浇带设计构造要求

1、后浇带设计构造:本工程后浇带设置位置详见各层平面图,且底板、侧墙、顶板均应设置。宽800mm,基础、梁板成十字贯穿,施工时严格按设计要求留置。后浇带详图:

2、后浇带的浇筑时间:本工程在主体结构封顶28天后封闭沉降后浇带,在地下室

页码: 2

后浇带支模施工方案

顶板或上部结构楼层完成40天后封闭温度后浇带,用于浇捣后浇带的砼采用高一级的微膨胀砼。与后浇带相关的梁板在后浇带连成整体前支撑模板不得拆除。

第四章 后浇带模板支撑施工工艺

后浇带支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。并且后浇带支模架刷红色警示油漆,防止工人误拆。

后浇带支模架搭设时,采用承插式支模架。后浇带两侧各设置两排立杆,共计四排立杆,整个架体宽度为3米。后浇带部位立杆不得悬空设置,并需与普通部位支模架通过水平钢管连成整体。

后浇带立杆间距,沿后浇带长度方向间距900mm,宽度方向间距见下图:

后浇带支撑体系

第五章 后浇带砼的浇筑

进场砼必须每车核对配合比、坍落度、砼标号、抗渗等级及外加剂掺量是否与设计要求一致。

后浇带在浇筑砼前,必须将整个砼表面按照施工缝的要求进行处理。地下室后浇带

页码: 3

后浇带支模施工方案

砼采用比两侧砼提高一个强度等级的补偿收缩性砼浇筑,养护时间不宜少于28d,后浇带混凝土终凝后2小时即开始养护,表面覆盖一层薄膜,必要时加盖一层麻袋片,并浇水养护,浇水次数以保证砼始终处于湿润状态为准。由于后浇带长度较大,可根据现场实际情况而定分多次分段浇筑,但前后两次之间的施工缝应按规范要求设置在剪力较小处。

浇筑所有后浇带砼时,应按有关规定留置标准养护试块,用于确定砼28天强度;基础底板及地下室外墙均需留置抗渗试块;浇筑顶板后浇带砼时,应留置拆模试块,用于确定拆模时间,后浇带模板必须在后浇带砼达到设计强度的100%方可拆模。

后浇带砼采用泵送的方法运送至浇筑地点。

严格控制拆模时间,防止因拆模过早而引起外墙穿墙螺杆松动。后浇带砼应振捣密实,与两侧砼之间的接缝收口必须顺畅、密实。

第六章 安全文明施工要求

1、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备保护线的首端处设置漏电保护装置。

2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”。

3、在砼罐车卸料处路面满铺钢板,防止砼罐车压坏路面,进而影响基坑安全。 4、施工人员必须正确使用好各种劳保用品。 5、夜间施工照明充足,上下马道必须做防滑措施。

6、泵送砼作业过程中,软管末端出口与浇筑面应保持0.5~1m,防止埋入砼内,造成管内瞬时压力增高爆管伤人。

7、严禁在外墙后浇带的钢筋网片上攀爬。

8、砼浇筑前,应对振动器进行试运转,振动器操作人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套;振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触绝缘开关。

9、施工时应先将上层的后浇带洞口用夹板等遮盖严实并设置警戒区域,以防坠物伤人。

10、夜间施工时使用聚光灯照射施工点以防对环境造成光污染。 11、砼罐车每次出场应清理下料斗,防止砼遗洒污染交通路面。 12、散落在楼板上的砼废料要及时收捡。

页码: 4